剪力墙结构更新时间:2025-11-22 16:43:09

本专题为土木在线剪力墙结构设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与剪力墙结构设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 绿色建筑设计图片1

    代替木方的新型建筑模板支撑结构, 节能、节材、节费、保障工程质量、提高施工效率等优势,"以钢代木"循环使用300余次,每㎡节约成本50-70余元,强度大,混凝土浇注质量好,墙垂直度、平整度好,无需二次抹灰就能达到清水混凝土的效果,彻底解决了常规模板支护体系困扰我国建筑行业多年的诸多难题,落实了节能减排的基本国策。 1. 立柱是由冷轧钢制成的。方结构增加了受力面积,使材料不易变形,重复使用的频率大大...查看详情

    用户:秦皇岛胜川建材 浏览量:48 时间:2022-10-04
  • 结构资料库图片1

    这次和大家讨论一下框架剪力墙结构倾覆力矩算法的问题。 文章比较长,感觉读者一般很少会完整阅读,所以先直接说一下结论:如果仅从倾覆力矩力学计算角度而言,轴力法计算结果更为准确。但若用倾覆力矩比确定框剪结构的设计方法和抗震等级时,应采用抗规法。 接下来开始正文,最常见的框架剪力墙倾覆力矩算法有两种:抗规法和轴力法。先来看一下抗规法,《抗规》6.1.3条条文说明给出了框架剪力墙结构倾覆力矩的计算公式 ...查看详情

    用户:zsd_0150326923 浏览量:2091 时间:2022-09-30
  • 混凝土结构图片1

    容易混淆的结构类别:框架结构、框支剪力墙结构、框架剪力墙。 1、框架结构(受力主体为:框架柱和框架梁)框架结构的主要承重构件框架柱和框架梁。 框架结构如下图: 2、框架剪力墙结构(主要受力主体为框架柱、剪力墙和框架梁),可以理解为在剪力墙结构中加入了框架柱(主要是水平布局中增加了框架柱)。 框架剪力墙如下图: 3、框支剪力墙结构(主要受力主体为框支柱(16G中称为转换柱)框支柱、剪力墙...查看详情

    用户:zsd_3322138751 浏览量:280 时间:2022-09-29
  • 混凝土结构图片1

    1 连梁的定义 连梁是指两端与剪力墙在平面内相连的梁。一般在风荷载和地震荷载的作用下,连梁的内力往往很大。连梁是第一道防线,能够很好地起到耗能的作用。 2 强弱连梁的区分 连梁弯矩以水平作用下产生的弯矩为主,竖向荷载下的弯矩对连梁影响不大(荷载组合后两端弯矩仍然反号),一般情况下,跨高比较小(如小于5)的是连梁;跨高比较大(不小于5)连梁为弱连梁,竖向荷载产生的弯矩影响较大,则宜按框架梁进行设...查看详情

    用户:zsd_0150326923 浏览量:381 时间:2022-09-26
  • 剪力墙结构和筒体结构的构造措施既有相同之处,又有区别之处,这两部分结构设计内容在《高规》第七章和第九章。本文主要总结对比了两结构在底部加强区的构造区别,在做结构设计时需要提高警惕。 1.沿房屋高度边缘构件的设置 筒体结构的角部边缘构件:底部加强部位,设置更高要求的约束边缘构件,其余楼层,按转角墙的要求设置约束边缘构件。 剪力墙结构的L形转角边缘构件:底部加强部位及以上一层,按转角墙的要求设置约...查看详情

    用户:zsd_0150326923 浏览量:85 时间:2022-09-26
  • 混凝土结构图片1

    框架剪力墙结构是由框架部分和剪力墙部分组成,剪力墙的抗侧刚度一般大于框架的抗侧刚度,但在水平外力作用下,它们各承受的水平荷载并不是简单的取决于它们的刚度比,因为框架和剪力墙的受力性能不同,它们之间是相互协同工作的。 在水平荷载作用下,框架结构的水平变形和剪切变形梁相似,如下图中b曲线所示;剪力墙结构的水平变形和悬臂弯曲梁相似,如下图中a曲线所示;框架剪力墙结构通过楼板和连梁的连接使框架与剪力墙协同...查看详情

    用户:zsd_0150326923 浏览量:372 时间:2022-09-26
  • 混凝土结构图片1

    01 过度做法 之前大家对楼梯不重视,汶川地震中发现纯框架结构楼梯间破坏非常严重,经过分析,主要是设计中未考虑楼梯的斜撑作用。楼梯梯段板作为斜撑作用,刚度相对于纯框架较大,因此吸收的地震能量大,破坏严重。所以从概念设计上,对于纯框架结构的楼梯要设计为“安全岛”,优先采取措施脱开,当无法脱开而整体浇筑时,应考虑整体抗震计算,即建入模型计算(尽管软件模拟的也比较粗糙,但至少能考虑刚度对整体结构的...查看详情

    用户:闻闻翁翁 浏览量:162 时间:2022-09-23
  • 【中建】装配式混凝土剪力墙结构体系的施工技术与管理...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:31 时间:2022-09-21
  • 建筑方案设计图片1

    免责声明:本文源自建筑结构《设置核心筒外剪力墙的超高层结构设计》作者:哈敏强, 司漪, 张磊 [摘要] 对于核心筒长宽比接近2、高度200m 以内的超高层结构,采用钢筋混凝土框架-核心筒结构体系会导致两主轴方向动力特性差异较大,核心筒外加设剪力墙是一种结构动力特性合理的体系。结合工程实例,讨论了此种结构体系的适应性和合理性,对其进行了静力弹塑性分析,并针对此种体系的受力特点提出了对应的结构设...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:84 时间:2022-09-16
  • 结构资料库图片1

    01 中国院技措观点 中国院技措认为:在高层剪力墙住宅中,为了协调深凹口两侧结构的共同工作,常设置刚度很大的连梁( 连梁的跨高比不大于2.5,连梁宽度不小于两侧墙厚的较小值 ,该连梁也可以按宽扁梁设置,但两侧楼板应适当加强),此时可认为其 不属于凹凸而按开洞处理 (尽管凹口上方没有屋顶)。 个人认为存在的问题如下: 1、连梁本身是在小震下唯一允许破坏的构件,然后中震大震就避免不了...查看详情

    用户:永无止境111 浏览量:57 时间:2022-09-13
  • 混凝土结构图片1

    某高烈度区高层框架-剪力墙结构基础隔震设计与分析 项目抗震设防烈度高、结构高度高、平面超长、平面布置不规则、存在少量穿层柱,采用基础隔震技术设计过程中,存在整体或者分缝的设计方案选择,减震效果如何满足降低一度的目标要求,隔震层扭转效应和最大位移有效控制,上部结构优化设计等一系列技术难点。设计团队针对超长隔震结构温度应力分析、隔震效果敏感性分析、不规则结构隔震层扭转偏心率调整、隔震层位移控制...查看详情

    用户:沙漠骆驼不缺水 浏览量:165 时间:2022-09-07
  • 1:现在的住宅普遍南北通透,X向的墙体都很短,Y向都比较长,所以一般会导致两个方向刚度不均匀,这时候X向的墙体能要的都给要上,也尽量不要去开洞,毕竟X向本来墙体就不够,但是满足规范不超过8米,单墙承受的倾覆力矩不超过30%。X向由于建筑洞口多,有些形成短肢剪力墙难以避免,只要是个别的短肢剪力墙是没关系的。 2:剪力墙只要有一肢不是短肢,其余墙垛是短肢的话,整体墙体也是不算短肢剪力墙的,有次梁搭接过...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:56 时间:2022-09-04
  • 问题一:关于短肢剪力墙抗震等级需要提高一级采用的疑问 问题描述:《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002 )7.1.2中第3条提到“抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.0规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用”,但是我翻遍了《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)中没有提到关于短肢剪力墙需要提高抗震等级的条文?是不是新规范取消了这条规定?同事也说送审的短肢剪力...查看详情

    用户:yibubu 浏览量:79 时间:2022-09-04
  • 【摘要】近年来随着人们对住宅要求越来越高,原来普通框架结构的露柱露梁、普通剪力墙结构对建筑空间的严格限定与分隔已不能满足人们对住宅空间的要求。而以剪力墙为基础,并吸取框架的优点,逐步发展而形成一种能较好适应小高层住宅建筑的结构体系,即短肢剪力墙结构体系。本文概述了短肢剪力墙结构,简述了短肢剪力墙结构抗震设计的要求,对短肢剪力墙结构的抗震设计及其注意事项进行了论述分析。 关键词:短肢剪力墙结构;抗震...查看详情

    用户:yibubu 浏览量:46 时间:2022-09-04
  • 来源:土人圈,推荐关注 作者:古今强、侯家健、陈学伟 如有侵权,请联系删除 湖南省郴州市某住宅小区共有37栋高层住宅,由北方某设计院(下文称“原设计单位”)设计。其中21#楼、22#楼和23~24#楼在基础施工时遇到很大困难,被迫停工。建设单位向我们咨询处理方案,其后邀请我们进行基础优化设计。本文将介绍21#楼和22#楼的基础优化设计。 1工程概况 21#...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:61 时间:2022-09-04
  • 装配式剪力墙的形式比较多,但现在采用的方式大概有这么几种:全部或部分预制剪力墙结构、装配整体式双面叠合混凝土剪力墙结构、内浇外挂剪力墙结构。 一、全部或部分预制剪力墙结构 全部或部分预制剪力墙结构通过竖缝节点区后浇混凝土和水平缝节点区后浇混凝土带或圈梁实现结构的整体连接。这种剪力墙结构工业化程度高,预制内外墙均参与抗震计算,但对外墙板的防水、防火、保温的构造要求较高,是《装配式...查看详情

    用户:zsd_0432282813 浏览量:434 时间:2022-09-02
  • 一、影响剪力墙结构用钢量的一个重要因素是住宅建筑的平面布置 在剪力墙结构中剪力墙的多少基本上都是由建筑平面的形状决定的。建筑平面越复杂,剪力墙形状也就越复杂,边缘构件配筋越多,钢筋的含量也就大大增加。具体来说有以下几种因素。 ① 户型的差别。大户型一般开间较大,相对于小户型的整体剪力墙比例就比较小,墙体的钢筋用量就小一些。 ② 短肢墙的数量。建筑平面上由于各种原因会有短墙的存在,而短墙在结构抗震设...查看详情

    用户:zsd_0432282813 浏览量:412 时间:2022-09-02
  • 剪力墙和框架结构各有特点。 一般的住房对空间要求比较苛刻的可以用剪力墙,用异形柱,在做户型设计的时候可以巧妙的把剪力墙放到墙体里面,增加实用面积。 一般的商场用框架,跨度可以做很大。 工业厂房用框架结构,开间要求大。 剪力墙的抗剪能力比较强,可以增加整体刚度。 剪力墙的造价相对框架要高一些。 剪力墙和框架的区别是什么? 1、框架剪力墙是由框架和剪力墙结构两种不同的抗侧力结构组成的新的受力形式,所以...查看详情

    用户:zsd_0432282813 浏览量:191 时间:2022-09-02
  • 一.高层建筑结构的定义【高规2.1.1、2.1.2】 拿到一个项目首先要分清楚是否属于高层,再进行下一步的工作,因为高层与多层在规范要求上有部分是不一样的 ( 例如:整体指标的计算、抗震构造措施的变化等等 ) 。 二.剪力墙结构体系 1.剪力墙结构体系: 剪力墙结构体系是指:剪力墙和由于剪力墙开洞而形成的连梁组成的结构。 剪力墙结构体系是由剪力墙同时承受竖向荷载和侧向水平力的,利用建...查看详情

    用户:zsd_4959516623 浏览量:122 时间:2022-09-01
  • 一、工程概况 案例工程层数:18层 (1层地下室),高度:52.25m,结构类型:PCF剪力墙结构。 标准层平面图 二、施工计划管理 根据现场实际情况及对实施效果的对比,决定在47#、48#楼实施“土建、装饰同步施工“的新工艺,争取将整体工期比原计划缩短三个月。 原则上做到结构面完成45天后装饰单位进场施工,即土建施工单位每隔7层可一移交给装饰单位。 ...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:79 时间:2022-08-31