屋顶水箱更新时间:2026-02-01 16:32:54

本专题为土木在线屋顶水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与屋顶水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 上海一大卖场5层,屋顶水箱90吨(含18吨消防水),屋顶水箱由水泵供水,如果水箱分成2格,请问是否需要设2套液位启停泵装置,是否应该设电动阀,如果要设电动阀是设1套还是2套。哪位知道指点一下,谢谢!...查看详情

    用户:zhvlf 浏览量:2139 时间:2006-04-02
  • 现正作一个20w方的高层小区,考虑仅在组团中最高一栋建筑屋顶设置一个18m3的消防水箱来满足整个小区的10min消防用水量,经水力计算可以满足最不利点消防用水的水量和水压。不知道是否可行。望各位大侠发表一下意见。。。...查看详情

    用户:猪仙 浏览量:1110 时间:2006-03-28
  • 原设计中说明: 从小区水泵房预埋一根PC20管至屋面水箱水位器接线盒,水箱的水位器接线盒应设在水箱外侧,高于最高水位0.1m以上并靠近人孔的位置;水位器接线盒应加防雨防晒保护。 施工方图纸会审提出的意见: 小区泵房埋一根PC20管至屋面水箱,水位器接线盒应放在水箱外侧,图中没有线路图。 我的问题就是: 施工方要的线路图有没有国标图集可选?这个东西我们以前都没有画过,所以我也不清楚要怎么个画法。不知...查看详情

    用户:1342518 浏览量:1778 时间:2006-03-23
  • 《建筑设计防火规范》中第8.6.3条 设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求: 一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;.... 请问:石油化工企业常采用独立的稳高压消防给水系统,还要在各建筑物设置屋顶消防水箱(贮存10分钟室内消防水量)么?请各位大侠能提供高见。...查看详情

    用户:zz818 浏览量:1116 时间:2006-03-10
  • 低规第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔。并应储存10min的消防水量”。这意味着当屋顶无法设置消防水箱时可以用在消防水泵房内设置气压水罐来代替,这时气压罐的容积会很大(当室内消防用水量为15L/s,气压罐的有效容积应为9m3,一个有效容积为3m3的气压罐外型尺寸为φ2000*3500mm,这时就需要三个大气压罐),使得消防水泵房面积增大,大气压罐施工安...查看详情

    用户:某日某月 浏览量:2109 时间:2006-03-10
  • 最近做一个宿舍区,每栋宿舍4层,每层均有公共淋浴室,冷热水供应采用常见的屋顶水箱重力流供应方式(甲方确定这种供水方式).顶层层高3.2m.我将屋顶水箱设了3m高. 依据: <建筑给水排水设计规范>,淋浴器的最低工作压力0.05MPa.对这个重力流供水方式,为了保证卫生器具的5m压力值的要求,水箱与卫生器具的水位差必须达到5m左右,因此我将提给结构的水箱基础高定为3m高 但3m高的基础,...查看详情

    用户:wang5wwwww 浏览量:4774 时间:2006-02-28
  • 侧壁采用250厚,底板140厚,底版在已经做好的楼层上,原楼板150mm. 水池2500X2500X2000. 他们说底板太弱?会不会...查看详情

    用户:yfyzf 浏览量:1688 时间:2006-02-23
  • 请问常用屋顶水箱电磁阀的型号?...查看详情

    用户:kflxq 浏览量:1309 时间:2006-02-20
  • 本人第一次涉及上海的高层建筑,不知道能否采用变频供水?...查看详情

    用户:yaaaa 浏览量:1573 时间:2006-02-15
  • 按什么构件进行配筋?需验算什么地方?...查看详情

    用户:wang102cn 浏览量:3071 时间:2006-02-06
  • 1 薄壁不锈钢屋顶水箱钢种选择与强度质量、理化稳定性的要求 以较大容量的薄壁不锈钢屋顶水箱组,取代传统的钢筋砼水箱,首先着眼点是自重轻,强度大。另一个关键则为确保一个储水容器自身不污染水质,钢种在长期运行中,必须具备对人体卫生、安全、无害。 1.1 不锈钢水箱的强度质量 由于我们设计的不锈钢水箱组,选用的板厚为0.8mm~1.0mm,如此厚度,贮存大容量液体后能否达到强度上的要求,引起一些人的...查看详情

    用户:suntuolin 浏览量:1093 时间:2006-01-21
  • 我现在做一个锅炉系统,要放置一个补水箱,要在系统的最高处,但是这样就要放在室外了?可是室外温度要-11度,请问怎样保证不结冰呢,用什莫保温材料要做多厚?...查看详情

    用户:duduforest 浏览量:2282 时间:2006-01-12
  • 如题,一个底下车库,地上是一层,地下车库1500多平米,设有消火栓和自喷系统,根据计算,设了一个150立方的消防水池.消防水直接由消防水池共给.请问,这时是不还是考虑在屋顶设置消防水池,保证火灾时前10分钟消防供水啊?甲方不想增设这屋顶消防水箱,请问这样行吗?...查看详情

    用户:lqm_17 浏览量:1481 时间:2006-01-10
  • 本人最近做了一个带地下车库的休闲中心项目,屋顶不能上消防水箱,消防水箱只管地下车库内的自喷系统,因此只能考虑在地下车库水泵房内设置气压罐代替屋顶消防水箱,按照措施上的规定,选用了一个体积为3立方米的气压水罐,但本人感觉这是否有点不太合理,气压罐容积太大势必会增加成本,请教各位前辈还有没有别的解决办法??...查看详情

    用户:wang1771_2001 浏览量:4539 时间:2006-01-01
  • 在多层民用建筑设计中,我们设置屋顶水箱时取其高度为7米,但<建筑设计防火规范>没有明确强制说要7米,于是人家建设方问你的设计依据是什么时,又无言以对.我只在<高层民用建筑设计防火规范>中才找到 "7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层...查看详情

    用户:cllsc 浏览量:1859 时间:2005-12-31
  • 水源无压,为给高度为15米的别墅供水,除了屋顶水箱,请问大虾还有什么经济的办法,投入少,运行成本低,维护量小。...查看详情

    用户:allen_alg 浏览量:1227 时间:2005-12-29
  • 五层办公楼是否要设屋顶消防水箱?(市政供水)...查看详情

    用户:songshijie 浏览量:1548 时间:2005-12-19
  • 有消火栓系统的多层建筑(普通公建或宿舍)是否一定要设屋顶消防水箱,用气压水罐是否可以代替?在上海都可以采用稳高压系统,不必做水箱,但是其他地方呢?...查看详情

    用户:ah-wangjun 浏览量:11727 时间:2005-12-08
  • 最近设计一个怪楼,一来建筑要求立面效果,二来楼顶实在无法实现顶一水箱,比如在CCTV那光突突的玻璃顶上顶一水箱?也是很怪//所以决定屈服取消屋顶的水箱及水箱间。...查看详情

    用户:lnewen 浏览量:1333 时间:2005-11-29
  • 昨天一个朋友问了个问题,假设水泵扬程40米, 屋顶水箱与水泵出口轴线的高差45米, 即静压大于扬程, 此时水泵能够出水吗?我也被问糊涂了。由于平时设计水泵的扬程肯定高于静压, 没想过水泵能不能出水的问题, 直观的理解,火灾初期,水泵、水箱联合供水,即使一高一低, 也类似两台扬程不一的消防泵并联供水,低扬程的泵为什么不能出水呢?...查看详情

    用户:sophia_super 浏览量:8664 时间:2005-11-21