对于高位水箱高度设置不够时(<7M),是否定要设气压罐,是否气压罐由屋顶管道泵冲水,可否由水箱给水管提供消防储备水,望指点...查看详情
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱联合供水,在顶层之上设置高位水箱。问题是现在的给排水规范上要求的卫生器具都有最小的工作压力,水箱又不可能架设设的很高,最不利的洗脸盆处的水头只有3米,规范要求是5米,下一层处的蹲便有7米的水头,也不符合规范。加一套增压稳压设备吧,又不经济;凑合着用吧,又不知道能不能行? 请各位前辈给指条明路!!谢了!!...查看详情
地下停车场3000平方米,楼上为11+1小高层住宅!该楼总面积2200平方米。设计采用18t高位水箱,请问是否过大!???...查看详情
地下室设自动喷淋系统,如果楼层不高,不设消防水箱可以吗...查看详情
消火栓系统是不是一定要设高位水箱供十分钟用啊?规范和措施上好象都没有明确的说啊...查看详情
对区域临时高压消防给水系统,如建筑群内单体性质、高度基本相同,水箱的设置高度仅能符合规范要求的最低静水压,是否应在每一栋楼顶设置高位消防水箱? 高层民用建筑设计防火规范 GB 50045?95(2001年版)关于设置高位消防水箱的有关条文如下: 7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定: 7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水...查看详情
一改造工程,地面已硬化,要求500米外一35米高的水箱液位(高,低,报警)无线发射和接受,启动水泵,哪位知道这种产品的厂家,谢谢!...查看详情
事实上,只有在停电时或消防泵启动前(未及时启动)高位消防水箱中的水才能用于火灾初期灭火。如在火灾初起时消防泵能及时启动投入消防,高位消防水箱实际上是置而无用的。 那么如果能限定消防水泵的起动时间,是否可以不设高位水箱.可否利用气压消防给水装置而不设消防水箱...查看详情
代替高位水箱,5l/s流量的气压给水设备,可满足10min初期水量的气压罐尺寸是多少?...查看详情
均设置消火栓及自喷系统的多层小区和高层二类居住小区,哪一个消防水箱的容积选得大?为什么?先谢谢各位了!...查看详情
message...查看详情
消防水箱的量按最大的算,还是多个楼总和叠加?...查看详情
地下商场,地下是广场,设高位稳压水箱难,请问各位师兄有什么好绝招。...查看详情
菜鸟问题:高位水箱的标准图尺寸有哪几种啊? 多谢指教...查看详情
我现在做个小区内一个单体的消防系统,建筑是六层的板楼,一层为商业,商业为商铺的形式,分成一个一个的单间。象这种建筑要不要设消火栓系统,是不是直接在给水管上设就可以了?那高位水箱还要不要?...查看详情
各位大虾,小弟在设计中碰到此问题,请指教。以送分致谢! 某校区,一图书管为高层建筑,设有高位水箱和专用消防水池及泵房。现图书馆周边新建教学楼等多层建筑,我考虑新建建筑消防水量及水压君没有图书馆高,故准备将图书馆室外消防环网引向教学楼。教学楼与图书管共用高位水箱及消防水池加压设施。如此做法可节省教学楼高位水箱及加压储水设施。 请教如此做法是否可行?具体技术措施有何特殊要求?审查能否通过?...查看详情
各位老哥,我听说了各种解释,已搞晕了 1、以设计作用面积内所有喷头开放时的水量定,满足10分钟即可 2、以设计作用面积内满足喷水强度水量定,满足10分钟即可 3、以一只喷头开放10分钟的水量计 4、以五只喷头开放10分钟的水量计...查看详情
请教:高层建筑,对于屋顶水箱高度不能满足消火栓静压7米时,设置增压泵的流量为 5l/s,扬程应该满足最高两层或三层,大概10米--20米,是否要设置5l/s,300L气压罐?? 对于有喷淋系统的高层建筑,喷淋系统得最不利喷头要求5米,这个5米是静压还是 动压??如果要设置增压泵的话,那流量为1L/S,扬程一般和建筑高度有什么关系? 是否要同时设置1L/S,150L气压罐和增压泵?如果消火栓和喷淋系...查看详情
地下车库喷淋系统,用稳压泵稳压(设在地下车库泵房内〕, 用高位水箱存10分钟消防水量 ,水箱有5米压头, 稳压泵还有用吗?若水箱无5米压头,稳压泵有用吗?...查看详情
现有一多层停车场,高超24米,设有地面消防水池,考虑设屋面高位水箱,规范要求当高位水箱不能满足消火栓或喷淋系统最不利点工作压力时,可采用稳压气压水罐稳压;采用时,气压水罐备有30秒的消防水量,如果消防水泵与之联锁并确定火灾时能在30秒内自动启动,是否能干脆把屋顶高位水箱省掉?因为即使消防水泵不能及时工作,30秒后单靠稳压水泵从高位水箱抽水也不能保证消防用水量啊,这样的话不能满足消防要求设置高度的高...查看详情