距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线高位水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高位水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
各位老哥,我听说了各种解释,已搞晕了 1、以设计作用面积内所有喷头开放时的水量定,满足10分钟即可 2、以设计作用面积内满足喷水强度水量定,满足10分钟即可 3、以一只喷头开放10分钟的水量计 4、以五只喷头开放10分钟的水量计...查看详情
请教:高层建筑,对于屋顶水箱高度不能满足消火栓静压7米时,设置增压泵的流量为 5l/s,扬程应该满足最高两层或三层,大概10米--20米,是否要设置5l/s,300L气压罐?? 对于有喷淋系统的高层建筑,喷淋系统得最不利喷头要求5米,这个5米是静压还是 动压??如果要设置增压泵的话,那流量为1L/S,扬程一般和建筑高度有什么关系? 是否要同时设置1L/S,150L气压罐和增压泵?如果消火栓和喷淋系...查看详情
地下车库喷淋系统,用稳压泵稳压(设在地下车库泵房内〕, 用高位水箱存10分钟消防水量 ,水箱有5米压头, 稳压泵还有用吗?若水箱无5米压头,稳压泵有用吗?...查看详情
现有一多层停车场,高超24米,设有地面消防水池,考虑设屋面高位水箱,规范要求当高位水箱不能满足消火栓或喷淋系统最不利点工作压力时,可采用稳压气压水罐稳压;采用时,气压水罐备有30秒的消防水量,如果消防水泵与之联锁并确定火灾时能在30秒内自动启动,是否能干脆把屋顶高位水箱省掉?因为即使消防水泵不能及时工作,30秒后单靠稳压水泵从高位水箱抽水也不能保证消防用水量啊,这样的话不能满足消防要求设置高度的高...查看详情
与高位水箱同层的活动室设置喷淋(喷淋管高于水箱),是否满足规范要求?如不满足,如何解决?依据?...查看详情
请大家对下面这2种观点发表一下看法: 高规如是说:高位消防的储水量,一类公共建筑不应小于18m3,二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3,二类居住建筑不应小于6m3。因此,我个人认为水箱的有效容量应按照计算(10min室内消防流量),如果大于如上数值,还应按照计算结果定容积;如果小于如上数值,应取如上数值。 还有人有另一种观点:认为即使超过规范中规定的数值,也按照规范中的数值来确定水箱容积,足...查看详情
我是搞施工的,最近在做药厂(三层厂房):厂区内有蓄水池、动力站,动力站内有消防水泵两台。本来设计上在局部四层水箱间内是有高位水箱,以及增压泵稳压罐的,但是甲方请了一位消防部门的同志来过之后就将水箱间内的所有东西都取消了。请问大伙这样可行吗?...查看详情
在下有个问题要请教:高规中有一个是消防水箱高度要满足静压要求,不小于七米或十三米,如果不能满足需设稳压装置,泵或气压罐,这个话怎么理解,如若要设泵保证的话不如我从一层直接设置加压泵了,哪需如此费劲,不知道各位有何看法,给小弟一个答复,多谢....查看详情
现在做一个工程,二类高层办公楼。屋顶设一游泳池,甲方要求取消消防高位水箱,用游泳池代替,同时要求地下消防水池也减去游泳池相应的容量,我觉得不妥,但说不出理由,各位大虾帮帮我。这样行吗?...查看详情
问:3000m2的地下室,喷淋系统用18m的扬程够不够(高位水箱只有18高)?...查看详情
一专这地下室(汽车库3000M2)用消防高位水箱设在6层屋面(约18高),在水箱边上台阶需不需再加稳压罐和泵?不知压头够不够,屋面水箱现设为18m3....查看详情
我这个建筑10000多立方,请问我不想设高位水箱,该如何处理,能够通过消防审图,谢谢,请那为高手指点...查看详情
除了设有山顶水池等高压消防系统外,还有什么情况下不用设置高位水箱的? 好象有些过程没有设置高位水箱也能通过的。...查看详情
我现在在做一个高层,因为建筑的关系消防水箱和最顶层消火栓在一层, 高差只有1.0米,如果将立管连成环状,则环管将高于水箱这样可以吗?|...查看详情
GBJ15-88(1997年版)第4.4.10条 在设有高位热水箱的连续加热的热水供应系统中,应设置冷水补给水箱.对于本条的理解本人是这样认为的:冷水补给水箱的作用是控制热水箱的水位,现在有了热水浮球阀因此高位热水箱可以不设置冷水补给水箱.在>第2册>(2001年第二版)第353页,常用加热方式中(五)可见:高位热水箱以给水管直接进水用浮球阀控制水位的例证.本人拙见还望高人指教....查看详情
自喷10.3.2中说如设置高位水箱有困难,应采用5L/S流量的气压给水设备供给10分钟初期用水量。是说气压罐调节容积为5L/S*10分钟=3立方米还是可以采用150L调节容积气压罐+5L/S水泵两台(从消防水池吸水)?...查看详情
如果只是保证7米静压,消防水位到最不利消火栓到了7米就可以保证阿~...查看详情
一新建住宅小区,均为9~11.5层小高层,286户,考虑集中设置消防、生活泵房,设在室外,消防泵从贮水池抽水送至各层消火栓,屋顶要设消防水箱吗?另给水系统考虑采用变频供水,如何设计?采用1套变频设备,1~5层用减压阀,6~11.5层直接变频供水,这种方案怎么样?市政压力为0.18Mpa。...查看详情
在低层建筑需要设计消防和生活合用的高位水箱时,如果市政水压在高压时能进入水箱,而在用水高峰期是又不能进入水箱,这时是否要另设生活给水泵向高位水箱供水...查看详情
具体:厂房自喷中危险级Ⅱ级,设计流量取25L/s,消火栓用水量10L/s,高位水箱是否应同时供给自喷及消火栓系统的10分钟用水量?应储水18吨? 水箱出水管可以下来以后再分别接入喷淋和室内消火栓供水管吗?...查看详情