通风设计更新时间:2025-12-11 07:05:57

本专题为土木在线通风设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 地下停车库的防排烟和通风机房可以合并吗?这几类机房的布置原则是怎样的?...查看详情

    用户:趴趴小米 浏览量:54 时间:2022-01-20
  • 哪位大神可以分享一下《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范宣贯辅导教材》吗?我的邮箱是: 88205529@163.com 不胜感激!...查看详情

    用户:firecat2009 浏览量:92 时间:2022-01-20
  • 摘要 从城市综合管廊内的火灾特点、通风系统原理、通风节点形式、通风系统运行模式以及通风系统控制策略等方面介绍了城市综合管廊通风系统的整体设计思路。 对不同舱室的通风节点设置、通风节点处阀门和风机设备选择及不同舱室变工况切换控制等影响通风系统设计的关键问题进行了分析。 关键词 城市综合管廊 通风系统 通风节点...查看详情

    用户:闻闻翁翁 浏览量:92 时间:2022-01-13
  • 实验室通风系统的特点主要是通过实验室通风和空调系统的优化设计,保证空调通风系统的安全、舒适、节能运行为前提,各类检测研究实验室,及其他辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。 【合理设计实验室通风】 1、通风系统工程是实验室建设的关键,通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。 2、通风管的材料首选为FRP无机树脂材料,也可用PVC材料或PP材料风管內壁应制做粗糙面,可减少风...查看详情

    用户:中南实验室建设 浏览量:79 时间:2022-01-11
  • (cr:SICOLAB)DNA实验室|通风空调:特殊实验区各主要功能间采用非单向流、三级过滤、各自独立送/回风、集中(或独立)新/排风的净化系统,室内空调全部选用悬挂风管式商用空调,通过新风/送风/回风管道、风阀等连接悬挂式袋式中效净化加压风机箱,避免集中回风后再循环可能造成的空气交叉污染,同时亦可避免如采用全新风全排风方式而造成的室内热量/冷量大量流失、难以控制和洁净度无法保证的技术问题。 DN...查看详情

    用户:实验室建设 浏览量:81 时间:2021-11-01
  • 化学实验室内一般都设有通风柜,用来做一些危害性比较大的实验(包括散发有害的有机和无机气体的实验),所以敞开的实验台上是否还要设局部排风系统,应根据具体情况而定,对于经常做大量(比如同时上课的学生较多,通风柜的数量满足不了学生同时进行实验)散发危害性气体实验的实验台,可以设置局部排风系统,如果是偶尔做危害性较大的实验,那么可以在通风柜中操作这些实验,这样就可省去实验台上的局部排风系统。 若实验台...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:187 时间:2021-10-27
  • (SICOLAB)汕头环境监测实验室设计方案:气流控制、通排风设计 实验室的气流控制形式一般有机械定风量气流控制系统、双稳态气流控制、变风量气流控制系统等4种, 而气流控制的阀门一般有文丘里阀、蝶阀或其他流量测量装置的阀门等几种。经过优选设计, 实验室房间设有通风柜、抽气式药品柜和移动式排气口等多种排风设备, 设计新风量约为排风量的90% , 保持房间内有一定的负压,不足部分由走廊自然补入, 在任...查看详情

    用户:实验室建设 浏览量:118 时间:2021-10-18
  • 通风管道计算有两个基本的任务: 一是确定管道的阻力,以确定通风除尘系统所需的风机性能; 二是确定管道的尺寸(直径),管道设计的合理与否直接影响系统的投资费用和运行费用。 (一)管道的阻力计算 管道的阻力包括摩擦阻力和局部阻力,摩擦阻力由空气的粘性力及空气与管壁之间的摩擦作用产生,它发生在整个管道的沿程上,因此也称为沿程阻力。局部阻力则是空气通过管道的转弯,断面变化,连接部件等处时,由于速度大小和方...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:169 时间:2021-10-11
  • 1 设计文件编制深度规定—暖通空调部分 1.1 方案设计 1.1.1 采暖通风-空气调节的设计方案要点。 1.1.2 采暖、空气调节的室内设计参数及设计标准。 1.1.3 冷、热负荷的估算数据。 1.1.4 采暖热源的选择及其参数。 1.1.5 空气调节的冷源、热源选择及参数。 1.1.6 采暖、空气调节的系统形式,简述...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:194 时间:2021-10-07
  • 通过实际案例,就空调系统设计失误进行了研究,提出了个人看法。在空调系统设计中常出现的失误,如系统分区不当,双风机系统设计问题等,并对其进行分析,找出解决问题的对策。 一 系统分区不当 01 现象: 某医院放射科诊疗部,冬季检查室的温度偏低,病人受不了,影响正常使用。 原因: 诊疗部的机械室和检查室的热负荷不同。机械室有设备发热量,所以其室温偏高,而本系统的室温控制器又正好设在机械室...查看详情

    用户:仗义的野马 浏览量:66 时间:2021-09-23
  • 一、设计原则 汽车库设有开敞的车辆出、入口时,可采用机械排风,自然进风的通风方式。当不具备自然进风条件时,应同时设机械进、排风系统。 机械进、排风系统的进风量应小于排风量,一般为排风量的80%~85%。汽车库机械通风的排风量,可按体积换气次数或每辆车所需排风量进行计算。 1、按体积换气次数 (1)当层高≤3m时,按实际高度计算换气体积;当层高≥3m时,按3m高度计算换气体积。 (2)当汽车出入频率...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:115 时间:2021-09-18
  • 一、桑拿浴室设计参数 桑拿浴室室内设计参数建议按表9.7-1选用。 二、桑拿浴室通风量及空调方式 桑拿浴室通风系统的风量应根据水面散热量和桑拿房散热量以及送、排风的温差,按热平衡计算。也可以按送风≥6次/h,排风量≥7次/h进行估算。冬季送风温度不宜低于40℃,夏季可以直接送过滤之后的室外新风。为保证冬季的室内温度,桑拿浴室可采用散热器供暖或地板辐射供暖。 更衣室一般与桑拿浴室联通,可...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:453 时间:2021-09-14
  • 公共厨房设计中普遍存在的一些问题,指出了公共厨房设计中需要注意的一些问题,并结合具体工程设计提出了自己的一些见解。 一、厨房的污染物及其有害性 饮食建筑特别是高档宾馆建筑中的厨房在设计时往往被人们所忽视,因而造成使用的公共厨房先天不足,其卫生状况及工作环境不能令人满意。其卫生环境条件差主要表现为: (1)厨房面积紧张,工艺布置不合理。在建筑设计时基本上未考虑通风、排油烟,占调查总数的67%。...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:123 时间:2021-09-14
  • 一、新鲜空气量标准 各类人防地下室内部工作人员或掩蔽人员的战时新鲜空气量标准,按表9.5-1选用。人防地下室平时所需新鲜空气量,根据不同的使用要求,可按同类地面建筑物的标准选取。 二、隔绝防护时间和二氧化碳允许浓度 (1)各类人防地下室的隔绝防护时间和二氧化碳允许浓度,应按表9.5-2确定。 三、排风房间的换气次数 四、空气温度和相对湿度 战时清洁式通风时的防空地下室空气的温度...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:151 时间:2021-09-13
  • 大型商业建筑体量大、空间复杂、业态繁多。不同业态使用功能不同,所需的通风、空调及防排烟措施各不相同,为了保证不同业态的使用功能并为其提供舒适的购物、休闲娱乐环境,必须有针对性地向不同业态提供所需的室内环境条件。 1 工程概况 某大型商业中心建于成都市区,建筑总面积约39m 2 ,最高建筑30层,最大建筑高度为99.70m,属高层民用建筑,使用性质为一类综合楼。 该...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:92 时间:2021-09-08
  • 一、通风方式 规范标准规定战时通风系统包括清洁通风、滤毒通风、隔绝通风三种通风方式。 1、 清洁通风 清洁通风是在未遭受敌人原子、化学和细菌等武器袭击时,人防外空气经消波设施、除尘系统后送人人防内部的通风方式。《人民防空地下室设计规范》第5.2.2条规定了各类人防地下室战时新风量标准,如二等人员掩避所战时清洁通风量为≥5m3/(p.h)滤毒通风时为≥2m3/(p.h)。每个防护单元内清...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:637 时间:2021-08-26
  • 公共建筑设计图片1

    地下车库位于地下,车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害气体。车库的通风就是排除汽车尾气和汽油蒸气,并向车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生标准要求。 地下车库一旦发生火灾,会产生大量的烟气,如果不能迅速排除,极易造成人员伤亡事故,也给消防人员进入地下车库扑救带来困难。车库防排烟的目的就是满足火灾时的排烟要求,以保证火灾发生时迅速排除滞留烟...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:643 时间:2021-07-30
  • 对于实验室通风空调系统的设计要求不外乎以下5点: 安全性; 经济性; 实用性; 灵活性; 舒适性。 排风柜、万向罩作为通风系统中最关键的部位,其性能将直接影响到实验室人员的身体健康甚至生命安全;实验室综合性能要依靠整个通风空调系统的良好配合来保障。特别是 全年空调实验室 , 高能耗 与 局部高速低温气流(draught) 需要引起人们的高度重视。勘探开...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:114 时间:2021-06-29
  • PCR实验室相信大家都已经比较熟知了,它同时还可以被叫作基因扩增实验室,利用分子生物学技术, 通过放大DNA片段,也可以看做是生物体外的特殊DNA复制。利用基因追踪系统,掌握人体内部的病毒含量,此种试验的精确度可达到纳米级别。PCR实验室对温度没有严格要求,从实验室人性化考虑,人体温度在环境温度(18℃~25℃,相对湿度: 50%),人体感觉比较舒适。因此,我们认为PCR实验室净化系统应通过各...查看详情

    用户:中南实验室建设 浏览量:105 时间:2021-06-23
  • 为了帮助保持肯特学院大厅的舒适条件,空气使用五个巨大的地下混凝土室进行冷却。 安迪·皮尔森 (Andy Pearson) 与工程师 Brinson Staniland Partnership 谈论迷宫式通风系统的工作原理 肯特学院的大厅 当詹姆斯·斯坦尼兰 (James Staniland)在 2012 年 4 月的 CIBSE 期刊 上阅读华威大学数字实验室 关于...查看详情

    用户:土木在线官方号 浏览量:110 时间:2021-06-22