  • 空调系统全部采用的是风机盘管加新风的系统,冷热源选用的是风冷模块螺杆式冷水机组,机房的平面图应该怎么布置呢?样本是什么呀?...查看详情

    用户:cof1590230008536 浏览量:499 时间:2020-05-23
  • 风冷冷水机组 风冷式冷水机是冷水机型号之一,将常温的水通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度以强化冷却模具或机器,作为单机使用,散热装置为内置之风扇,主要有三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。 简介: 制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷...查看详情

    用户:l419111559 浏览量:1385 时间:2017-11-08
  • 制冷技术图片1

    一台特灵涡旋风冷冷水机组,有2套独立的系统。每个系统配了2个散热风扇。看机组铭牌是一个定速风扇和变频器控制的风扇。风扇的启停是靠压力控制器控制的,还是靠室外温度控制的?哪位朋友比较了解的能否回答一下。 除此之外冷水机组的散热风扇控制的一般逻辑是什么样的。我这边做的机房空调,通常都是通过压力控制器来调节冷凝器风扇的转速。 5858656...查看详情

    用户:co1502785040917 浏览量:791 时间:2017-08-16
  • 目前碰到个单位六台麦克维尔风冷热泵冷水机组,该机组两台压缩机对应两个独立的系统,目前其中三台一直只能运行一个系统,另外一个系统的压缩机以及风扇无法自行启动。外机主板报故障代码ER36;在维修手册上该代码的对应解释是“保留”,所以一直弄不清楚是什么原因。 有没有哪位曾经碰到过类似的问题能够指点下,感激不尽。...查看详情

    用户:cxt674133188 浏览量:955 时间:2016-08-22
  • 摘要:随着生活水平的不断提高,人们对于居住的质量也提出了更高的要求。在运用高科技及更好的设计施工质量满足人们的需求外,更需要达到节能的目的。本文主要从风冷热泵冷水机组的一些工作原理及选型入手,并结合工程案例,对风冷热泵冷水机组施工常见问题及措施进行探讨。 关键词:风冷热泵冷水机组;施工要点;常见问题;措施 一、风冷热泵冷水机组的原理、特点、选型 (一)风冷热泵冷水机组的原理 风冷热泵机组是一个循环...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:1064 时间:2016-07-28
  • 请教各位,现有一个系统由4套风冷冷水机组组成,每套制冷量为65kw,每台4个压缩机。 现室外温度32℃左右全部补加制冷剂至低压4.2bar的压力,压缩机电流大约在8A,现有几组压缩机的排气温度显示只有46-50℃,其他的压缩机排气温度在80-90℃之间。排气之间有大约30℃左右的温差,请教各位老师这是什么情况?需要怎么处理?谢谢 补充:系统的出水温度大约10℃,回水温度在13℃。...查看详情

    用户:霈霈 浏览量:1813 时间:2016-06-23
  • 因风冷式冷水机组露天安装,易受室外阳光照射影响,如何保持较好的通风、良好的环境与空间,对冷水机组制冷效果有直接影响。风冷式冷水机组在运行中常发生的故障和产生原因及处理方法如下: (1)压缩机启停较频繁:可能制冷剂量过多或过少,造成压力保护开关动作,排气压力过高或吸气压力过低所致,另外水系统循环不良,蒸发器表面结霜。 处理方法;确定制冷剂多时,可在排气口处放出多余的制冷剂,如不足则检测有无漏...查看详情

    用户:yayaxiaojie 浏览量:1237 时间:2016-04-25
  • 本帖最后由 霈霈 于 2015-12-3 14:58 编辑 老师您好! 广州地区,目前有三个品牌的风冷冷水机组,麦克维尔、约克和奥克斯,奥克斯是冷暖型的,约克和麦克维尔是标准单冷型的,均是65kw制冷量的。因实验室设备产热需要,需要24小时供冷,现在晚上有时候会出现低于15℃的情况,麦克维尔和约克会报警并停止制冷,奥克斯已经运行了几年,即使在室外温度低于10℃甚至夜间达到5℃时扔可制冷。 现...查看详情

    用户:霈霈 浏览量:3550 时间:2015-12-03
  • 谁有盾安螺杆机维修手册等资料,麻烦传一份,谢谢!...查看详情

    用户:zlzxck 浏览量:1512 时间:2015-07-06
  • 因风冷式冷水机组露天安装,易受室外阳光照射影响,如何保持较好的通风、良好的环境与空间,对冷水机组制冷效果有直接影响。风冷式冷水机组在运行中常发生的故障和产生原因及处理方法如下: (1)压缩机启停较频繁:可能制冷剂量过多或过少,造成压力保护开关动作,排气压力过高或吸气压力过低所致,另外水系统循环不良,蒸发器表面结霜。 处理方法;确定制冷剂多时,可在排气口处放出多余的制冷剂,如不足则检测有无漏氟处并补...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:593 时间:2015-06-23
  • 风冷式冷水机组应如何布置,谁能提供个样图啊:(...查看详情

    用户:木秀于林风必催 浏览量:676 时间:2015-05-31
  • 求风冷式冷水机组流程图:Q...查看详情

    用户:木秀于林风必催 浏览量:783 时间:2015-05-31
  • 本帖最后由 yilifa 于 2014-11-29 13:56 编辑 风冷热泵,是空调行业内区别于风冷冷水机组的一种空调机 组。除具备风冷冷水机组制取冷水的功能外,风冷热泵机组还能 切换到制热工况制取热水。风冷热泵的基本原理是基于压缩式制 冷循环,利用冷媒做为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸 取热量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求。 对比风冷冷水机组,风冷热泵在机组内部至少增加了一个...查看详情

    用户:yilifa 浏览量:1051 时间:2014-11-29
  • 请问谁做过风冷螺杆机做冷源 板换做热源的机房设计图,本人新手第一次做这个机房,想找个参考图纸看下设计说明是什么写的! 谢谢...查看详情

    用户:abouting 浏览量:1143 时间:2014-10-17
  • 风冷螺杆式冷水机组与水冷螺杆式冷水机组配套冷却塔及水泵方案基本比较(北方地区) 随着经济的发展,以及空调技术的发展,风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组日益广泛应用于我们的生活,下面简要介绍风冷螺杆冷水机组、水冷螺杆冷水机组在北方空调制冷项目的优劣。 一、 项目概况 内蒙某酒店项目,总建筑面积约30000平米,实际使用空调面积大约20000平米,需解决夏季空调制冷问题,保持室温在24℃-26℃。 二...查看详情

    用户:jlb342008 浏览量:5465 时间:2014-09-11
  • 想做新风除湿,计算需要的功率在2.5KW~3KW之间,想单独用个热泵提供冷水做出独立的系统,想问问有没有现成的3.5KW以下输出的风冷热泵?大致搜了下找不到,如果请人组装个山寨机或用工业冷水机,又感觉不太放心。...查看详情

    用户:wdq4587 浏览量:7724 时间:2014-08-29
  • 本帖最后由 海大星 于 2014-7-7 10:23 编辑 一.课题的背景 上世纪九十年代,整个国家吹响了大规模城市功能转变的号角。作为改革开放的龙头的上海,很多的商业街区就是当时由工厂厂房及商住混合房改建而成的,如南京路步行街,漕河泾田林路商业区,长寿路商业区等。为了加快建设步伐减少施工工期和节约用水,这些改建楼宇的中央空调系统冷源相当大部分都是采用风冷热泵机组。 二.课题的产生 时隔十多年,...查看详情

    用户:haixinbaba 浏览量:2818 时间:2014-07-07
  • 图纸简介: 本图纸为北京某影院风冷热泵冷水机组空调设计施工图,图纸包括设计说明、首层空调平面图、二层空调平面图、空调水系统流程图。 投稿网友: yaoyigui 上传时间: 2014-07-01...查看详情

    用户:yaoyigui 浏览量:861 时间:2014-07-01
  • 中央空调图片1

    风冷机组与水冷冷水机组的比较在空调技术快速发展的今天,可用作空调系统的冷源形式多种多样。目前常用的有水冷、风冷冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组。通常我们在对某工程项目进行空调系统方案设计之初,首先要根据建筑物的特性、功能、用途及所在地域等多种条件,来确定选用何种形式的冷源。本文从冷源的经济合理性(能耗、设备的初投资、运行成本)、维护管理等方面比较了某工程空调系统的两种冷源(水冷与风冷冷水机组)方案,...查看详情

    用户:nuantong_new 浏览量:12842 时间:2014-06-23
  • 图纸简介: 本图纸为某九层酒店模块风冷冷水机组中央空调暖通设计图,面积约10000平方米。采用21台20HP的风冷模块冷水机组。此图包含封面,设计及施工说明,水系统图,空调设备接管图,设备基础图。 投稿网友: sosoxin 上传时间: 2014-06-11...查看详情