本专题为土木在线连梁设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与连梁设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
前面几节把连梁的标注、构造等都讲了,今天讲连梁钢筋的具体算法。 1、连梁纵筋的计算 连梁分为:基础连梁(地梁)、中间层连梁、顶层连梁,他们在立面图中的位置,如图1所示。 图1 在这个图中可以看出来,除了基础和顶层,中间所有的都是中间层连梁,其实不管是跨层的还是不跨层的。下面我们就同一位置的连梁,看一下它们的构造,如图2所示。 图2 ...查看详情
知识点:消能器 剪力墙中的连梁是结构设计中的一种典型的耗能结构构件,因此连梁天然具有消能器的属性,消能器可以布置在连梁处提升连梁的耗能能力和抗震性能。由于连梁的变形以剪切变形为主,因此连梁型抗震消能器(以下简称为连梁消能器)也是一种剪切型抗震消能器。 01 产品原理及特点 ...查看详情
问:为啥规范给连梁限制最大配筋率? 《高规》7.2.25 剪力墙结构连梁中,非抗震设计时,顶面及底面单侧纵向钢筋的最大配筋率不宜大于2.5%;抗震设计时,顶面及底面单侧纵向钢筋的最大配筋率宜符合表7.2.25的要求。如不满足,则应按实配钢筋进行连梁强剪弱弯的验算。 答:为了满足强剪弱弯的要求。 连梁的剪力与剪压比 这是忽略竖向荷载下的连梁的剪力近似计...查看详情
在抗震设计时,《高规》关于框架梁的受拉钢筋最大配筋率为不宜大于2.5%,不应大于2.75%。而对于跨高比较小连梁(b≤2.5)的最大配筋率(表7.2.25)却明显小于对框架梁的规定,原因何在?在实际的结构设计工作中,由于连梁计算超筋等原因,设计人员通常会采取加大连梁纵向配筋的方式加以处理,那么这种方式是否妥当,可有隐患? 本文将进行一些简单的探讨与论证。 ...查看详情
在高烈度地区,剪力墙连梁的剪压比超限是一个非常普遍的问题。因为没有好的处理办法,所以也是一个非常令人头疼的问题。其难点在于,地震内力是动态的,加大连梁截面倒是能够提高抗剪承载力,但地震内力也相应加大;减小连梁截面,倒是能降低地震内力,但连梁的抗剪承载力也相应降低。往往是好不容易解决了一个超限,却又新出现一个或几个;好容易调好了连梁,却墙肢又出现超限……尤其在图审人员要求较严的情况下,那种焦灼直令人...查看详情