高位水箱更新时间:2025-12-23 20:06:18

本专题为土木在线高位水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高位水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 新消规把标准提高之后,好像是现在高位水箱必须做了,最少都18立方。一般情况下都需要设立增压设备才能满足最不利消火栓的栓口动压,现在搞消防设计,甲方对此表示非常不满啊!!!有没有办法能不设消防水箱,当然除了常高压的消防给水系统之外。...查看详情

    用户:安穆明weibo 浏览量:1596 时间:2015-07-31
  • 高位水箱的减压给水方式系统简单、水泵数量少、设备费用少、设备占地面积小、管理维修方便。其缺点是由于全建筑用水均需要提升至屋顶最高层,不但水箱容积大,对建筑结构和抗展不利,同时需水泵传输流盆大,水泵工作时间长,运行费用高。故该给水方式电耗要比并联给水方案、变倾调速给水方案大。 减压方式可以采用减压水箱或减压阀。减压水箱占用一定的建筑面积,并且增加了防止生活用水受到二次污染的困难,有嗓声影响,浮球...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:1067 时间:2015-07-24
  • 给排水工程施工图片1

    消防(高位)水箱规范及附件设置 不锈钢水箱附件进出水管、溢流管、泄水管、通气管均按新国标执行。 5269488 1.进水管的设置应符合国家标准《建筑给水设计规范》GB 50015的规定。 2.出水管应当高于水箱内底,高差不小于0.1米。 3.进、出水管布置不得产生水流短路,必要时应设置导流装置。 4. 溢流口的管径,应按能排泄不锈钢水箱的最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级,宜采用...查看详情

    用户:co1435221268481 浏览量:8740 时间:2015-07-19
  • 2层养老院消防改造,要新增喷淋系统,屋顶没有条件增加水箱,在新建的泵房里面做增压稳压设备,气压罐的容积选择多大的?...查看详情

    用户:shungin 浏览量:5506 时间:2015-07-02
  • 5.2.1 总建筑面积大于1万平且小于3万平的商店建筑,高位水箱不应小于36方, 总建筑面积,是单体商业建筑面积,还是高位水箱所服务商业总建筑面积。 消防水箱有效容积计算方法(计算值大于36方,按计算值,计算值小于此36方,取36方,规范没有提初期10分钟水量),且不应小于36方,...查看详情

    用户:yinhuixiayan2004 浏览量:3960 时间:2015-05-23
  • 高位消防水箱的结构板要跟建筑主体的结构分开吗?...查看详情

    用户:陈森 浏览量:1058 时间:2015-05-09
  • GB50974-2014 栓规 11.0.4 GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 4.3.1 消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。 是不说高位消防水箱必须设置能直接启动消火栓泵的流量开关???是必须设置还和主干管的压力开关2选1就行?...查看详情

    用户:df47267891 浏览量:1759 时间:2015-04-24
  • 现在做了个工程,大概2000多平方的一层超市,只有一路供水。是钢结构但是屋顶没法设置高位水箱,该怎么做好...查看详情

    用户:zj1988118 浏览量:1708 时间:2015-04-04
  • 求哪位大侠给一份按照新消规画的高位消防水箱和消防水泵房的图,截图也可,谢啦!!...查看详情

    用户:戏当生活 浏览量:1164 时间:2015-02-12
  • 高位消防水箱间内地沟的排水能直接排至室外绿化吗?或是一定要接入建筑物的废水管网?求解答...查看详情

    用户:glx117 浏览量:735 时间:2015-02-08
  • 一超高层,中间设60吨转输水箱,屋顶设40吨高位消防水箱,高位消防水箱是否可视为40+60=100,满足《水消规》要求?...查看详情

    用户:雪龙119 浏览量:14039 时间:2015-02-03
  • 最新消防水规范GB50974-2014中,提到消防主泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、湿式报警阀的压力开关或高位消防水箱出水管上的流量开关启动。 这里所说的高位消防水箱出水管,应该包括两根,一根是消火栓出水管和喷淋出水管。是不是高位消防水箱的消火栓增压出水管和喷淋稳压管出水管上都要分别设置流量开关来分别启动消火栓泵和喷淋泵? 还有就是规范中4.3.9条强条中,指出消防水池或高位消防水箱均应设...查看详情

    用户:jasonshark 浏览量:68295 时间:2015-01-26
  • 在与设计院就图纸设计水施设计沟通中,存在如下歧义: 1、3层幼儿园室内消火栓系统由临时高压系统修改为准高压系统,消防高位水箱是否可取消? 2、在该幼儿园周围120m内有两个市政消火栓,该幼儿园是否仍要设置室外消防给水环网及室外消火栓?...查看详情

    用户:woshi688 浏览量:8258 时间:2015-01-20
  • 住院大楼为多层公共建筑地上五层,须设置喷淋及消火栓系统,泵房新建但高度只有地上一层,而住院大楼为老建筑,建筑结构承重无法安装屋顶水箱,请问大家,可以在泵房设置稳压气压罐替代高位水箱吗?依据是什么?...查看详情

    用户:yanghuaqiang119 浏览量:7852 时间:2015-01-13
  • 急求,可以发几个截图 上来吗?谢谢!...查看详情

    用户:水管工人43 浏览量:10988 时间:2014-12-18
  • 如题,江湖救急,请问下,高位消防水箱设置时,对于消防水箱的基础有无硬性规定?大家都做多高?翻阅相关规范及图集,均是宜,专业负责人说必须是高出完成地面800mm,我未查到相关依据,参照水规3.7.5第二条生活水箱箱底与水箱间地面净距,也是不宜小于800mm,均无不应条款,大家是如何考虑的?...查看详情

    用户:leemars1988 浏览量:8290 时间:2014-12-16
  • 求助大神,高位水箱进出水管设置带有指示启闭装置的阀门,是指什么阀门?...查看详情

    用户:shungin 浏览量:20964 时间:2014-11-28
  • 新版《消防给水及消火栓系统技术规范》5.2.1条关于高位消防水箱有效容积规定:有效容积应满足初期火灾的消防水量要求,并符合下列规定 XXXX类建筑,不应小于XX吨。 根据老建规条文解释,火灾初期要求应为火灾10分钟的消防用水量。 那假设有一栋丙类仓库 ,室内消火栓设计流量25L/S,喷淋54L/S。 火灾前10分钟的消防用水量应为48吨。 新消规5.2.1 :工业建筑室内消防给水设计流量大于25L...查看详情

    用户:sz192516 浏览量:40412 时间:2014-11-20
  • 本帖最后由 版专攻 于 2014-11-17 16:44 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014简称“消规”中第 6.1.9室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定: 1.高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; 2.其他建筑应设置高位消防水箱,当设置高位消防水箱确有困难,且采...查看详情

    用户:whjgsls 浏览量:26069 时间:2014-11-17
  • 本帖最后由 whjgsls 于 2014-11-6 10:04 编辑 举例:建筑物一二层为商铺,三层为办公,四层至28层为单元式住宅。一到三层总建筑面积小于10000平方,住宅高度不大于100米。按建筑分类本建筑为一类高层综合楼。请大家确定消防水箱有效容积。(请按新建筑设计防火规范及新消规考虑)...查看详情

    用户:whjgsls 浏览量:5551 时间:2014-10-30