本专题为土木在线排管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
5匹半封机组,在冷凝温度40度,蒸发温度-25度时,它的制冷量约为6000W。根据A=Qp/k△t得A=6000W/6.8*10=88㎡,取Φ38钢管,由式L=F/πd=88/0.119=739m,请问计算正确吗?...查看详情
两台并联螺杆机。对4个库制冷。3个库制冷效果正常。有一个库大量排管不结霜。表压力高压1.0.低压0.03,压缩机吸气端结霜正常。请问大神们是什么原因。3个库温度零下20.另一个库零下14度。温度就下不来了...查看详情
这一别墅的 第一层 怎么盘管? 我把分集水器设在了大门左侧 ,但是不知道厨卫这里怎么盘管 ,求高人指点...查看详情
设计了一个厂区的电气外管线,现在弱电管线采用PVC排管,PVC排管在过路是有没有做法,有相关图集吗,希望大家做过的给指导一下!...查看详情
过去的做法是在排管上面加电热丝可以融霜,但是存在安全隐患,是否有更好的方法来实现融霜,桶泵循环就不用说了,都是采用热氟融霜,对于这个排管直喷式系统是否用一种类似于热氟融霜的化霜方式呢?...查看详情
如题求解 冷库内蒸发排管供液管上为什么要给膨胀阀再并联一个电磁阀呢?求前辈解释指教 谢谢 4752583...查看详情