水系统更新时间:2025-12-14 03:33:41

本专题为土木在线水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 水处理图片1

    1、前言 目前在发电厂水处理工艺中有三种方式: 第一种方式为传统的除盐方式,水中的盐全部依靠离子交换的方式除去,需要大量酸碱溶液对离子交换树脂再生,因此运行费用增加,并且再生后的排水对环境也有一定的污染。 第二种方式为改良的除盐方式,水中的大部分盐类用反渗透方式除去,但混床中交换树脂的再生仍需要酸碱。因此此种方式只是改良后的除盐方式,运行费用稍有降低,对环境也有污染...查看详情

    用户:非飞霏 浏览量:5219 时间:2019-04-22
  • 中央空调图片1

    全年使用的空调系统,仅要求按季节(或室外温度)变化同时进行供冷或供热工况转换时,应采用两管制系统,只有当供冷和供热工况交替繁频或在同季节同时要求供冷和供热时,宜采用四管制。 在大型的建筑中,为了解决过渡季节不同朝向或内区和外区负荷变化的需要可采用分区两管制,根据需要向不同的区域供冷或供热。 集中空调冷水系统的选择,应符合下列规定: 1 除设置一台冷水机组的小型工程外,不应采用定流...查看详情

    用户:绿茵飞翔 浏览量:2135 时间:2019-03-08
  • 建筑给排水图片1

    高层建筑消火栓给水系统及给水方式 知识点介绍 高层建筑一旦发生火灾,火势猛,蔓延快,救援及疏散困难,极易造成人员伤亡和重大经济损失。因此,高层建筑必须依靠建筑物内设置的消防设施进行自救。高层建筑的室内消火栓给水系统应采用独立的消防给水系统(不与生产、生活合用)。 1、给水方式分类 6113516 分区的形式: 6113517 注:当系统工作压力大于2.4MPa时,应采用...查看详情

    用户:非飞霏 浏览量:1297 时间:2019-03-06
  • 中央空调图片1

    全年使用的空调系统,仅要求按季节(或室外温度)变化同时进行供冷或供热工况转换时,应采用两管制系统,只有当供冷和供热工况交替繁频或在同季节同时要求供冷和供热时,宜采用四管制。 在大型的建筑中,为了解决过渡季节不同朝向或内区和外区负荷变化的需要可采用分区两管制,根据需要向不同的区域供冷或供热。 集中空调冷水系统的选择,应符合下列规定: 1、 除设置一台冷水机组的小型工程外,不应采用定流量一...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2153 时间:2019-01-25
  • 中央空调水系统,有些酒店房间水流声有点大,咋解决,水泵为2900转速...查看详情

    用户:xc198 浏览量:230 时间:2019-01-10
  • 工业自动化图片1

    一般来讲,光催化分解水制氢系统可以分为光源、气体产生及收集装置、气体分析装置三部分。气体产生及收集装置包含光反应器及气体循环系统两部分。 6082687 相比于金属材质,气体在玻璃装置上的吸附极弱,有利于光催化生成气体的采集,所以这两部分通常使用玻璃系统。为了保证检测气体的准确性,要求反应器及气体循环系统具有良好的气密性。 光催化分解水制氢系统中的气体分析装置,通常需要传感器来检测氢气...查看详情

    用户:智能传感 浏览量:91 时间:2018-12-12
  • 好像论坛还没有,供大家免费下载学习交流。...查看详情

    用户:不莱梅的迪奥 浏览量:3945 时间:2018-12-10
  • 近些年以来,随着经济的进一步发展,大量的公共建筑拔地而起,例如,酒店,商场,写字楼,室内体育场等等,这一类公共建筑大多都设有中央空调水系统。今天我们要说的是酒店中央空调工程;伴随着城市建设现代化的脚步,建筑用电量已经一跃成为城市电网电力供应压力的巨头之一,而空调耗能则是建筑耗能的主要组成部分,大约占了整个建筑耗能的一半,因此空调水系统节能是十分必要的,它对整个城市的节能减耗发展都具有重大意义。 ...查看详情

    用户:tmhoking 浏览量:443 时间:2018-09-29
  • 典型中央空调机组主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机三部分组成: 1、冷冻水循环系统 该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。 2、 冷却水循环部分 该部分由冷却泵、冷却水管道、冷...查看详情

    用户:tmhoking 浏览量:481 时间:2018-09-17
  • 制冷技术图片1

    1.开式系统与闭式系统 严格来讲,开式系统与闭式系统并不以系统内水是否和空气接触区分,比如膨胀水箱定压的冷冻水系统,膨胀水箱内的水是和空气接触的,再如冷却水系统,冷却塔内的水是和空气接触的,但冷却水系统更加接近一个闭式系统,详见下文。 小七以为开式系统与闭式系统的严格区分应该以系统水泵运行过程中是否需要克服水的势能做功。 6020313 图1. 开式系统 如图1,为一水池蓄冷系...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:9243 时间:2018-08-13
  • 水处理图片1

    1.除臭方法 除臭方法经过了一个发展过程,从最初采用的水洗法,逐步发展到效果较好的微生物脱臭法。 常见的的方法有:活性炭吸附法、生物脱臭法、植物液除臭、高能离子除臭等。 1.1 活性炭吸附法 活性炭吸附技术在国内用于医药、化工和食品等工业的精制和脱色已有多年历史。70年代开始用于工业废水处理。活性炭吸附法已逐步成为臭气处理的主要方法之一。 活性炭是一种很细...查看详情

    用户:环保学院 浏览量:1036 时间:2018-07-18
  • 中央空调冷冻水系统官网特性曲线和离心水泵的测定一直想不明白怎么测,在教材上看了一些,也没有说清楚,只说了实验室里面的方法,是开式系统, 但是我们的冷冻水系统是闭式系统,不知道怎么测定比较好,哪位大哥有经验我们可以讨论一下, 我想出的方法是逐渐关闭冷冻泵出水阀门,依次测定系统出水和回水压差,然后画出P-V图,不知这样是否合理...查看详情

    用户:beijingxq 浏览量:294 时间:2018-06-15
  • 建筑消防给水图片1

    摘要:针对国内水下隧道消防水系统无明确规定的现状,根据海底隧道火灾的类型和特点,对目前常用的消防系统方案进行比较分析,进而确定适宜的消防系统,在此基础上介绍了汕头苏埃湾海底长大隧道的消防水系统设计,并对设计中的某些关键技术参数进行探讨。 引言 汕头苏埃湾海底长大隧道(下称汕头苏埃通道)是汕头市干线公路网规划纵线国道G324的复线,位于海湾大桥与礐石大桥之间,路线全长6 680 m,隧道封闭...查看详情

    用户:奕森 浏览量:1296 时间:2018-06-08
  • 能源消耗费用在生产成本中占有较大比例,节约能源是很多企业共同的呼声。空调系统的能耗占总能源消耗的50%左右,所以空调系统的节能是降低成本的切实可行办法。 5982941 酒店中央空调水系统的设计特点 酒店的服务项目相对较多,功能复杂,除客房外,通常还要囊括餐饮、娱乐、会议、桑拿健身甚至还有室内恒温游泳池和温泉泡汤等等一系列高能耗的休闲场所,所以酒店的空调水系统也比较复杂。 酒店具有...查看详情

    用户:青柠1006 浏览量:388 时间:2018-06-07
  • 求一份机房冷冻水系统的图纸...查看详情

    用户:孟浩然6688 浏览量:240 时间:2018-01-15
  • 求一份冷冻水系统的详细图纸...查看详情

    用户:孟浩然6688 浏览量:90 时间:2018-01-15
  • 大家好,在风机盘管加新风系统中,风机盘管和新风的水管,大家是接在一起呢,还是在制冷机房就通过分集水器分开接的?欢饮大家热烈讨论。...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:336 时间:2017-12-19
  • 各位前辈们,请教哈泡沫-水喷淋系统的计算问题,帮忙看一下理解的对不对。油脂厂自动喷淋的泵按70L/S设计,泡沫罐的选型是不是V=70(L/S)*6%*10(min)=2520(L) Q=70(L/S)*6%=4.2(L/S) 泡沫混合器设计流量70(L/S)+70(L/S)*6%=74.2(L/S)...查看详情

    用户:萧尧 浏览量:2868 时间:2017-12-19
  • 消水规的6.2.1 水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6Mpa与 喷规8.0.1配水管道的工作压力不应大于1.2Mpa的区别...查看详情

    用户:tbnfhdbvdmvddj 浏览量:3023 时间:2017-12-06
  • 采暖供热图片1

    曦和新能源专为暖通设计制造的PBS集缓冲水箱和膨胀水箱于一体,让系统安装变得更简单、快捷,让系统运行变得更安全,可靠。PBS系统之所以能够集缓冲水箱和膨胀水箱于一体,是在于它的内部结构与众不同,它的内胆分为上下二室,上部为膨胀气囊,收容和补偿来自系统因热胀冷缩而产生的压力变化,而下部为缓冲储水室,储存系统冷热源,能降低主机启停次数,延长主机使用寿命。冬季还能高效化霜,空调效果来的更快、更节能。气室...查看详情

    用户:qq_1512010353800 浏览量:372 时间:2017-11-30