距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线通风设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
每套住宅至少应有一个居住空间能获得日照, 当一套住宅中居住空间总数超过四个时, 其中宜有二个获得日 照。 获得日照要求的居住空间, 其日 照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》 (GBJ50180) 中 关于住宅建筑日照标准的规定。 住宅采光标准应符合表 5. 1. 3 采光系数最低值的规定, 其窗地面积比可按表 5. 1. 3 的规定值。 严寒地区住宅的卧室、 起居室(厅)...查看详情
欢迎大家下载...查看详情
知识点:地下车库诱导通风排烟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 诱导通风系统技术起源于欧洲,发展于日本。 诱导通风以动量守恒原理为基础。 诱导通风系统采用超薄型送风机和高紊流系数喷嘴为一体的模式,从喷嘴喷射出高速气流,从而诱导周围静止空气,使其在满足一定风速要求的同时,可以具有一定有效射程和覆盖宽度。 目的是为了诱导新鲜空气无风管的条件下,按照一定的流场组织进入室内,并将室内的污...查看详情
知识点:地下车库传统通风排烟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 地下车库平时的通风系统是为了保证车库里面的人员健康安全,降低地下车库内的有害气体的浓度而设置的。 建筑面积比较小的地下车库采用自然通风的方式就可以达到使用的要求。 但是大型的地下车库采用自然通风难以满足需求,只能采用机械通风的方式才能达到设计要求。 在地下室车库通风与排烟系统中,通常采用的设计方案是将送风系统兼作为排...查看详情
知识点:集中空调通风系统设计卫生 来源:网络,如有侵权,请联系删除 3.1集中空调系统新风量的设计应符合表1的要求。 表1新风量要求 3.2集中空调系统送风温度的设计宜使公共浴室的更衣室、休息室冬季室内温度达到25℃,其他公共场所在16℃~20℃之间;夏季室内温度在26℃~28℃之间。 3.3集中空调系统送风湿度的设计宜使游泳场(馆)相对湿度不大于80%,其他公共场所相对温度在40%...查看详情
1、建筑物的通风应首先采用不使用动力、不消耗能源、效果良好的自然通风方式。当自然通风不能满足要求时,应采用机械通风,或自然通风和机械通风相结合的复合通风;下列情况应采用机械通风: ①、散发大量余热、余湿的场所; ②、散发异味及有害气体的场所; ③、无自然通风条件或自然通风不能满足要求的场所; ④、人员停留时间较长且无可开启外窗的场所。 2、建筑物中散发大量余热、余湿、异味...查看详情
在民用建筑通风设计中,电气和设备机房通风的数量仅次于汽车库通风,排列在第二位。电气和设备机房包括为民用建筑服务的变配电室、电压缩式制冷机房、燃油或燃气的锅炉房和直燃溴化锂制冷机房、电梯机房、泵房、热交换站等,偶尔还有柴油发电机房,特别是人民防空地下室的柴油发电机房。那么这些设备间,我们做通风设计时,有什么要求呢?下面暖通设计杜老师分享一下经验。 一、变配电室的通风设计 变配电室通风...查看详情
这些年,随着我国经济社会的急剧发展和人民生活水平的快速提高,很多人都能买车了,各种汽车,尤其是小轿车的数量迅速增加,汽车数量的增加需要兴建大量的汽车库、停车场。目前兴建的民用建筑都配有一定比例的汽车库,汽车库通风设计是通风设计中数量最大的一类。那么汽车库的通风设计要注意什么呢?下面暖通设计杜老师给大家捋一捋知识点。 一、采用自然通风的限定条件 地上单排汽车库,当车位小于或等于30辆、可开启...查看详情
1、建筑物的通风应首先采用不使用动力、不消耗能源、效果良好的自然通风方式。当自然通风不能满足要求时,应采用机械通风,或自然通风和机械通风相结合的复合通风;下列情况应采用机械通风: ①、散发大量余热、余湿的场所;②、散发异味及有害气体的场所;③、无自然通风条件或自然通风不能满足要求的场所;④、人员停留时间较长且无可开启外窗的场所。 2、建筑物中散发大量余热、余湿、异味及有害气体的设备,应优先采用...查看详情
/ 新图上市/ 医院洁净用房通风空调设计与安装 —国家建筑标准设计图集— 图集编号:22K505 图集名称:《医院洁净用房通风空调设计与安装》 主编单位:中国中元国际工程有限公司 主要内容 这是一本修编图集,替代07K505《洁净手术部和医用气体设计与安装》中洁净手...查看详情
知识点:蜗壳设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 离心通风机蜗壳 一,概述 蜗壳的作用是将离开叶轮的气体集中,导流,并将气体的部分动能扩压转变为静压。 目前离心通风机普遍采用矩形蜗壳,优点是工艺简单适于焊接,离心通风机蜗壳宽度B比其叶轮宽度大得多,则气流流出叶轮后的流道突然扩大,流速骤然变化。如图所示,为叶轮出口后的气流速度, 为其气流角(分量为和),蜗壳内一点的流速为c,分量为...查看详情
一、空气气流组织的基本概念 1、送风射流: 空气从孔口吹出,在空间形成一股气流称为送风射流。 研究内容:在一定的出风口面积、形式和出风速度条件下,研究气流速度和温度的沿程变化。 目的:根据射流规律,合理布置送风口的数量和位置,保证人活动区或者某个特定区域内的空气的温度、速度、洁净度等参数满足要求。 2、回风汇流: 在室内的气流流场中,回风口汇流的影响范围...查看详情
仅自学使用...查看详情
医院聚集了各类疾病的患者,患者自身体质弱、抵抗力差,同时也是各种病菌的载体,因此医院建筑是易感人群高度集中、多种病源并存的场所。医院除了有患者和伤员外,还有处于特定生理状态的健康人(如孕妇、产妇、新生儿)以及完全健康的人(如体检、保健、患者陪同人员、医护人员等)。为了能给各类人员提供安全、健康、舒适的室内环境,避免院内交叉感染,医院建筑的通风显得尤为重要,同时也提出了更高的要求。采暖空调季节,通风...查看详情
知识点:通风方式 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ①、设在地下室(无外窗)防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区无自然通风条件,应设机械排风系统。排凤量应使防护区每小时换气4次以上,排风口设在离地面高度460mm以内。 ②、应在防护区外便于操作的位置设置就地启动的电源开关。 ③、喷放气体灭火剂前应自动将通风机、送排风口、防火阀等关闭。 ④、设在地下(无外窗)的储存容器间应设机械排风装置,排风口应直...查看详情
知识点:事故通风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 问题一: 燃气地下厨房和没有直接通向室外门窗的内厨房没设事故排风。 改进措施: 根据GB50028-93 (2002年版)第.5.1条及7.2.28条规定,地下厨房及内厨房应设事故排风,事故排风量不应小于每小时12次换气计算。排风机可设于厨房内或室外。事故排风机应为防爆型。 问题二: 没有自然通风条件的燃气表间没设机械通风;有的设有机械通风,...查看详情
知识点:各类通风设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、电梯机房设置机械通风设施 主要是因为电梯机房内的电动机发热量较大,需采用全面排风方式消除室内的余热,当然也可采用空调设施对房间内降温,但要注意,最好不要选择水系统空调形式,以避免漏水、失水损坏机房设备,造成经济及安全上的重大事故,而且设置和舒适型空调一起使用的水系统空调,使用时间上要受空调运行与否限制,在可采用户式分体空调时,应注意凝...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情
6.0.1??居住建筑采暖、空调方式及其设备的选择,应根据当地能源情况,经技术经济分析,及用户对设备运行费用的承担能力综合考虑确定。 条文: 夏热冬冷地区冬季湿冷夏季酷热,随着经济发展,人民生活水平的不断提高,对采暖、空调的需求逐年上升。对于居住建筑选择设计集中采暖、空调系统方式,还是分户采暖、空调方式,应根据当地能源、环保等因素,通过仔细的技术经济分析来确定。同时,该地区的居民采暖空调所需...查看详情
问题一: 燃气地下厨房和没有直接通向室外门窗的内厨房没设事故排风。 改进措施: 根据GB50028-93 (2002年版)第.5.1条及7.2.28条规定,地下厨房及内厨房应设事故排风,事故排风量不应小于每小时12次换气计算。排风机可设于厨房内或室外。事故排风机应为防爆型。 问题二: 没有自然通风条件的燃气表间没设机械通风;有的设有机械通风,但通风机不是防爆型。 改进措施: ...查看详情