本专题为土木在线组合式空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与组合式空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
刚开的一个新工地,新风机房内,与组合式空调箱连接的风管可以用复合玻纤风管吗?空调箱一共4个口,送风出口,排风出口,室内回风口,室外新风口。...查看详情
请问1600平的大会议室能用一台组空吗?...查看详情
我见过的酒店宴会厅,大堂,餐厅,中餐厅等大空间,大冷量大风量的用了双风机风柜,有排气的那种;但是200㎡的电影院又用单风机的机组,排气另外用轴流风机,为什么?有什么讲究?...查看详情
如题 本人新手 接到一个商场的项目 三层每层4000平米 商场层高5.1 不设封闭式吊顶 不知该采用组合式空调器还是吊顶式空调器,以我的理解 组合式空调器 初投资高 过渡季节可以全新风运行 节能高效 水系统简单 但风管系统复杂 占用机房 吊顶式空调器 初投资低 风管系统简单但水系统复杂 没有封闭式吊顶噪音不知道能否得到合理控制 而且商场的内区很难得到良好的新风补充 空气质量较差 过渡季节只有新风机...查看详情
我们单位的组合式空调机组内部出现了锈蚀的情况,想刷防锈漆,要求干的速度快、无毒、无味(我们的单位属于食品行业),请教大家用什么漆好,哪个品牌的好一些。谢谢!...查看详情
学校图书馆每层有两个1300平米的文献阅览室,我准备每个阅览室设两台组合式空调机组,请问组合式空调机组怎么选?风量?冷量?只用混合段+表冷段+风机段可以吗?...查看详情
1.现场条件限制,是否可以将AHU机组的回风百叶装在墙上 2.如何确定AHU机组的新风管及新风管出外墙百叶窗大小,比如AHU机组风量为50000m3/h 3.如何确定AHU机组回风管截面及回风口的大小,比如AHU机组风量为50000m3/h 4.怎么确定冷冻水管及回水管的大小 谢谢...查看详情
现遇到一个项目,设备使用场所是化纤纺织厂内,对纤维拉伸冷却,具体工艺我是不清楚的。现在问题是风机的负压大,送风压力达不到工艺要求,经过检查确认初效过滤器,中效都是刚刚换新的没有问题,问题出在表冷器上。表冷器为4排管,翅片表层的油垢已经又用户自己使用除油脱模清洗剂清洗了。而在翅片的2排3排中间的油垢没有效果。除油脱模清洗剂是罐装带压的喷剂。对于中间的油垢成份,清洗方法不知坛里的大虾们有没有知道的。工...查看详情
看到一本韩国样本,上面的空调机组没见过,应该算是组合式空调机组,国内有生产这种类型的吗 4381560...查看详情
请教各位达人,组合式空调机组冷凝水管存水弯的高度如何计算...查看详情
组合式空调机组的干蒸汽加湿器中的疏水阀是自带的吗?报价中是否需要单独列出疏水阀?...查看详情
请教专家,不同厂家的组合式空调机组长度不同,设计时应如何考虑空调机房间的尺寸?特别是对于一些空调机房要求面积比较严格的建筑...查看详情
不太明白这几个的具体区别...查看详情
发现样本上离心风机样本很多,应该怎么选型,一般采用什么样的,各位知道的说一下,本人新手,主要想知道风机的功率,谢谢...查看详情
请教问题,国外项目,计算得到的冬季加湿量2-7kg/h,是否需要加湿?如果需要,设置蒸汽加湿呢?还是电加湿?甲方本身有提供蒸汽。...查看详情
有两台相同的组合式空调箱,两者相距近200米,A靠近冷水机组,B在200米外,其中B组合式空调箱供回水温差过大,根据现场应该是冷冻水水流量不足造成的,怀疑有三个可能的原因: 1、设计不合理,导致压力分配不均(两台空调箱规格型号要求都一样,但从分水器出来的管道流量和管径都一样),请教此原因是否合理? 2、冷冻水管道内存有气体导致水流量不足,经过排气处理,供回水温差仍无明显变化,故排除此项。 3、空调...查看详情
请教? 本帖最后由 lzhswjtu 于 2011-6-12 21:53 编辑 ] 4334324...查看详情
请教下大家啊: 组合式空调箱配电时,进线需要加接触器和热继电器吗? 卧式空气处理机的配电呢?需不需要加接触器和热继电器吗? 请大家指教!...查看详情
蒸汽的组合式空调箱送热风,管路系统出了加热盘管接疏水阀,然后是凝结水管路,是不是就不用同程管路了,因为疏水阀已经把系统隔开了。前面是蒸汽,后面是凝结水,疏水阀到底是什么结构的,是向安全阀一样,靠压力顶开来排水的吗?...查看详情
请教,组合式空调机组的选型过程,用i-d计算选型的过程...查看详情