连梁更新时间:2025-11-30 13:19:50

本专题为土木在线连梁设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与连梁设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请问各位:混规6.2.23条和11.7.9条关于连梁的受剪承载力计算公式为何不同,具体就是6.2.23条是0.7 ftbh0,11.7.9条是0.42 ftbh0或者0.38 ftbh0,为什么?...查看详情

    用户:酱油牦牛 浏览量:735 时间:2017-08-20
  • 混凝土剪力墙连梁的设计计算及超筋处理-朱炳寅...查看详情

    用户:福禄寿喜财神 浏览量:1907 时间:2017-07-19
  • 公共建筑设计图片1

    结构概念设计要求,不但应保证连梁在地震作用下的变形和耗能能力,而且还需确保连梁不能先于弯曲而发生剪切破坏。因为剪切破坏为脆性破坏,一旦发生连梁便退出工作,耗能能力便无从谈起。并且,国内外试验研究表明,当连梁的平均剪应力过大时,在箍筋尚未充分发挥作用前,连梁就会发生剪切破坏。由此可以看出,对连梁截面的剪压比限定在一定范围内是完全必要的,剪压比超限就意味着地震时延性连梁的失效。《高层建筑混凝土结构技术...查看详情

    用户:baqibulou 浏览量:6467 时间:2017-06-12
  • 混凝土结构图片1

    请教大家,像这种楼梯间转角位置的梁,算不算连梁呢? 5790622 还有就这个位置的梁不是剪压比超限就是剪扭验算不够,请问如何解决? 刚刚看了朱总的《高规的应用与分析》上面是这样说的 :一端与框架柱相连,且剪跨比小于5,竖向荷载对梁影响不大,宜按开洞连梁计算。我这个情况是否也属于这种情况呢? 5790675 5790622 5790675...查看详情

    用户:从木之风 浏览量:1945 时间:2017-05-24
  • 5767033 在看文本的时候发现一个问题 上部数值里面的剪力值代入验证式后发现对不上 比如case14位置6 cover=20 v=437 bh0=200*(650-20)=126 v/bh0=3.47与结果的3.6还是差了不少 是不是因为调整系数的原因?...查看详情

    用户:未树weibo 浏览量:29674 时间:2017-04-19
  • 1、请问大神剪力墙连梁的构造筋是放在连梁箍筋外侧还是连梁箍筋内侧? 2、未注明的墙梁侧面腰筋同所在墙身的水平分布筋, 那此时水平筋还是在连梁箍筋外侧吗?...查看详情

    用户:dkds119 浏览量:1065 时间:2017-04-06
  • 混凝土结构图片1

    如图,这2根梁跨高比小于5,还算连梁吗 5739459...查看详情

    用户:lch22001 浏览量:8399 时间:2017-03-10
  • 小白是新手里面的学渣,看到说算基础连梁需要十分之一柱子轴力,但具体计算过程就没有了,求一份计算书对照着学习下,谢谢了!...查看详情

    用户:普洱12222 浏览量:2772 时间:2017-02-06
  • 有些设计人对连梁、框架梁、次梁和基础拉梁(承台或独立柱基间的联系梁)的构造和使用范围不清楚,从而导致使用不当。现结合规范、标准图集和构造手册对这个问题加以说明。 一、连梁和框架梁 连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条)。连梁是两个墙中间有洞口或断开,但受力要求又要连在一起而增加的受力构件。在连梁下面一般是有洞口的。 框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端...查看详情

    用户:co1473744673744 浏览量:3440 时间:2017-01-19
  • 土木在线易筑结构交流群:398304291 点击链接加入群【易筑结构交流群】:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=4304PKL 深圳平安国际金融中心于深圳市福田中心区福华路南侧,益田路西侧。塔楼的楼层呈方形,基本对称,楼板由低层开始往上逐渐收缩。塔楼的主要抗侧向力体系由混凝土核心筒和型钢外伸臂的组成。结构系统中的主要抗侧向力体系由超级巨柱、核心筒、和型钢外伸臂组合...查看详情

    用户:煮酒听山雨co 浏览量:1010 时间:2016-12-28
  • 混凝土结构图片1

《高层建筑混凝土结构技...查看详情

    用户:vexyu 浏览量:5794 时间:2016-12-22
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 大燕 于 2016-11-30 18:57 编辑 整理的资料,希望指正 file:///C:Users20831AppDataRoamingTencentUsers434846870QQWinTempRichOleF9GC~Z}9F90(LN3@A2K6R32.png 5659585...查看详情

    用户:大燕 浏览量:818 时间:2016-11-30
  • 楼下装修,无意间进去看了看,竟然看到他们砸的地方漏出钢筋,当时也没多想就走了,晚上回来静静地想想,才反应过来,这楼不是他们家一个人的楼,真后悔。当时应该不阻止,第二天去看,人已经都把钢筋都切了,哎事已至此也没有办法了。后通过连接,被砸掉的部分是一道连梁,是双梁结构,下面还有一道结构梁,这户把上面连梁砸掉了。如下图,各位大神看看影响大嘛,他们在14楼,楼一共高33层。最不省心,开发商户型图里,那一部...查看详情

    用户:cow1479279045396 浏览量:3661 时间:2016-11-16
  • 盈建科图片1

    剪力墙间梁跨高比小于5一般来说是要按开洞建的,因为最主要的是连梁混凝土等级需要同剪力墙。 虽然软件自己会判断连梁,但是我不确定有没有这个功能,画图紧我又不想改。 就校对了下,发现yjk对这个连梁辨识功能不错,判断为连梁后他混凝土等级和刚度折减系数统统按连梁的来了。(未开洞的情况) 。 当时pkpm好像混凝土等级要自己指定的。 好吧 上图来看下 。5623414 5623413电梯井那里是开了门洞的...查看详情

    用户:兼程 浏览量:16883 时间:2016-10-12
  • 从结构分析角度来说,基础梁是受到地基反力作用的梁。 作用于建筑结构上的荷载和结构物自重,通过柱和墙传递到基础,基础又将其传递到地基土。基础对地基土产生了作用力,同时地基土对基础产生反作用力,这个反作用力,工程界称其为地基反力。凡是受到地基反力作用的梁,我们称其为基础梁。 基础梁受地基反力的作用,在跨中无墙区域,产生向上隆起的变形趋势。与上部结构的腾空梁在受到竖向荷载向下作用后向下弯曲变形恰恰相反,...查看详情

    用户:正道的光 浏览量:3520 时间:2016-09-21
  • 混凝土结构图片1

    2个不同标高的承台之间的基础连梁怎么做,砖胎膜怎么做 5609149...查看详情

    用户:qq_1473944910216 浏览量:2221 时间:2016-09-15
  • 《高规》3.11.3.4,考虑第4性能水准的条文说明中指出,“为方便设计,允许采用等效弹性方法计算竖向构件及关键部位组合内力,计算中可适当考虑结构阻尼比增加以及剪力墙连梁刚度的折减”。 请问为何要考虑阻尼比增加和连梁刚度折减?...查看详情

    用户:wjhwudi999 浏览量:3987 时间:2016-09-13
  • 本帖最后由 nuptweibo 于 2016-9-13 17:09 编辑 RT,画圈位置,小弟研究,觉得是连梁,大神们怎么看? PS就是图中画圈的门上方,是连梁吗?...查看详情

    用户:weibo_1473669871127 浏览量:1959 时间:2016-09-12
  • A还是D?...查看详情

    用户:lvguanji888 浏览量:769 时间:2016-09-09
  • 如题...查看详情

    用户:zhaoxl0913 浏览量:2067 时间:2016-09-08