高位水箱更新时间:2025-12-23 20:06:18

本专题为土木在线高位水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高位水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 举例:一小区大部分100米左右住宅建筑,存在独立商业配套需要设置喷淋,高位水箱设置于住宅100米标高处。喷淋泵设置于地下室,扬程只有80m,1.2倍扬程也只有0.96Mpa,小于屋面高位消防水箱平时稳压的静压。问题:1.喷淋泵受到静压比自身扬程大有无影响? 2.若稳压管减压后接入管网,泵房的喷淋压力开关将感受不到压力变化,这个BUG怎么解决。...查看详情

    用户:whaxg 浏览量:289 时间:2021-07-28
  • 高位消防水箱、转输水箱与减压水箱简介详见视频论述高位消防水箱、转输水箱与减压水箱...查看详情

    用户:陆庭侯 浏览量:211 时间:2021-07-25
  • 各位好,情况如下: 我目前设计了一个工业厂区,全厂共用一座高位消防水箱,容积18m3,高位消防水箱设计了一路重力流的出水管,接到了室外环状管网上。 现有人质疑高位消防水箱一路出水管不符合消防设计理念,需要两路接到室外消防环网上。 高位消防水箱设一路出水管是否可行,实在不知如何解释这个问题,在此请教各位,谢谢~...查看详情

    用户:lilian0323 浏览量:536 时间:2021-06-25
  • 各位好,现遇到一问题请教各位: 厂区共用一座高位消防水箱,稳压泵设在室外地下泵房内,原设计高位消防水箱的重力出水一路,接到室外环状管网上。 现有人质疑高位消防水箱一路出水不符合消防的设计理念,请教各位是否需要两路接到室外环状消防管网上? 谢谢~...查看详情

    用户:lilian0323 浏览量:178 时间:2021-06-25
  • 高位 消防水箱 指符合规范要求的静压满足最不利点消火栓水压的水箱,利用重力自流供水,设置在 建筑 的最高处,静压不能满足最不利点灭火设施水压时,应设增压稳压设施。 火灾初期可以利用高位消防水箱灭火。今天为大家准备的高位水箱知识点,想要通过考试,必须要掌握!一、设置场所 室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:2057 时间:2021-06-07
  • 消防水池及高位消防水箱是消防设计经常性考虑的问题,什么情况下必须设置消防水池或高位消防水箱呢?一项目为四层非高层丙类厂房,室外消火栓设计流量30L/s,室内消火栓20L/s,采用2路消防供水,供水管均为DN200那么从水量上可以不考虑设置消防水池,但是市政供水压力0.16MPa,室内消火栓口压力要求0.35MPa,室内消防必须加压,由此也必须设置消防水池、消防水泵去满足室内消防压力要求。这样室内消...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:721 时间:2021-05-14
  • 请问云南地区高位消防水箱有效容积都是按消防用水10分钟流量确定吗?...查看详情

    用户:lanxusheng 浏览量:146 时间:2020-08-11
  • 消防水泵: 1 、消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 2 、消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。 3 、消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:1561 时间:2020-07-10
  • 一个片区项目,需要设置5000吨的高位水箱,请问是以水塔的形式设置还水箱的形式设置比较好?是否有这么大容量的图集?...查看详情

    用户:自非伯 浏览量:587 时间:2020-05-21
  • 现在做一个小区,一栋多层商业大于10000小于30000平方米,设置36立方米高位水箱,住宅为17层纯住宅,设置18立方米水箱,请问,这样一个小区可以设置一个36立方米的水箱设置在17层住宅屋面吗?...查看详情

    用户:deng03 浏览量:726 时间:2020-04-24
  • 【考点】 高位消防水箱 1.材质要求 高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。 2.环境要求 高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。 3.出水管 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,在最低有效水位下的淹没深度不应小于600mm...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:420 时间:2019-09-03
  • 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 > 8.2.3 3采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和; 怎么理解?...查看详情

    用户:cof1485065365892 浏览量:1814 时间:2019-08-26
  • 改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求,原设计为多层商店面积大于3万,高位消防水箱18m³,新规要求50m³,高位水箱增容至50m³的方案没有实现的条件。考虑在地下消防泵房新增消火栓,喷淋合用稳压泵一组,作为屋面高位水箱的补充,这样做有没有合理性?...查看详情

    用户:貌似很忙 浏览量:3303 时间:2019-07-29
  • 16S211 高位消防贮水箱选用及安装 下载地址:https://u20395975.ctfile.com/fs/20395975-376649593...查看详情

    用户:nikcy2006 浏览量:3723 时间:2019-05-31
  • 目前在建一项目,办公楼,建筑高度260m。变更设计前消防系统为消火栓系统及喷淋系统,采用地下消防水池 转输水箱串联 100m³高位水箱稳压的设计方案。现甲方要求塔楼标准层办公区域隔墙改为C类防火玻璃,并增加一小时防护冷却喷淋。经计算防护冷却系统消防水量为40m³,请问可否在屋顶设置140m³以上的消防水箱,既作为消火栓系统和喷淋系统的稳压水箱,又作为防护冷却系统的消防水池? 如果可以,如何保证这个...查看详情

    用户:cof1559095774306 浏览量:2883 时间:2019-05-29
  • 规范规定水箱为18立,厂区有消火栓,水喷淋,水喷雾灭火,水喷雾冷却,防火分隔水幕,消防泵房室外消火栓和室内消火栓合用水泵,喷淋喷雾合用水泵。室内外消火栓流量50L/S,喷淋喷雾水泵两用一备,每台85L/S.那么问题来了,前期消防用水量的消防水箱,消火栓系统和盆里喷雾系统可以合用吗?按火灾前期10分钟用水量,水箱太大了。请教各路高人都是怎么解决的?...查看详情

    用户:ning5299 浏览量:79 时间:2019-04-25
  • 建筑给排水图片1

    《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)3.2.4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm6105648 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.6 6、进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于10...查看详情

    用户:甘草橘 浏览量:11429 时间:2019-02-15
  • 一栋6层宿舍楼只有消火栓和高位消防水箱,怎么做消火栓联动设计,设计中除了消火栓按钮还应该包括哪些设备?...查看详情

    用户:踞克 浏览量:973 时间:2019-01-30
  • 请问高位消防水箱的消火栓增压出水管设置的流量开关来启动消火栓泵,其流量值是怎么确定的?...查看详情

    用户:cof1534471459669 浏览量:7095 时间:2018-08-17
  • 讨论下,仅有高位水箱稳压的消火栓系统如何定消防主泵启泵压力(无稳压泵时,规范未提到相关规定貌似)...查看详情

    用户:wm12311 浏览量:3004 时间:2018-08-08