手术室设计更新时间:2024-04-24 05:01:09

本专题为土木在线手术室设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与手术室设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 暖通资料库图片1

    实验室、洁净室、手术室、洁净车间净化区域BIM设计报价: 服务内容 有设计图纸 建筑面积(㎡) 价格 投标阶段: 建筑、结构、钢结构、洁净板、给排水、空调、电气、消防等专业建模( 深度LOD200 ,不包含工艺管道、不含家具)。 5000 ㎡以上 2 (元/㎡) ...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:29 时间:2023-10-08
  • 复合手术室是将具有医学成像技术、介入治疗技术、外科手术技术和信息技术为一体并配备医学影像设备,可以一站式进行影像学诊断、介入治疗和外科手术的特殊手术室。一复合手术室的结构和防护设计01结构荷载对于新建工程,设计单位应充分了解DSA、CT、MR等医疗设备的型号规格所对应的荷载要求及安装方式,对医疗设备间本层楼板、上层楼板荷载充分预留,并考虑安装及建筑系统所需要的空间,从设计之初解决装修完成之后的标高...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:5 时间:2023-07-17
  • 洁净空调系统图片1

    由中国建筑科学研究院主编的《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013中规定的“洁净空调系统应使洁净手术部整体处于受控状态,并应使各洁净手术室灵活运行”,“I、II级洁净手术室与负压手术室应每间采用独立净化空调系统,III、IV级洁净手术室可2间~3间合用一个系统”,“有条件时,宜采用新风湿度优先控制模式”。这些具体怎么实现呢,应该采用怎样的暖通系统技术方案? 我国地...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:134 时间:2023-07-14
  • 手术室内空调冷热源设计要求与应用1.手术室的特点●手术室通常位于住院楼较低楼层,处于建筑内区● 洁净手术室为Ⅰ-Ⅳ洁净室●手术室正压气流(+23-25Pa)防止外来污染的进入。●手术室内空气清新、爽洁,工作环境舒适。●由于净化手术室采用送风天花,噪音来源主要为回风口过大及排风的设计不合理。所幸的是手术室内音量为42dB,可无不适;较大的噪音来源其实为设备及医用器械,合理的布局与装饰是可以避免的。2...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:81 时间:2023-03-16
  • 中央空调图片1

    与一般的舒适性空调相比,医院手术室净化空调系统的送风量大,风机的风压高,从而动力消耗大。同时、医院手术室的噪声要求严格,而噪声的控制又是设计者容易忽视的问题。特别是对于一些受条件的限制将手术室的循环净化机组装于手术室边污物走廊的吊顶内,由于送回风很短,更难于控制噪声。 本文试图通过对净化空调系统进行分析,寻找一个既节能又能降低噪声的方法。 1过滤器 1.1过滤器风量的确定 Ⅰ级特殊洁净手术室采用局...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:12 时间:2023-02-20
  • 1关于净化计算的室内外计算参数的确定 1.1室外环境含尘浓度在空气洁净技术中,最常见的是以大于或等于0.5μm粒径的尘埃粒子数量为准的计数浓度。对于室外大气尘浓度,不同的地域差异较大,通常可以分三类典型地区来统计。大量统计资料分析可得到我国这三类典型地区的室外计数浓度: 工业城市:计数含尘浓度一般不超过3X105粒/L,最高约为106粒/L(属严重污染程度);城市郊外(不包括郊外工业区):计数...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:67 时间:2023-02-15
  • 洁净空调系统图片1

    目前,很多医院的洁净手术室在设计过程中片面强调净化级别,而忽略了系统在运行保养过程的节能因素,造成洁净手术部投资和运行费用高昂。在保证手术室污染控制的基础上,如何使手术室净化系统设计既合理又节能?笔者就这个问题进行分析探讨,供同行参考。 一、送风量的确定 在国家出版《医院洁净手术部建筑技术规范》(以下简称《规范》)之前,国内已有的医院手术室洁净空调系统设计基本上都按照工业洁净室设计标准如《洁净厂房...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:35 时间:2023-01-11
  • 洁净空调系统图片1

    一、简介 二、技术指标 三、净化空调系统及设备主要参数 注: 1、手术室冷热负荷均包括新风负荷。2、手术室内设计温湿度应根据手术室用途选取。3、手术室正压差为与相邻的低级别洁净区压差。4、当条件允许时,建议采用二次回风系统减少再热冷负荷。5、净化空调机组和净化进风机组外形尺寸均参考手术室专用机组设计。 Ⅰ级手术室净化空调及排风系统流程图 注: 1、高效过滤器...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:46 时间:2022-09-22
  • 洁净空调系统图片1

    一、分散处理设计方式 1、每间手术室净化空调系统的新风单独从室外引入。2、引入的新风经过净化进风机组内的粗效、中效、亚高效过滤处理后直接送到净化空调机组的吸入端。3、净化空调机组承担手术室包括新风负荷的所有负荷。4、洁净和清洁辅助区新风应单独设置净化新风机组。5、系统特点及适用范围:系统灵活简单,方便操作。适用于大部分地区,尤其适用于冬季寒冷的地区,可以充分利用室外冬季冷空气作为冷源。 新风分...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:66 时间:2022-09-19
  • 如何参考标准? 医院洁净手术部建设技术规范50333-2013综合医院建筑设计规范GB51039-2014建筑设计防火规范GB50016-2014洁净室施工及验收规范GB50591-2010医院消毒卫生标准GB15982综合医院建筑设计规范 GB51039-2014 手术部的选址 避开污染源: 远离可能产生粉尘、噪声、烟雾的场所。不宜设在首层和高层的顶层。应独立成区,宜与外科护理单元临...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:100 时间:2022-07-29
  • 医院系统的洁净室最先用于手术室,也就是我们现在所说的医院手术室净化工程。开始它只是在矫形手术中获得广泛应用,因为矫形手术时间较长,易于引起感染。控制水平较理想的是使用手术台附近的空气洁净度达到100级。一般建议使用顶部高效空气过滤系统,它能覆盖至少3m×3m的面积,从而将手术台和人包括在内。 医疗洁净室获得应用的其它领域有分娩室、保育室、烧伤室、心脏病人护理单元等。最新进展之一是牙外科手术洁净室...查看详情

    用户:纯美空气净化 浏览量:88 时间:2022-01-10
  • 1. 引言 国内医院建设如火如荼,作为医院的核心部门——洁净手术室的建设倍受关注,尤其是国家标准《医院洁净手术部建设标准》(以下简称《标准》)、GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》(以下简称《规范》)颁布实施以来,洁净手术室的建设更是进入了标准化快车道。 《规范》对洁净手术室内空气洁净度、温度、相对湿度、静压差等环境参数有明确要求,为了避免室外不洁净的空气进入手术室产生污染,一...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:128 时间:2021-09-28
  • 三甲医院建筑设计 三甲医院的概念 三级甲等综合医院(简称“三甲医院”)是依照中国内地现行《医院分级管理办法》规定而划分的医院等级。 基地选择和总平面设计要点 流线组织 外部流线组织在于洁与非洁、传染与非传染的人员和器物在总平面上的运行路线加以区分。 1 、传染与非传染分开。 2 、洁净与非洁净分开。 3 、住院与门诊病人...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:212 时间:2021-08-18
  • 摘要: 本文结合已设计的遵义第五人民医院扩建工程项目,根据净化空调设计要求,介绍洁净手术部净化空调系统设计,包括设计参数,新、送和回 排风系统,气流组织以及净化空调设备等的设计。合理设定洁净室参数、温湿度及压力控制、高效过滤的设置、合理的气流组织、节能措施及自控系统是洁净手术室设计的重要环节。只有充分考虑这几方面因素,才能使设计更合理更符合国家规范,也能更好满足业主要...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:254 时间:2021-05-10
  • 三甲医院的概念 三级甲等综合医院(简称“三甲医院”)是依照中国内地现行《医院分级管理办法》规定而划分的医院等级。 基地选择和总平面设计要点 流线组织 外部流线组织在于洁与非洁、传染与非传染的人员和器物在总平面上的运行路线加以区分。 1 、传染与非传染分开。 2 、洁净与非洁净分开。 3 、住院与门诊病人分开。 4 、过境流线避开病人庭院。 5 、医护人员与病患及探视...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:353 时间:2021-03-30
  • 来源:网络如有侵权请联系删除6228996(一)洁净手术部的组成洁净手术室1级、2级、3级、4级、负压(正负压转换)传染性疾病或对传染性病人作手术时,要在负压(或正负压转换)的手术室中进行。(二)手术室的级别划分6228997级别洁净度级别(FS 209标准)菌落数CFU沉降法 (浮游法)用途Ⅰ级(特别)中心100级,周边1000级中心区0.2个/30 min,90皿 (5个/m3)周边区0.4个...查看详情

    用户:暖通家 浏览量:3504 时间:2020-02-11
  • 家装设计图片1

    第一阶段,手术室设计中术中过程完整记录。这一阶段,重点应建设手术视频记录系统,该系统应支持手术操作过程、手术麻醉过程、患者生命体征变化(监护仪信息)以及腔镜等各类医学影像信息的全过程规频记录。建设的信息系统有:手术视频示教系统、手术麻醉临床信息系统。 第二阶段,手术信息完整记录。这一阶段,系统建设应包含整个手术期(术前、术中、术后)的信息记录。除了术中信息记录,还应包含完整电子病历记录、手术护理记...查看详情

    用户:henananshi 浏览量:202 时间:2019-12-27
  • 1.一次回风系统,根据房间体积和换气次数计算出送风量,再确定新风量,新风量的确定里以下几种: A.满足排风,维持室内正压,是按照新风量=排风量 房间体积×换气次数差(问题:此处的换气次数差应该取多少次,是不是新风量取的换气次数和排风的换气次数差) B.满足人员需求,新风量=人数*人均新风量需求(问题:人均新风需求量按照60m3/h,人数不同级别的手术室 一般都取多少呢) 而且看过有些厂家的设计方案...查看详情

    用户:风铃草111 浏览量:755 时间:2019-12-26
  • 手术室设计 与装修布置要点如下: 墙体:易清洗,耐腐蚀,抗撞击(阴角作斜边 1000的45°切角)。 材料:瓷砖:规格大的,减少拼缝,防霉防菌。整体涂布式:需粘结牢固,具适当硬度。涂料(仿瓷):无缝隙,表面平整,次要手术室。 地面:要求:易清洗,平整,坚固,无缝,耐腐蚀。材料:现浇水磨石地面:塑料地板 /橡胶地板;导电地板。 手术室设计的顶...查看详情

    用户:henananshi 浏览量:275 时间:2019-07-13
  • 一、洁净手术室净化空调处理的典型方案与节能 (一)、洁净手术室空调负荷的特点 1、洁净手术室的外部空调负荷主要是来空调新风的处理负荷以及风机温升;洁净手术室的内部空调负荷主要有人员(医护人员及患者)的散热散湿,医疗用设备、仪器仪表的产热以及照明灯具的热负荷。 2、围护结构的传热、传湿因洁净手术室一般没有外墙和外窗而且围护结构的热工性能又非常好,因此围护结构的热湿负荷很小,可忽略...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2183 时间:2018-09-27