  • 110kV/35kV的主变,35kV侧开关柜布置在预制舱内,翻看50060和11543等规范安全距离应该是10m,有防火墙可缩短至5m,但实际研究其他项目,发现很多都将预制舱布置到主变5m甚至更近,还没有独立的防火墙,请问有没有大佬说明一下这里的布置依据,预制舱属于哪一类?建筑物吗?与主变间距应该参考哪条规范?...查看详情

    用户:幻蝶 浏览量:58 时间:2025-10-20
  • 一、升压站防雷接地标准是什么? 升压站的防雷接地系统设计需遵循国家和行业的相关标准与规范,其中最为重要的是《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)、《交流电气装置的接地设计规范》(DL/T 621-1997)以及《电力设施抗震设计规范》等相关文件。这些规范为升压站的防雷接地提供了详细的技术要求,包括但不限于以下几点: 1.分类保护原则:根据升压站的重要性和雷击风险,将其划分为不...查看详情

    用户:欧麦安防雷集团 浏览量:88 时间:2025-07-22
  • 一、升压站接地电阻要求 升压站的接地系统设计需遵循国家和行业的相关标准和规范,如《电力设施保护条例》、《电力工程接地技术规程》等,以确保系统在遭受雷击或故障电流时能迅速将电流导入大地,保护设备不受损害。接地电阻是衡量接地效果的重要指标,其值越小,表明电流流入地下的能力越强,对设备的保护效果越好。 对于升压站,接地电阻的具体要求通常取决于几个因素,包括但不限于: -设备类型和电压等级:不同...查看详情

    用户:欧麦安防雷集团 浏览量:229 时间:2024-12-05
  • 众锁周知电力升压站预制舱是采用模块化组合预制舱,与一般的单箱体预制舱有所不同的是升压站预制舱对整个舱体的安全性能以及结构受力强度要求比较高,借此小编通过查阅各种资料编写以下内容:要知道升压站预制舱舱体底架也是由型钢焊接而成,舱体骨架为焊装一体式结构,主要钢材材质应选用优质碳素结构钢,屈服强度不小于235MPa,应有足够的机械强度和刚度,在起吊、运输和安装时不会产生变形,并耐受以下的负荷和撞击: 顶...查看详情

    用户:pl_43793451 浏览量:86 时间:2023-03-02
  • 户外升压站设备安装作业指导,请自行下载。...查看详情

    用户:雪域孤星01 浏览量:42 时间:2022-03-01
  • 升压站电力变压器施工规范...查看详情

    用户:雪域孤星01 浏览量:81 时间:2022-03-01
  • 中广核山西大同县马家梁风电场一期工程220kV升压站项目...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:252 时间:2019-06-17
  • 各位大侠,风电场风机监控系统与升压站监控系统如何通信的,是通过网口连接吗?连接到交换机上吗?需要规约转换装置吧。另箱变监控通过网线接到风机交换机中上传后台,需要有特别的要求吗?...查看详情

    用户:浩瀚苍宇 浏览量:1038 时间:2017-10-27
  • 水力电站升压站,400/10000设计图纸!多谢了!...查看详情

    用户:lovelanty 浏览量:152 时间:2017-07-16
  • 甘南110KV升压站施工组织设计...查看详情

    用户:东来东往007 浏览量:627 时间:2017-07-11
  • 刚工作时间不长,最近在看这方面的东西,关于主变有几点自己不是很了解,想请教请教大家~ 变电站主变中性点接地装置一般都为隔离开关,避雷器,放电间隙组成。这其中的隔离开关是用来中性点接地使用的吧,那它是如何连接的呢?是隔离开关带接地刀闸接地,还是隔离开关直接连接中性点和地电位? 还有110kV变电站主变一般都是中性点有效接地系统,如果变电站中有多台主变的话,只有一台主变需要接地,每台主变都配置这样一套...查看详情

    用户:weibo_1456794857889 浏览量:378 时间:2016-06-13
  • 供配电技术图片1

    110kV风电场升压站现场图片 5380752 5380753 5380754 5380755 5380756 5380757 5380758 5380759 5380760 5380761...查看详情

    用户:饼饼侠 浏览量:4880 时间:2015-10-13
  • 摘要:集成电路及微机保护'>微机保护的应用越来越广泛,电磁干扰'>电磁干扰对二次回路的影响已经不可忽视。本文针对发电厂升压站一次设备对二次回路的干扰进行了分析和研究,阐述干扰产生的来源,并提出相应有效的措施,从而达到抑制外部干扰的目的。 1 前言 随着计算机的发展,变电自动化技术得到越来越快的发展,从自动跟踪消弧线圈,到微机保护'>微机保护,以及变电综合自动化装置,大多实...查看详情

    用户:xnct99 浏览量:551 时间:2015-08-28
  • 电压、电流、机械荷载、额定开断电流(断路器)、短路稳定性(热稳定、动稳定)、绝缘水平。建议大家进行两个计算:短路电流计算和电容电流计算 短路电流的计算:系统侧的短路电流和常规电站相同,光伏组件提供的短路电流有待大家进一步探讨。我想这里有两个问题需要注意:一是逆变器交流侧的短路电流是对光伏组件的影响是什么,它的电流时间曲线是什么样子,这需要有关机构进一步的实验。二是使用环境对光伏组件提供的短路...查看详情

    用户:xnct99 浏览量:3311 时间:2015-08-18
  • 风电场升压站是风电场的重要组成部分,在风电场前期工作中,升压站站址根据电力规划及风电场中长期开发容量、运输条件、地区自然条件、环境保护要求等因素全面考虑,根据《电力系统设计手册》并结合风电场前期工作经验,将实施过程中的具体原则汇总如下: 1、避让自然保护区、文物保护区、矿藏区等; 2、考虑地类情况,注意节约用地,不占用基本农田,尽量利用荒地; 3、考虑各级电压的出线走廊,避免或减少...查看详情

    用户:xnct99 浏览量:1695 时间:2015-08-13
  • 选电厂升压站主母线经济运行截面可以使用DL/T5222-2005 附录E 表E6 吗? 有人告诉我要用(系统手册)...查看详情

    用户:学霸她爹 浏览量:417 时间:2014-12-28
  • 请教一下,一个升压站,如果设备基础已经完成,进行电气设备安装工作的标准流程是怎样的?哪些工序是必须按顺序进行的?哪些工序是可以同时进行的?谢谢!!...查看详情

    用户:jljhl001 浏览量:797 时间:2014-05-28
  • 小弟现在一35kV升压站施工工地,发现35kV升压站铁塔组立高30m,避雷针高20m,避雷针是否成摆设?以后的雷击是否直接被铁塔引走。。。对输电线路是否造成影响。。。求解。...查看详情

    用户:tjwangguo 浏览量:6626 时间:2014-04-04
  • 图纸简介: 本图纸为风场升压站配电室施工图,图纸内容包括:电气设计说明,主变中性点支架基础详图,110kV电流互感器支架详图等。 投稿网友: qiqipaopao 上传时间: 2014-03-11...查看详情

    用户:qiqipaopao 浏览量:637 时间:2014-03-11
  • 论文简介:麻黄山大水坑风电场110kV升压站土建部分初步设计阶段,欢迎大家下载... 投稿网友:xiaoyaoyu118 上传时间: 2013-07-05...查看详情