高位水箱更新时间:2024-04-16 06:23:02

本专题为土木在线高位水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高位水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一个片区项目,需要设置5000吨的高位水箱,请问是以水塔的形式设置还水箱的形式设置比较好?是否有这么大容量的图集?...查看详情

    用户:自非伯 浏览量:559 时间:2020-05-21
  • 现在做一个小区,一栋多层商业大于10000小于30000平方米,设置36立方米高位水箱,住宅为17层纯住宅,设置18立方米水箱,请问,这样一个小区可以设置一个36立方米的水箱设置在17层住宅屋面吗?...查看详情

    用户:deng03 浏览量:690 时间:2020-04-24
  • 【考点】 高位消防水箱 1.材质要求 高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。 2.环境要求 高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。 3.出水管 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,在最低有效水位下的淹没深度不应小于600mm...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:394 时间:2019-09-03
  • 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 > 8.2.3 3采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和; 怎么理解?...查看详情

    用户:cof1485065365892 浏览量:1714 时间:2019-08-26
  • 改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求,原设计为多层商店面积大于3万,高位消防水箱18m³,新规要求50m³,高位水箱增容至50m³的方案没有实现的条件。考虑在地下消防泵房新增消火栓,喷淋合用稳压泵一组,作为屋面高位水箱的补充,这样做有没有合理性?...查看详情

    用户:貌似很忙 浏览量:3216 时间:2019-07-29
  • 16S211 高位消防贮水箱选用及安装 下载地址:https://u20395975.ctfile.com/fs/20395975-376649593...查看详情

    用户:nikcy2006 浏览量:3548 时间:2019-05-31
  • 目前在建一项目,办公楼,建筑高度260m。变更设计前消防系统为消火栓系统及喷淋系统,采用地下消防水池 转输水箱串联 100m³高位水箱稳压的设计方案。现甲方要求塔楼标准层办公区域隔墙改为C类防火玻璃,并增加一小时防护冷却喷淋。经计算防护冷却系统消防水量为40m³,请问可否在屋顶设置140m³以上的消防水箱,既作为消火栓系统和喷淋系统的稳压水箱,又作为防护冷却系统的消防水池? 如果可以,如何保证这个...查看详情

    用户:cof1559095774306 浏览量:2800 时间:2019-05-29
  • 规范规定水箱为18立,厂区有消火栓,水喷淋,水喷雾灭火,水喷雾冷却,防火分隔水幕,消防泵房室外消火栓和室内消火栓合用水泵,喷淋喷雾合用水泵。室内外消火栓流量50L/S,喷淋喷雾水泵两用一备,每台85L/S.那么问题来了,前期消防用水量的消防水箱,消火栓系统和盆里喷雾系统可以合用吗?按火灾前期10分钟用水量,水箱太大了。请教各路高人都是怎么解决的?...查看详情

    用户:ning5299 浏览量:38 时间:2019-04-25
  • 建筑给排水图片1

    《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)3.2.4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm6105648 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.6 6、进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于10...查看详情

    用户:甘草橘 浏览量:11203 时间:2019-02-15
  • 一栋6层宿舍楼只有消火栓和高位消防水箱,怎么做消火栓联动设计,设计中除了消火栓按钮还应该包括哪些设备?...查看详情

    用户:踞克 浏览量:917 时间:2019-01-30
  • 请问高位消防水箱的消火栓增压出水管设置的流量开关来启动消火栓泵,其流量值是怎么确定的?...查看详情

    用户:cof1534471459669 浏览量:6986 时间:2018-08-17
  • 讨论下,仅有高位水箱稳压的消火栓系统如何定消防主泵启泵压力(无稳压泵时,规范未提到相关规定貌似)...查看详情

    用户:wm12311 浏览量:2858 时间:2018-08-08
  • 前些日子举全家之力购买了一套顶层住宅,10楼,复式。楼顶装有一个消防水箱,水箱在一个专门的房间里,该房间在楼下卧室正上方,与楼上卧室一墙相隔。 当时买的时候就注意到这个水箱了,当时也担心噪音问题,因此专门打开水箱房间门后进去仔细看了一圈,确定没有水泵等电动设备后(开发商说水泵在地下室,大概一两个月开一次),才交钱购买的。 最近上网搜了搜消防水箱,发现有不少人反映关于水箱有噪音、漏水的问题,...查看详情

    用户:排球威尔顿 浏览量:15776 时间:2018-02-05
  • 含商业和办公的多层综合楼面积是18000㎡,选高位水箱时,按消规5.2.1的第2条高位水箱大小为18m3。但是计算室内消防用水量时,是按用水量最大的使用性质来选取消火栓用水量。这时是否也按这条标准,把它看成超1w的商店建筑,选高位水箱容积36m3?...查看详情

    用户:fzg1213 浏览量:1393 时间:2018-01-26
  • 最近突然有个问题想向大家求证一下,以前做高层的商住综合体。底部商业要做喷淋系统,做定压稳压设备时,一般都是从稳压设备直接分出喷淋和消火栓2根稳压管,然后接各自的系统。但是现在仔细想想,按照消规5.2.2规定。消火栓系统需要稳压设备,而底部商业的喷淋系统无需从稳压设备接管,用屋面的高位水箱就可以满足定压要求。但是历次审图,都没有提这个问题。而且这种情况我看其他人画的图喷淋系统的定压管也是走稳压设备,...查看详情

    用户:fzg1213 浏览量:631 时间:2018-01-17
  • 《建筑给排水设计规范》3.2.4C规定从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其它用水的储水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流管边缘的空气间隙不应小于150mm;而《消防给水及消防系统技术规范》5.2.6.6中规定:高位消防水箱进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;那么问题来了,即:进水管口最低点高出...查看详情

    用户:wds7107 浏览量:7955 时间:2017-09-06
  • 哪本规范能求...查看详情

    用户:陈倚嘉 浏览量:2491 时间:2017-07-19
  • 如题目,仅有多层建筑的小区高位水箱的设置是否有必要? 新消规第6.1.9条给出设置高位消防水箱的条件:总建筑面积大于10000平米且层数超过2层的公共建筑必须设置高位水箱。 如果小区仅有2层(假设共8米)公建的时候(6层住宅不需设消防水系统),高位水箱的设置在公建屋顶,在常规稳压阶段并不能满足这2层商业的压力要求,也就是不满足任何一个消火栓的水压要求,那高位水箱的设置还有什么意义?...查看详情

    用户:芋头千 浏览量:8142 时间:2017-06-23
  • 本帖最后由 墨言君心 于 2017-6-9 11:07 编辑 根据规范要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位; 审图要求高位消防水箱水位应在消防控制中心设置显示装置。 我们图纸上表达的话就是液位控制阀+水位计。 请教各位大神,你们都是怎么设计这种 显示装置的呢?有相关的图集可以参考吗?...查看详情

    用户:墨言君心 浏览量:16932 时间:2017-06-09
  • 多层建筑,5层,大概22m。原系统是直供,市政水压经常不稳定或者停水所以考虑增加一个水箱。因为地势较低,阴雨连绵的季节经常被淹,所以考虑把水箱放在屋顶。想问下多层高位水箱与市政管网联合供水这种系统现在用的多么?如果市政管网压力正常,高位水箱里的水停留过长,水质如何保证?或者还有别的更好的方法么?请有经验的大神们帮忙解惑。...查看详情

    用户:dreamchen520 浏览量:805 时间:2017-05-31