医院通风更新时间:2026-01-23 13:37:15

本专题为土木在线医院通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与医院通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 山东省建筑设计研究院有限公司第七分院石颖李玉鑫罗光亮 2020年的春节,注定不平凡。一场突如其来的公共卫生事件考验着中国。面对来势汹汹、传染性极强的新冠肺炎疫情,31个省、市、自治区全部启动突发公共卫生事件一级响应。 疫情就是号令!山东省院责无旁贷!山东省建筑设计研究院有限公司建院66年来,先后参与了抗击非典、汶川抗震等一系列抢险救灾工作,关键时刻,山东省院顶得上、靠得住...查看详情

    用户:坐怀不乱的手链 浏览量:129 时间:2022-03-31
  • 传染病医院作为一项特殊用途的建筑工程,其对于院内通风空调系统的设计质量要求更高,基于传染病医院本身功能用途的特点,对于院内通风空调系统的设计也提出了特殊的要求。天津大学建筑设计规划研究总院有限公司高级工程师涂岱昕曾在青年设计师技术交流论坛天津站的活动中作《传染病医院通风空调系统设计探讨》主题汇报。涂工由浅入深,首先介绍了目前有关传染病医院的设计规范、标准导则及设计指南,指出传染病医院通风空调系统的...查看详情

    用户:踏实的棒棒糖 浏览量:136 时间:2022-03-03
  • 摘要: 本文概要介绍了重庆市江津区中心医院医用直线加速器放疗中心空调、通风系统的设计方案,分析了医用直线加速器治疗室室内工作环境、空调、通风的特殊性,对一些设计技术、施工要求、技术措施、管道预留预埋等问题进行了探讨。 关键词: 放疗中心 直线加速器 空调 预埋管 辐射 引 言 重庆江津区中心医院放射治疗中心位于江津区中心医院内,放射治疗中心项目为多层建...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:1165 时间:2021-05-11
  • 摘要: 本文通过对武汉江夏大花山户外运动中心原通风空调系统的分析,介绍了在卫生、安全的前提下,体育场馆类建筑原通风空调系统快速改造成适用于方舱医院通风空调系统的设计方案。该方案充分保护了医护人员和病人的安全,且能尽量保证室内环境的舒适性。 关键词: 方舱医院 三区两通道 通风 空调 防排烟 改造工程 引 言 自2020年初武汉暴发新型冠状(以下简称新冠)...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:302 时间:2021-05-11
  • 摘要: 本文通过对武汉长征方舱医院暖通系统的介绍,探讨了仓库类建筑改造为临时应急医院通风空调系统的设计思路,认为应急医院的改造设计应从时间、安全、规范及成本等方面综合考虑,既要高效快速建成,又要基本满足规范及使用要求。重点论述了卫生通过区的气流组织设计方法;另外强调此类隔离病房通风空调设计在充分保护医护人员和病人安全同时,还应尽量保证室内舒适性。 关键词: 方舱医院 仓库 气流组织 ...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:457 时间:2021-05-10
  • 本文来自苏州市制冷学会2021年会,结合南通应急医院与负压病房讲解医院“平疫结合”空调通风系统设计,供参考。 转自 苏州市制冷协会 原作者 廖健敏 分享供学习,如有侵权,请联系删除,我们将在24小时内处理 ? ?...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:372 时间:2021-04-06
  • 南通应急医院以及负压病房“平疫结合”通风空调设计...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:302 时间:2021-03-18
  • 收录于话题为了适应医院在功能上的不断发展,暖通设计必须对新技术充分吸纳,适应医院发展的要求。近年来医疗技术不断提高,新型医疗设备、设施相继出现,把原来很复杂的检查治疗变成微创甚至无创技术,DSA(D igitalSubtraction A ngiography)即数字减影血管造影仪,就是这种现代化医疗设备的代表。在空调设计中,由于DSA室中医用设备的特殊性,其设备冷负荷要远远大于普通医用房间,这就...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:443 时间:2021-01-19
  • 筑博设计股份有限公司上海分公司吴强 核医学科可进行显像,器官功能测定,放射性核素治疗和体外分析测定等工作。显像原理是病人服用或注射的放射性药物分布于特定的器官或病变组织,并参与其体内代谢,而标记的放射性核素可放出射线,这些射线在体外被探测成像。器官功能测定也是利用放射性药物被体内的特定器官摄取,参与器官代谢或排出体外,在体外测定这些放射性药物在器官中摄取的速度、留存的时间、排出的速度等,可反映器官...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:454 时间:2020-08-28
  • 随着《人民防空法》的深入贯彻落实,各地将民防空工程建设规划逐步纳入到城市总体规中。 在“平战结合、长期准备、重点建设”的方指导下,各地将区域内各类人防工程的整体规与城市地下空间的开发利用结合起来,日趋完。 人防工程种类也由原来以人员掩蔽部和综合物资库为主的单一类型向多样化 过渡,各种防专业队工程、医疗救护工程逐步增多。 这也对防工程设计提出了新的要求,本文结合工程实,对人防中心医院...查看详情

    用户:等三等 浏览量:2013 时间:2020-07-28
  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部) 一、普通病区应符合下列要求: 1.普通病区的病房应能开窗(有纱窗)通风。 2.设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。 3.病区的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等,应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。 二、产科应符合...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:644 时间:2019-08-24
  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室) 手术部 一、洁净手术部设计,应符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定。 二、一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%;应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声不应大...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:515 时间:2019-08-24
  • 综合医院采暖、通风及空调系统规范(门诊部、急症部、中心(消毒)供应室) 门 诊 部 一、门诊部应采用自然通风。当采用采暖系统时,候诊区、办公室等的冬季采暖设计温度不应低于18℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。 二、当医院的门厅采用空调时应减少室外空气流入,并应维持室内定向的空气流动和热环境。中庭式的门厅,宜采用分层空调,冬季可设置其他补充采暖装置。 三、候诊区的空调系统,应结...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:321 时间:2019-08-24
  • 建筑规范图片1

    综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统 一般规定 一、医院应根据其所在地区的气候条件、医院性质,以及部门、科室的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风、普通空调或净化空调。 我国幅员辽阔,南北纵跨两大气候带,地区经济发展水平相差较大,应强调根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和建设定位、使用功能等实际情况,选用合适的采暖、通风与空调系统。 二、采用散热器采暖时,应以热...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:1417 时间:2019-08-24
  • 医院有很多病房,熏蒸室该怎么做通风设计??...查看详情

    用户:梦多00 浏览量:1112 时间:2016-04-20
  • 住院部改造,因为四层是手术室,五层是办公楼,一至三层为公寓,但是卫生间没有做通风,现在改造,一直三层公寓的套内卫生间要做通风。因为四层和五层是手术室和办公区,所以不适合做成品排气道,要通到屋顶对手术室影响很大,所以能不能有合适的通风方式,但是卫生间做排气扇通过风管水平走走道上方吊顶然后通过侧墙面通风排气可以吗?具体有没有合适的做法啊各位高手有没有经验,请指教。...查看详情

    用户:建筑精灵 浏览量:1637 时间:2015-06-27
  • 图纸简介: 本工程为内蒙古二甲级医院门诊部采暖设计图纸。门诊部四层,建筑面积7000多平米。本次设计包括采暖系统、通风系统、排烟系统设计。采暖总热负荷及供回水压差为:N1=132.15KW,P1=38.65KPa;N2=92.17Kw;P2=29.28KP.采暖形式:散热器采暖为主,辅助地辐射采暖及空调采暖。 图纸包含:设计说明、采暖通风平面图、散热器系统图、散热器采暖图等 ...查看详情

    用户:youshengxia78 浏览量:3029 时间:2014-09-17
  • 图纸简介: 医院通风、采暖图纸,图纸包括:设计说明,一层-五层通风、采暖平面图,屋顶通风平面图,采暖系统图等,可供参考。 投稿网友: www.guoyunfei 上传时间: 2014-08-06...查看详情

    用户:郭云飞 浏览量:6609 时间:2014-08-06
  • 图纸简介: 图纸为为江苏徐州某大型医院病房楼空调通风设计全套施工图纸,由国内某著名设计院设计。该病房楼工程,为医院主体工程,病房楼总建筑面积约十二万平方米,地上二十一层,地下三层,总建筑高度为88.8m。本次工程设计范围主要包括:地下冷热水机房工艺布置;病房、医办、会议室等集中空调系统设计;内走廊排烟系统设计;防烟楼梯间前室及其与消防电梯合用前室正压送风系统设计;地下水暖设备用房、等排风及排烟系...查看详情

    用户:coco91 浏览量:6078 时间:2014-08-01
  • 图纸简介: 该工程为某院感染病房楼,局部地下一层,地上4层,总建筑面积约为9338.4平方米。图纸设计内容为病房内的空调设计图纸。感染住院楼各房间压差要求及其空调通风设计平面图,自能控制图,配电图,安装大样图等,方便设计类似医院的朋友们参考。 投稿网友: promisexue 上传时间: 2014-07-15...查看详情

    用户:promisexue 浏览量:1397 时间:2014-07-15