  • PKPM   PKPM

    PKPM如何解决连梁超筋的问题...查看详情

    用户:riverwei 浏览量:9639 时间:2013-05-16
  • 本帖最后由 小角色 于 2013-5-14 10:17 编辑 连梁和框架梁的区别是什么? 连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。 两者相同之处在于:一方面从概念设计的角度来说,在抗震时都希望首先在框架梁或连梁上出现塑性铰而不是在框架柱或剪力墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强墙弱连梁...查看详情

    用户:caidadada 浏览量:19613 时间:2013-05-14
  • 建筑施工图片1

    像这种连梁一部分在上一层,施工的时候怎么浇筑,不会上下两层分开浇筑吧? 是不是都避免设计这种跨层连梁? 4656903 4656903...查看详情

    用户:xiaolei1236 浏览量:2499 时间:2013-05-10
  • 剪力墙连梁的箍筋最小配筋率,哪条规范有规定?:lol...查看详情

    用户:dianshi11 浏览量:13943 时间:2013-05-08
  • PKPM   PKPM

    最近做一30+层剪力墙结构,由于户型限制和轴压比要求,墙体布置比较多,有些墙体之间连梁跨度较小,导致计算结果中很多连梁超筋,多为抗剪扭不过。 虽说连梁是第一道抗震防线,地震时首先破坏,可是计算超筋也不能达到预期的效果,总感觉不利,网上有很多高见,可感觉都不具体。 一、减小连梁截面高度,这个试过不行、 二、连梁刚度折减,计算时也是按0.6折减过的 三、增大连梁跨度,这个基本不能实现 四、还有一种是按...查看详情

    用户:shanyue9 浏览量:2711 时间:2013-05-02
  • 混凝土结构图片1

    问哈,这个线刚度比到后面求连梁这个弯矩时怎么分配出来的,我计算了很久都对不上,求大神指点 4649924...查看详情

    用户:西十一 浏览量:1014 时间:2013-04-28
  • 剪力墙中连梁与砖混结构中的墙梁异同点?...查看详情

    用户:jw198450 浏览量:998 时间:2013-04-15
  • 剪力墙中连梁与砖混结构中的墙梁异同点?...查看详情

    用户:jw198450 浏览量:1316 时间:2013-04-12
  • 论文简介:剪力墙连梁对剪切变形十分敏感,其平均剪应力大小对连梁破坏性能影响较大... 投稿网友:maohaihua 上传时间: 2013-02-22...查看详情

    用户:海马同志 浏览量:1179 时间:2013-04-11
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:01 编辑 规范规定楼面梁不宜支撑在连梁上,不宜者,并不是不能采用,而是用的时候要采取加强措施。 采用什么样的加强措施呢?详见截图解答。 4751873 【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失! http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html 4751873...查看详情

    用户:北京院小李飞刀 浏览量:36495 时间:2013-03-26
  • 混凝土结构图片1

    常规剪力墙住宅中常遇到平面凹口的情况,此前一直考虑此位置应力较集中,习惯用强连梁处理,如方法2,但是经常遇到建筑此位置地下室为走道,需要开洞,用方法1的话比较好,剪力墙上下贯通,但这样形成框梁搭在连梁上,请问大家一般如何处理这种情况? 462160746216084621609 4621607 4621608 4621609...查看详情

    用户:雨季 浏览量:11443 时间:2013-03-19
  • 之前一直不理解为什么剪力墙连梁在水平荷载作用下会产生剪力和弯矩,想了好久,我的理解是:把连梁和两边的墙肢看做整体的话,平面内受水平力后,一侧受拉,一侧受压,中间部分就会产生一个竖向的力,这个力对剪力墙来说是轴力,对力量来说自然就是剪力了,不知道理解正确否,望指正。...查看详情

    用户:chwt1110cs 浏览量:1235 时间:2013-03-05
  • 本帖最后由 无间道 于 2014-2-16 16:16 编辑 在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,墙肢与框架柱的梁称为连梁。 连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。 一般在风荷载和地震荷载的作用下 ,连梁的内力往往很大。 此外 ,高层建筑中 ,由于连梁两端墙肢的不均匀压缩 ,会引起连梁两端的竖向位移差 ,这也将在连梁内产生内力。 在设计时 ,即使采取降...查看详情

    用户:无间道 浏览量:2780 时间:2013-02-04
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:05 编辑 danyang110的提问: 高规5.2.1 高层建筑结构地震作用效应计算时,可对剪力墙连梁刚度予以折减,折减系数不宜小于0.5。 而《全国民用建筑工程设计技术措施 结构(混凝土结构)》5.2.6条说明:当连梁内力由风荷载控制时,连梁刚度不宜折减。 不知各位大侠是怎么理解这条的。很迷惑,风载控制时,那我在连梁配筋算不过的情...查看详情

    用户:北京院小李飞刀 浏览量:41172 时间:2013-01-30
  • 高规5.2.1 高层建筑结构地震作用效应计算时,可对剪力墙连梁刚度予以折减,折减系数不宜小于0.5。 而《全国民用建筑工程设计技术措施 结构(混凝土结构)》5.2.6条说明:当连梁内力由风荷载控制时,连梁刚度不宜折减。 不知各位大侠是怎么理解这条的。很迷惑,风载控制时,那我在连梁配筋算不过的情况下要不要折减? 附抗规5.2.1 说明: 高层建筑结构构件均采用弹性刚度参与整体分析,但抗震设计的框架-...查看详情

    用户:danyang110 浏览量:12210 时间:2013-01-30
  • 请问大家pkpm中连梁按框梁输入与墙开洞输入的区别 如果我按框梁输入,在画施工图按得到的框架梁配筋结果配成连梁是否可行?...查看详情

    用户:xin12321 浏览量:20348 时间:2013-01-24
  • 在一端是剪力墙,一端是框架柱的时候 剪力墙支座会大很多,这样的连梁该怎么处理,是按剪力墙支座通长,还是按实际计算配筋来绘图,如果是通长的话,底筋需要加点不...查看详情

    用户:longxinjin1987 浏览量:1005 时间:2013-01-09
  • 1、请问连梁交叉斜筋配筋计算文件里的Asdv和连梁的箍筋Asv有什么关联?交叉斜筋承担的剪力按计算文件交叉斜筋的承载力就满足了。 2、根据混规11.7.10和11.7.11觉得Asd单向对角斜筋的截面面积应该不包含折线筋。有人说要包括。如果不包含折线筋,那交叉斜筋设置时可以不设置折线筋不?还是要构造设置?...查看详情

    用户:dugucanger 浏览量:14345 时间:2012-12-29
  • 连梁剪压不够时,如果设交叉暗柱、交叉钢筋来承担这部分剪力(或者一部分),以满足剪压要求,是否可以,请大家讨论下。 并请说依据。...查看详情

    用户:cndaoyun 浏览量:5687 时间:2012-12-18
  • 11G101-3相对于06G101-6把原先的地框梁,基础拉梁,基础连梁统称为基础联系梁,也就是说,这几类梁的实际受力和作用基本相同,位置可能略有差别,我的理解是否正确,望不吝赐教。...查看详情

    用户:chwt1110cs 浏览量:2928 时间:2012-12-12