  • 请教各位,如V=257KN 梁净跨1200mm,梁端部弯矩应该是257X0.6还是257X1.2? 其实原话是这样的: 连梁超筋问题在剪力墙中是很常见的。一般先减连梁高度,如果仍然超筋,说明该连梁两侧的墙肢过强或者是吸收的地震力太大。此时,想通过调整使计算结果不超筋是困难的,也是没有必要的。就好比说,它原来没有这个能力,你非要让它有这个能力,这当然很困难。 从连梁的作用来说,首先它是在两个墙肢之间...查看详情

    用户:eaeeea 浏览量:8091 时间:2011-05-06
  • 混凝土结构图片1

    小弟现在正在做一个小高层 单层地下室,地上18层。层高4.45m ,以后要做钢结构夹层 因为甲方的问题,不能做成纯剪力墙结构,加了几根柱子 柱子与剪力墙之间的梁跨高比小于5,梁算不过 同事是对框架梁进行折减,现在成了基本所有的梁都进行折减了,就是下面这个样子 这样就对建筑的安全储备降低了,现在对安全特别担心 不知道大家是怎么理解连梁折减的!? 4305352...查看详情

    用户:leehoc 浏览量:1646 时间:2011-05-03
  • PKPM   PKPM

    不同版本的PKPM连梁配筋差异非常大,不知该相信那一版本的,郁闷!!!...查看详情

    用户:ywfzbp 浏览量:2848 时间:2011-05-03
  • PKPM   PKPM

    如何区分:基础梁,基础拉梁,基础连梁,地下框架梁,地梁建筑专业 2011-03-11 13:02:53 阅读164 评论0 字号:大中小 订阅 如何区分:基础梁,基础拉梁,基础连梁,地下框架梁,地梁 从结构分析角度来说,基础梁是受到地基反力作用的梁。 作用于建筑结构上的荷载和结构物自重,通过柱和墙传递到基础,基础又将其传递到地基土。基础对地基土产生了作用力,同时地基土对基础产生反作用力,这个反作用...查看详情

    用户:tt04595 浏览量:10261 时间:2011-04-30
  • 真的很不错,解决了一个大问题。...查看详情

    用户:xiaohebaobei 浏览量:1886 时间:2011-04-25
  • 25层框剪结构,边梁一端连框架柱一端连剪力墙,可以定义为连梁吗,(跨高比<2.5,)高规没有明确说明。总工认为应该按框粱,个人认为跨高比很小,主要承担剪力,连梁比较合适,而且框粱的话会超筋。请各位指点...查看详情

    用户:shenglansun123 浏览量:9713 时间:2011-04-25
  • 做一个高层结构,结构较长,长方向连梁计算老是通不过。如果按照高规所说,把通不过的连梁点铰,那么位移计算都不满足。在此,问问大家,最终的计算模型里连梁有通不过的是否可行。或者说是否通不过的连梁要有些限制?谢谢大家...查看详情

    用户:shijingtang 浏览量:4089 时间:2011-04-03
  • PKPM   PKPM

    根据SATWE计算结果,从剪力墙水平钢筋及连梁箍筋速查表中可直接查得不同强度下的钢筋选用 4265966...查看详情

    用户:bigbear308 浏览量:6187 时间:2011-03-27
  • 高层建筑连梁设计中的问题与处理方法.pdf...查看详情

    用户:beijifeng 浏览量:924 时间:2011-03-25
  • PKPM   PKPM

    求教:剪力墙设水平缝的双连梁PKPM建模时该如何输入呢?...查看详情

    用户:2521816 浏览量:9497 时间:2011-03-23
  • 剪力墙和柱子相连的那根连梁一定要和剪力墙同厚吗?...查看详情

    用户:tanketao 浏览量:3179 时间:2011-03-23
  • 对“双连梁”的认识与设计建议...查看详情

    用户:niehuanhuan11 浏览量:1934 时间:2011-03-14
  • 承台和连梁顶标高一样,混凝土保护层厚度都是50mm,这样的话,连梁上筋如何伸入承台,是放在承台上筋的下边还是上边,要上边的话保护层是不是就不满足了,要下边的话感觉也不合理 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-15 15:02 编辑 ]...查看详情

    用户:beizhiyan110 浏览量:11154 时间:2011-03-14
  • 就是现在正在进行连梁线荷载加载,为什么荷载添加不上?是不是我的模型建的不对啊?面荷载可以加上啊!...查看详情

    用户:xktp517 浏览量:3785 时间:2011-03-10
  • 我在施工中发现,钢筋分包队伍在进行梁施工时特别是钢筋直径较粗的连梁与墙柱连接时应该将梁底受力筋插入墙柱纵筋内,这样造成连梁底部截面积太小,那位高手指点能把受力筋放在纵筋外侧吗...查看详情

    用户:zyz240521 浏览量:1773 时间:2011-03-06
  • 如题...查看详情

    用户:gbcold 浏览量:3254 时间:2011-02-27
  • 框架剪力墙结构中连梁刚度折减系数按《抗规》取0.5-1,在PKPM中默认值是0.7,在实际工程中应该怎样来考虑?...查看详情

    用户:a2263046 浏览量:4892 时间:2011-02-26
  • PKPM   PKPM

    pkpm当选择了墙梁转换框架梁控制高度〉5时,连梁与框架梁就可以自动区分?...查看详情

    用户:datuhe 浏览量:2647 时间:2011-02-24
  • 非抗震区剪力墙结构连梁可折减吗...查看详情

    用户:wq7 浏览量:1779 时间:2011-02-22
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    我现在在做一个工程,沈阳地区,7度,0.1g,剪力墙结构,18层,三级抗震。我在做方案过程中遇到一个问题。如附件图。 简单描述:建筑上下窗之间窗间墙为1300mm,窗户下900为砖砌,剩下400做成混凝土梁。该梁跨度为1800,跨高比为4.5<5. 问题:这种跨高比<5的梁在建模的时候是开洞形成,还是布置梁形成。请阐述理由。 4225663...查看详情

    用户:lcliang066 浏览量:24143 时间:2011-02-17