建筑设计防火规范 8.6.3设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。 设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求: 一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱; 这样看来只要屋顶水箱能满足最高层消火栓出水就行,但是 8.6.2二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高...查看详情
对于98S205消防增压稳压设备选用,对于高层必须设置屋顶水箱,但是如果设置了屋顶水箱,而稳压泵设置在地下室,在图集中稳压泵是从底层消防水池吸水(不是从屋顶水箱),那么稳压泵为了满足最不利的消防压力,使得最高点的压力一直保持很高!这样的话屋顶水箱的水事实上是一直出不来的呀,那这样设置屋顶水箱有何用!希望各位能够讨论一下这个问题!...查看详情
两个地下车库,共用一个消防水箱,自喷加消火栓光出水管就四根,问问高手们这样的方案对吗?...查看详情
.关于屋顶消防水箱 高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6. 若需设自动喷淋系统,我的问题是这里的18\12有没包括自动喷淋系统的10分钟用水量????...查看详情
屋顶试验消火栓没有高位水箱是否可以不设,请指教...查看详情
A.高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6. B.对于多层民用建筑和工业建筑:消防水箱应储存10分钟的消防用水量;当室内消防用水量不超过25L/S,经计算水箱消防储水量大于12时,仍可采用12;当室内消防用水量超过25L/S时,经计算水箱消防储水量大于18时,仍可采用18. 还有一个问题,虽然规范说水箱容积按消防用水量计算,但是实际中...查看详情
遇到一问题,建筑图未考虑室外消防水池和泵房的位置,被迫把水池和泵房都放到了建筑屋顶。 建筑物情况:一楼菜市场,二楼超市,三楼是有几间杂货间,然后屋顶。消防用水量设计如下:室内15,室外25,喷淋24,计算出来水池要375.5吨,设计取400吨。因为地处农村而且事实上自来水公司不提供两路供水,室外又没有地方,室内地下甲方不肯。怎么办!!!!求求各位高手了,如果屋顶设水池和泵房怎么设置啊,而且做结构的...查看详情
小高层,变频供水,屋顶消防水箱电动蝶阀上的信号线有何作用,应该将信号线引至何处??? 另一个问题: 室外消防环管跟室内给水共用一管,供水管道管材宜选用何种管材?? 可否用给水PVC-U管?...查看详情
http://co.163.com/forum/content/221_193327_1.htm...查看详情
消防设计时,高层屋顶水箱间的液位信号传至消防控制室何意?传到本水箱间的控制箱,再通过控制箱走总线送至消防控制室可否? 望行家多多赐教!...查看详情
水喷雾系统接屋顶消防水箱么?如果不接,那么雨淋阀内的水从哪里来?好像是电磁阀开启,雨淋阀控制腔泄压,雨淋阀动作。泄压?泄什么压?是不是平时雨淋阀前的管道有水?这水从屋顶消防水箱来么?至少有一定压力,不然即便是雨淋阀打后,水也开不流动。...查看详情
目前要做一中学,有4000学生住校。学生宿舍每个房间8人,每个房间设有卫生间(2个洗脸龙头。2个蹲坑,2个淋浴龙头)请问,该学校的给水系统怎么设计好?方法1,打算采用变流稳压供水,不设置屋顶生活水箱。中学跟大学不同。中学早上 中午 下午,晚上 基本就是同时用水,所有的龙头几乎都开启。这样一来,生活泵流量大的很。功率也大的不得了。方法2,采用屋顶水箱,屋顶每个卫生间上面设置小水箱,供应上下对齐的卫生...查看详情
气压罐替代屋顶水箱,水箱的容积哪能计算?...查看详情
一个四层办公楼,市政管网压力能满足消火栓系统压力,但因怕市政停水,一定要设屋顶消防水箱吗?...查看详情
1#楼的屋顶消防水箱的消防用水引到2#楼屋顶去供室内消防,是怎样的引法? 是不是从1#楼水箱另引一根出水管下来到地面埋地敷设再从地底下的管线伸到2#楼屋面...查看详情
请问各位,两幢房子合用一屋顶消防水箱时,另一没水箱的房子消防供水应该怎样引过去才合理?...查看详情
有一15层商住楼,屋顶设18立方消防水箱,水箱最低水位到最不利消火栓的高差为2。7,按规范要求需设加压泵(一用一备),气压罐一台 泵的扬程:按最不利点消火栓栓口所需压力+从水箱到该点的损失-2。7 流量是按5L/s取,还是按? 气压罐体积按多少取? 我看了产品样本和设计手册及图集说法都不统一,到底按何取值呢?...查看详情
我做的一屋顶消防水箱,审图的要我从水箱接一路管道给公共卫生间,说是为了防止水箱水质变坏,请教大家,这样虽然也用了保证消防水不被用的措施,是否有必要呢?希望多提宝贵意见....查看详情
我前段时间设计一个4层办公楼,水箱进水高度管高度18米,市政最底压力16米, 我考虑夜晚市政水压会达到18米的,可以在夜晚给水箱冲水的,可是审图说压力不够,硬要加水泵,请问各位,我要不要加水泵?...查看详情
低规上说,多层建筑应该设重力自流水箱.但目前往往设重力自流水箱就不能满足满足最不利消火栓出水口的水压. 我个人认为,水箱的高度尽可能满足最不利点消火栓的出水口的水压.如果达不到,还是应该用稳压系统来保证最不利点消火栓的出水口的水压 请各位朋友指点一下...查看详情