水管更新时间:2025-12-20 11:38:32

本专题为土木在线水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑给排水图片1

    室外排水管道安装控制要点 1 ?? 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。 ?????????? 2??管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。检验方法:按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察。 3??管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差应符合表10.2.3的规定。 表1...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:113 时间:2023-09-18
  • 市政给排水图片1
  • 1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。 2)架空管道。当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加...查看详情

    用户:惩戒之箭韦鲁斯 浏览量:60 时间:2023-09-14
  • 给排水资料库图片1

    #1设备分类 #2通用做法之综合管线 综合管线组成及图例 综合管线布置原则 可弯曲管线让不易弯曲管线 分支管线让主干管线 小管径管线让大管径管线 有压管线让无压管线 综合管线一般要求 综合管线断面分布 综合管线断面分布 -间距要求 规范常规标准 调整 给水管、燃气管、热力管间最小净距适当缩小。 给水管、...查看详情

    用户:惩戒之箭韦鲁斯 浏览量:67 时间:2023-09-14
  • 给排水资料库图片1

    1. 从小区或建筑物内的生活饮用水管道系统上接下列用水管道或设备时,应设置倒流防止器: (1)单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端; (2)从生活用水与消防用水合用贮水池中抽水的消防水泵出水管上。 2. 生活饮用水管道系统上连接下列含有有害健康物质等有毒有害场所或设备时,必须设置倒流防止设施: (1)贮存池(罐)、装置、设备的连接管上; (2)化工剂罐区、化工车间、三级及三级以上的生物...查看详情

    用户:圣诞节的小麋鹿 浏览量:86 时间:2023-09-14
  • 给排水资料库图片1

    管道连接是给排水工程施工中非常重要的一环,直接关系到工程的质量。随着管道行业的迅速发展,连接管道的方法也越来越多,但是不同的管道各有优缺点,也有着不同的用途,正确选用连接方式是工程人员必须具备的技能。本文整理了12种连接方式的特征,以供大家参考、了解。 1、螺纹连接 又称丝扣连接,它是通过内外螺纹把管道与管道、管道与阀门连接起来。这种连接主要用于钢管、铜管和高压管道的连接。 ...查看详情

    用户:逍遥任我行 浏览量:84 时间:2023-09-14
  • 建筑消防给水图片1

    一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:128 时间:2023-09-14
  • 增加排水口对于排水管系统有哪些影响?...查看详情

    用户:makuu 浏览量:51 时间:2023-09-14
  • 给排水资料库图片1

    室外给排水管挖土方无设计规定时,按经批准激闹的施工组织设计或预算定额给出的计算规则计算其土方工程量; 一、室外排水土方量: 管沟挖方量计算式:V=h(b+0.3h)L 式中:h=沟深,按设计管底标高计算,m; b=沟底宽,m; L=沟长,m; 0.3=放坡系数。 二、室外给水管土方量的挖宽和挖深应考量下列因素: 1.管径:1.5M深以内,钢管(塑料管)给水管,管沟底宽为( DN15~DN70) 0...查看详情

    用户:痞子大王 浏览量:2167 时间:2023-09-13
  • 电气工程原创版块图片1

    1、 开关、插座(含弱电)及给排水位布置: a、 根据设计图(平面布局及天棚灯光布局)和客户的具体要求进行设置; b、 有专业厨柜配套的,由厨柜厂自行标示划出设置位置;或具体的墙面部位标示图。 c、 设置位置和布线管走向标示划上墙后,请客户一起对设定位置及能否满足使用功能需要进行验收,并在验收确认表上签字; 2、 开关、插座位置的设置标准(本标准以下口为基...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:80 时间:2023-09-13
  • 给排水资料库图片1
  • 消防水管的材质一般是什么啊...查看详情

    用户:agonix 浏览量:66 时间:2023-09-12
  • 给排水资料库图片1

    管道是城市生命线,对排水管网进行定期、全面的管道缺陷检测十分必要。管道闭路电视(Closed-circuit television,CCTV)检测是指利用内窥镜摄像检测系统或管道CCTV检测机器人进行缺陷排查的技术。CCTV检测机器人在管道内爬行,对管道各类缺陷进行摄像,操作简便、效果直观,因而被行业内广泛应用。 然而,机器人检测后生成大量图像视频依赖人工进行判读,耗时费力。近年来,众多学者和...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:101 时间:2023-09-12
  • 建筑给排水图片1

    下面我们将看到几十种“风骚”的屋顶排水管道, 它们不仅具有实用价值, 还可以作为景观小品、立面艺术装置等等, 增添项目的趣味性和观赏性, 吸睛效果十足。 浇花版 杂技版 垂直排列 来点更花哨的造型 变身微型水景景观 和简单的图型结合 和建筑立面结合 和植物结合 净化或者储存雨水...查看详情

    用户:思无穷 浏览量:84 时间:2023-09-11
  • 给排水资料库图片1

    给水管道上使用的阀门选择原则 1、管径不大于50mm时,宜采用截止阀,管径大于50mm时采用闸阀、蝶阀 2、需调节流量、水压时宜采用调节阀、截止阀 3、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀 4、水流需双向流动的管段上应采用闸阀、蝶阀,不得使用截止阀 5、安装空间小的部位宜采用蝶阀、球阀 6、在经常启闭的管段上,宜采用截止阀 7、口径较大的水泵出水管...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:467 时间:2023-09-11
  • 给排水资料库图片1

    依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑的室内铸铁排水管道安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求。灰口铸铁的管壁薄厚均匀,内...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:91 时间:2023-09-08
  • 建筑消防给水图片1

    消防给水管网的施工是建筑设备工程的重要组成部分,施工质量的好坏,直接影响建筑及厂区消防设施的正常运行,以下内容为消防给水管网的设置及管道安装要求。 1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时...查看详情

    用户:会好好干的 浏览量:256 时间:2023-09-06
  • 中央空调图片1

    #1 定义 空调冷凝水是指空气中的水蒸气通过冷凝过程形成的液态水,空调冷凝水从空调室内机蒸发器下的集水盘流出。它的产生量一般与空气的含湿量,相对湿度,室温等有关,一般可以湿空气焓湿图计算出来。 #2 空调冷凝水特点及利用 1、理论上冷凝水是纯净水,但是由于空气中含有悬浮尘埃、烟雾、病毒细菌等微生物,常混在冷凝水中, 所以冷凝水并不是纯净的水,不能直接利用。 ...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:1051 时间:2023-09-04
  • 建筑给排水图片1

    一、管材 建筑排水内螺旋管道包括塑料内螺旋管和钢塑复合加强型内螺旋管。 塑料内螺旋管分为硬聚氯乙烯普通型内螺旋管和硬聚乙烯、高密度聚乙烯或聚丙烯塑料加强型内螺旋管。 钢塑复合加强型内螺旋管采用铸铁管件,铸铁材质管件应符合现行国家标准 《排水用柔性接口铸铁件及附件》GB 12772 的有关规定。 塑料加强型内螺旋管应分别采用相应材质的管件。 二、使用部位 内螺旋管应用于排水立管。 内螺...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:132 时间:2023-08-31
  • 建筑给排水图片1

    雨水管道及配件安装 5.3.1??安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。 ????????检验方法:灌水试验持续1h,不渗不漏。 5.3.2??雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。 ????????检验方法:对照图纸检查。 5.3.3??悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于5‰;埋地雨水管道的最小坡度,应符合表5.3.3的规定。 表5....查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:180 时间:2023-08-31