距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问有大神知道抽蓄机组蜗壳的进口流速怎样选择吗?尾水管怎样设计或估算?...查看详情
源自丨中天九建 中天九建质量月微课堂《排水管道模块化拼装施工要点及优势》,卫生间UPVC排水管道装配式施工方法可以简化施工现场排水管道安装工艺,在主体结构施工时直接安装卫生间排水支管的连接预埋件和管道吊架预埋件,混凝土一次性浇注,减少结构板面预留孔洞,有效防止了后期因二次吊洞造成多水间渗漏风险; 排水管道下料、安装统一尺寸,现场实现无电源装配式施工,减少了粉尘和现场废料,提高了材料利用率...查看详情
来源:装修技术 版权归原作者所有 在我们日常的家庭装修中,厨房装修是一个不可避开的一部分,因为它与我们的生活息息相关。而厨房装修中,下水管安装也是非常重要手段,因为下水如果做不好,以后厨房用起来就实在太麻烦了。如果你对下水管道的安装,有太多的疑虑,也不用担心,今天就说说这个吧。 厨房的下水主要有下排水和侧排水两种。 一、下排水安装方式 下排水是一种常见的排水...查看详情
给排水管道施工流程:开槽施工→不开槽施工→管道安装→附属设施→功能性实验→维护维修 1、开槽管道施工:沟槽开挖(放坡/围护)—验槽—槽底加固—施作垫层;属于基坑工程的相关知识点。 2、不开槽管道施工: 3、管道安装:给水管道采用PE管热熔或电熔连接,排水管道采用预制混凝土管,承插式连接。 4、附属设施:沟道/管渠、工艺井、闸井、检查井,注意砌筑工程的施工要求。 5、功能性实验:...查看详情
老铁们有人知道这个水管弯头、三通或者变径对压力有什么影响么,或者怎么计算压力损失,...查看详情
来源:消防安全驿站 《 消防给水及消火栓系统技术规范 》 GB 50974-2014节选 5.1.15 消防水泵吸水管 可设置 管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。 《 自动喷水灭火系统施工及验收规范 》 GB50261-2017节选 4.2.3 吸水管及其附件的安装应符合下列要...查看详情
流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是L/s或(m3/h);用重量表示流量单位是kg/s或t/h。 流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速,单位为m/s。 流量与管道断面及流速成正比,三者之间关系: Q = (πD2)/4·v·3600 (m3/ h ) 式中 Q — 流量(m3/h或t/h ); D...查看详情
以下是管道施工的十个关键步骤: 1. 熟悉图纸: 在开工前,必须详细了解和熟悉工程图纸,确保工程按计划进行。这包括与相关方共同查看图纸,了解工程的基本要求,如管线长度、管径、检查井数量等,以及地形和地貌等因素。 2. 排除故障:在 开工前,要检查施工现场,包括管线的走向、施工面、堆土堆料以及交通情况等,排除任何可能影响施工的障碍物。任何问题都应及时报告并协助解决。 3. 施工放线: 进...查看详情
1.保护城市基础设施:城市排水管道是城市基础设施的重要组成部分,它们对于排水、防洪和污水处理等起着关键作用。通过非开挖修复技术,可以延长排水管道的使用寿命,减少对城市基础设施的频繁更换,降低了维护和修复的成本。 2.减少环境破坏:传统的开挖方法会对城市的地面、道路和周围环境造成严重破坏。非开挖修复技术可以最大限度地减少对环境的损害,减少了噪音、尘土和交通阻塞等不利影响。 3.提高工程效率:...查看详情
近日,小编从海口江东新区基础建设有限公司获悉,海口江东新区局部排水管网补建及配套路网项目(以下简称“局排项目”)建设取得阶段性进展,子项目汇泽园回迁房西侧路保障通行段已于9月上旬完成沥青铺设。目前,局排项目已完成整体建设进度81%,力争年底完工,将进一步强化江东新区污水收集处理能力,保护好江东新区的碧水蓝天。 据悉,江东新区局排项目主要建设内容包括汇泽园回迁房北侧...查看详情
1、塑料管 ◆塑料管安装时水平管或立管的固定支架 最大安装问距 : 压力流小于等于5m,重力流小于等于6m; 半有压、压力流滑动支、吊架的最大间距见下表。 ◆ 重力流滑动支、吊架的最大间距见下表 2、不锈钢管 1、半有压、压力流滑不锈钢管水平安装时固定、吊架的最大间距,如下表所示 2、重力流不锈钢管水平安装时,固定支架、...查看详情
源自丨中天九建 中天九建质量月微课堂《排水管道模块化拼装施工要点及优势》,卫生间UPVC排水管道装配式施工方法可以简化施工现场排水管道安装工艺,在主体结构施工时直接安装卫生间排水支管的连接预埋件和管道吊架预埋件,混凝土一次性浇注,减少结构板面预留孔洞,有效防止了后期因二次吊洞造成多水间渗漏风险; 排水管道下料、安装统一尺寸,现场实现无电源装配式施工,减少了粉尘和现场废料,提高了材料利用率。 ...查看详情
1.问题描述 1)消防水泵吸水管未安装压力表;【图示1】 2)选用的压力表最大量程不符合规范要求。【图示2】 图1(X) 图2(X) 2.原因分析 (1)设计图纸疏漏或技术人员未进行技术交底,施工时疏漏; (2)设计文件未明确压力表量程,或供货单位未与技术人员沟通,凭经验进行选型。 3.规范要求 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第5.1.17 条 消防水泵吸...查看详情
用管立得做给水管网设计,新手什么都不会,要怎么做呀?...查看详情
一、生活给水管道流速: 选自《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003(2019年版)3.6.9 生活给水管道的水流速度,宜按表3.6.9采用。 表3.6.9 生活给水管道的水流速度 公称直径(mm) 15~20 25~40 50~70 ≥80 水流速度(m/s) ≤1.0 ≤1.2 ≤1.5 ≤1.8 工程设计中可...查看详情
常见的建筑给排水管材主要有塑料管、金属管和复合管三种。但其实远远超过这些类别,还有更多的新型管材。 1 、钢管 钢管包括普通钢管、镀锌钢管及无缝钢管等。普通钢管用于非生活饮用水管道或一般工业给水管道。钢管表面镀锌(采用热浸镀锌工艺生产)是为防锈防腐蚀,以免影响水质,适用于生活饮用水水管或某些水质要求较高的工业用水水管;无缝钢管用于高压管网,其工作压力在1.6MPa以上。...查看详情
多联空调系统中,由于管路较长,管径较大,管道不能直接敷设在吊顶天花面上,需安装支吊架来固定,支吊架的设置对管道的安装质量尤为重要。 #1 支吊架的定位 管道支吊架的定位,根据管道规划的走向及支吊架之间允许的间距确定。 管道支吊架的定位 #2 支吊架之间的间距 2.1 冷媒管支吊架之间的间距 A、冷媒管水平安装时,气、液管一般并排敷设,支吊架之间的间...查看详情
请问同层排水的排水管有具体的安装高度吗...查看详情
管道连接是给排水工程施工中非常重要的一环,直接关系到工程的质量。随着管道行业的迅速发展,连接管道的方法也越来越多,但是不同的管道各有优缺点,也有着不同的用途,正确选用连接方式是工程人员必须具备的技能。 本文整理了12种连接方式的特征,以供大家参考、了解。 1、螺纹连接 又称丝扣连接,它是通过内外螺纹把管道与管道、管道与阀门连接起来。这种连接主要...查看详情
常见问题:消防水泵未设置试水管。 1.问题描述 1)消防水泵未设置DN65试水管【图示1】,造成日常维护过程中无法对消防水泵 进行测试; 2)部分消防水泵虽然设置了DN65试水管,但其安装的位置不便维护操作测试。 图示1 (x) 2.原因分析 施工人员未仔细查看设计图纸、不了解现行规范要求,仅凭经验施工。 ...查看详情