焊缝更新时间:2025-12-08 23:39:13

本专题为土木在线焊缝设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与焊缝设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 综合楼 97米 房间用不锈钢 1~2MM厚 问题是给水第一次加压试验没问题,监理也同过了,隐蔽掉了. 现在要把原来的浴缸改喷头淋浴,第二次加压时候大面积漏水 主要在不锈钢焊缝处.施工工艺没问题,会不会是管材的问题?还是焊丝的问题? 还有加压试验是深井水 是不是跟这个也有关系?...查看详情

    用户:zustedu 浏览量:5360 时间:2006-12-09
  • 我所在的工程,加强板没有标注焊角高度,打电话叫设计提供,他既然叫我参照技术规范要求,我翻遍能找到的所有规范,都找不到答案,有那位大侠有这方面的东西,能否帮助解决?...查看详情

    用户:gaod 浏览量:12802 时间:2006-11-15
  • 第一次接触钢结构,尤其对焊缝的质量要求概念模糊,想请各位指教一下,最好可以附上图片...查看详情

    用户:ren221 浏览量:1917 时间:2006-11-01
  • 对JGJ18-2003,电渣压力焊 的相关规定有点模糊! 钢筋焊接在焊缝处断开但均》1.1倍牌号强度时,判定合格还是不合格? 有问过相关人员,但各抒已见,没有一个确实的答案 有的理解规范JGJ18-2003 27页5 .17条下的注明是相对于复检时的注明 有的理解是相对于整个5.17的注明 不同的理解有不同的结果 如果说是相对于复检时的注明,那就是意味着复检时的要求比较低。没道理 所以本人认为应该...查看详情

    用户:980643 浏览量:1371 时间:2006-09-28
  • 我公司埋地给水管,PE100 /DN200焊接管焊缝裂开,请前辈赐教解决方法和配件,先感谢啦!...查看详情

    用户:peterniugang 浏览量:2266 时间:2006-09-06
  • 请问谁有《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 (GB/T 11345-1989) 《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》 (GB/T 3323-1987) 传上来好吗?谢谢...查看详情

    用户:lyx721972 浏览量:2172 时间:2006-09-01
  • CECS70-94建筑安装工程金属熔化焊焊缝射线照相构测标准...查看详情

    用户:svc 浏览量:1973 时间:2006-08-28
  • tssd2006焊缝表示时突然CAD跳出,不知道是什么原因,还有关于镜像字体会倒戈,不知道是什么原因,昨天还好着呢,今天就出现这个问题!!那位高手能解释一下??是CAD自己的问题,还是PJ的就是这样??...查看详情

    用户:anang1980 浏览量:1787 时间:2006-07-17
  • 请教各位专家:水工金属结构图纸都标有焊缝重量,这个焊缝重量多少依据是什么?有没有规范或权威说明的依据呢?...查看详情

    用户:huofenghua 浏览量:2564 时间:2006-07-07
  • 焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或...查看详情

    用户:站在屋顶看远山 浏览量:2114 时间:2006-06-26
  • 各位高人,请教一下-29度时,焊缝射线探伤比利是多少,谢谢!...查看详情

    用户:chenliang1979 浏览量:1123 时间:2006-05-22
  • 昨天去车间,发现好多杆件(网架弦杆)封板位置多处焊缝有气孔.我这方面不懂,请问为什么会出现这种问题,出现这种问题该怎么处理?其次是:对杆件有什么影响?我公司的处理是:在原来的位置处再补焊.不知这样符不合和标准. 我只是搞设计的呀,这方面的问题具体的我还没有接触过.望高手指点....查看详情

    用户:jxncxuqi 浏览量:1780 时间:2006-05-03
  • 机电设备图片1

    这是根据《GB11345-89钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》,填写的一张 "焊缝超声波探伤报告",希望热心的高手加于点评. 1668281...查看详情

    用户:gxf-01 浏览量:5368 时间:2006-04-22
  • 第一次上传资料,GB11345-89钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级 不知道有没有人用的着!...查看详情

    用户:qishibolixin 浏览量:4586 时间:2006-02-23
  • 我对钢结构设计不是太熟悉,请教高人:一个砖混结构上接一层钢结构,7度抗震,7.5mx7.5m柱网,其主要部位是否一定要用二级焊缝?坡口焊是否能用部分焊透的二级焊缝?部分焊透焊缝一般用在什么地方?...查看详情

    用户:shahj 浏览量:998 时间:2005-12-28
  • 我设计的埋地蒸汽管道(钢套钢)发生泄露,检查发现在弯头上(焊缝边缘2--3毫米的地方,平行焊缝)有一条15厘米的裂缝,不太理解,请大家指教一二. 另:1、管道自然补偿柔性很好 2、管道的材料为20#钢,冲压弯头材质20#钢(现在的供货难讲,实际不详) 拜托大家!是不是跟弯头的材质有关,还是跟焊接的质量有关,还是设计质量出了问题?...查看详情

    用户:lyq_js 浏览量:2826 时间:2005-11-10
  • 电渣焊的晶粒粗大 冲击韧度低 为什么在钢结构中还在应用呢?是不没有办法的办法? 很多钢结构厂电渣焊后也不作焊后热处理的。...查看详情

    用户:nwh 浏览量:2773 时间:2005-11-03
  • : 金属板材不得小于300~500mm或按设计规定;型钢不得小于500~800mm或按设计规定;零件长度在1000mm以内的尽量不拼接;卷板圆管对接时,其纵向焊缝应错开120°~180°。...查看详情

    用户:linjifengljf 浏览量:1271 时间:2005-10-27
  • 关于焊缝的讨论,不管哪种焊缝或与焊缝有关的都讨论一下,毕竟焊接是钢结构中最重要的一项了. 希望大家踊跃发言,畅所欲言....查看详情

    用户:fg0792 浏览量:4455 时间:2005-10-17
  • 给排水工程施工图片1

    我做过的一个电子厂房内的管道.直径DN150,壁厚5MM 材质SS304. 焊丝材质304 氩弧焊,充氩保护,烧了两道.管道切割和焊口打磨均采用砂轮片. 管道材质和焊丝拿到材料研究所测试,材质都没问题.焊口金相组织为奥氏体,焊口和管道母材结合处有枝状铁素体分布. 焊口没拍片,压力实验1.0MPA .没发现问题.管道输送的的是普通自来水和MAU的冷凝回收水.压力0.4MPA.投入使用后大概3个月,管...查看详情

    用户:tingj101 浏览量:3430 时间:2005-09-09