本帖最后由 紫魂 于 2013-11-7 17:33 编辑 目前设计一般使用的gcs柜,但有的用gzh柜,就是容量比gcs多一倍。我想知道这种密集型的柜体有什么不足的地方,导致现在用得人还是很少。。。。除了价格贵一点外。 4788865 4788866...查看详情
4771030...查看详情
GCS柜一次图纸上假设 主母排是配的TYM-100*10=1800A,没有标明N排和PE排大小,那么问题如下: 1、N排如何选配,选配的规则是怎样的? 2、PE排如何选配,选配的规则是怎样的? 3、垂直N排如何选配,选配的规则是怎样的? 网上查的,N排的一半指的是,假如主排TYM-100*10=1800A,N排 TYM-100*5=1300A,网上常说的N排配主排一般指的是电流(A安培)的一般,还...查看详情
想问下抽屉柜里,一般有哪些东西的啊?起的作用是什么呢,刚入门不是很多,希望各位大虾能够指点指点...查看详情
请问大家,低压抽屉柜,比如GCK,GCS,MNS抽屉柜里通道排,电流大了通道排可以做成双排吗?...查看详情
谁有抽屉柜1:1的立体图呀 最好是CAD的 我出50土木币...查看详情
做分项计量 在每个出线回路加电表 是不是固定柜不行 要做成抽屉柜?由于配电间比较小 不想柜后留维修通道 所以想问问固定柜能做吗...查看详情
抽屉柜能否实现一进两出的电机回路?一单元抽屉结构有没有双路一次插件?...查看详情
抽屉柜负载大概超过100A电流后有异常声音,但是当负载只有70A时(此时只接通一个抽屉,其余抽屉分断),异常声音消失。其产生原因是什么,如何解决?...查看详情
隧道洞内的3号变电所供S,B,A三个回路电(S回路控制6台照明配电箱),S回路供不上电,可能是短路情况。请问要怎么着手处理?...查看详情
在我单位运行的低压抽屉柜(型号:CUBIC-8000)动触头的托架(根据厂家说,材质是据钛酸酯的)发生了多个触头裂的现象,这种抽屉运行不到3年时间,而且越是触头多的抽屉裂的越严重,请高手指点,帮忙分析,谢谢!...查看详情
我看ABB有做双面柜,施耐德不做双面吗?...查看详情
河北邯郸金隅太行水泥技术改造工程35KV主变、车间变压器、高压抽屉柜、中压抽屉柜招标 2012-09-14 所属行业:冶金矿产原材料 标讯类别:国内招标 资源来源:其它 所属地区:河北 一、工程简介 1.项目简介 本项目为1~5号水泥磨节能降耗技术改造工程 2.资金来源 企业自筹、银行贷款。 3.建设地点:河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号。 二、招标要求 1.资格要求 1.1凡具有法人资格,有生产能...查看详情
红色的互感器为本次改造新装的计量用互感器,当安装完成,断路器送电时发生烧毁,导致变压器断电。 请大家帮忙分析可能存在的导致本次事故的原因。 4537789 4537790 4537791 4537792 4537793...查看详情
GCK柜抽屉一次插件电流最大能做多少?630A还是800A,或者还要高??请各位帮帮忙啊!...查看详情
昨天受老专家指教,说现在设计中选用低压柜多选固定式分隔柜而不采用抽屉柜了,原因是抽屉柜不宜散热而且柜体尺寸和要求的距离也更大,采用固定分隔式可以使配电室更紧凑,但是又有说法固定柜出的支路有限,如果回路多的话,采用固定柜反而更占空间,不知上述两种说法对呢?在设计时采用固定柜多还是抽屉柜多呢? 另外10KV配电柜的选择也有类似问题,手车柜是不是基本上已经不用了?是选用环网柜多还是中置柜多呢?高手们!现...查看详情
请问,什么时候用抽屉式、什么时候用插拔式?这和开关的电流有关系吗?我看什么图纸,进线开关、联络开关、框架开关基本都是用插拔式的,为什么?而普通的小回路,像塑壳开关或微断,就用抽屉式的,这又是为什么?谢谢了...查看详情
请教,低压柜开关采用抽屉式和插拔式有什么区别?各有什么优缺点?...查看详情