距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线风机盘管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风机盘管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情
一、机盘管加新风空调系统 风机盘管加新风空调系统包括风机盘管;风机盘管的送风口和回风口(有的习题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的习题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管,两管制时(一般试题为两管制)共三种水管。 1)风机盘管布置:题目对台数有要求时,按题目的要求布置。题目无要求时,一般15~30平...查看详情
风机盘管加新风系统安装需要土建配合的内容: (1)风机盘管应在建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完后进行安装。 (2)风机盘管安装的高度和位置,应依据施工图和土建吊顶的高度确定,考虑向下或侧向风口的安装。同时与其他专业协调配合,确定连接进出水管的标高、凝结水管的坡度等后再进行安装。 (3)明装托、吊卡件必须在安装层的结构顶板完成后进行;立管安装应在主体结构完成后进行;支管安装应...查看详情
新风: 所谓新风即指新鲜的空气,新风系统就是通过物理原理在24小时不开窗的前提下仍然能够引入室外新鲜空气,排除室内浑浊有害的空气;新风系统由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,使室内形成负压,室外新鲜空气便经进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气,这就是新风系统。 新风系统原理其...查看详情
风机盘管系统是传统的中央空调系统中应用最广的设备,也是社会保有量最大的空调设备。传统上风机盘管系统的控制比较简单,最原始的产品是机械式的三速开关温控器。 1.两管制冷热合用型风机盘管系统 两管制冷热合用型系统由温控器、风机盘管和电动阀组成。电动阀根据不同的应用系统有两通阀和三通阀。系统不设置旁通时选用两通阀;三通阀应用在系统设置有旁通时,正常制冷或者供热时,冷水/热水流经盘管流回,不需要制冷或者...查看详情
一、机盘管加新风空调系统 风机盘管加新风空调系统包括风机盘管;风机盘管的送风口和回风口(有的习题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的习题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管,两管制时(一般试题为两管制)共三种水管。1)风机盘管布置:题目对台数有要求时,按题目的要求布置。题目无要求时,一般15~30平方米设...查看详情
新风: 所谓新风即指新鲜的空气,新风系统就是通过物理原理在24小时不开窗的前提下仍然能够引入室外新鲜空气,排除室内浑浊有害的空气;新风系统由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,使室内形成负压,室外新鲜空气便经进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气,这就是新风系统。 ...查看详情
2、风量校核 主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没有处理好。由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20—30%。 3、送、回风方式 送、回风方式...查看详情
公区的风机盘管和电梯厅的VAV空调共用1条电气回路,合适吗?...查看详情
倾斜吊顶如何与内嵌式风机盘管配合安装...查看详情
1.风机盘管选型导致的噪声问题 一方面,很多设计者在风机盘管设计选型时为了保证足够的送风量及供冷量,都会在设计上给一定的风量余量,甚至直接选用大一号机组,而忽略机组本身的噪声值要求,等到使用时才发现机组的噪声过大,导致使用舒适性降低。 另一方面,在机组送风静压的选型上,按设计规范也会给一定的 风管 阻力余量,有些不规范的设计给的静压余量过大,如部分房间由于空间小,实际...查看详情
知识点:支吊架安装不规则 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:7.3.15 风机盘管机组的安装应符合下列规定:2机组应设独支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固; 后果: 风机盘管空调器及吊架安装不规则,达不到横平竖直、影响安装外观质量,水管安装扭曲可能会造成接口渗漏,吊架误差过大可能会造成风管连接的扭曲。 措施: (1)风机盘管的安装位置(指纵横直线)应正确,风管或水管的连...查看详情
知识点:单机试运转 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:7.3.15 风机盘管机组的安装应符合下列规定:1 机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格; 后果: 安装前未进行单机试运转及水压试验的检查,机组接通水管后,系统运行时发现漏水,或机组接通电源后,出现风机不转或其他异常情况,造成二次返工或其他专业产品的损...查看详情
1、风机盘管出风量小,制冷量差: 风机正常运转的情况下,除了进风量小就是风道漏风,风道漏风的情况很少出现也很好处理,而进风量小的原因多事由于回风口过滤网堵塞造成的。 解决办法就是经常清洗过滤网,如果清洗不及时,灰尘和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上,翅片被脏物堵塞会导致风机通风能力下降。灰尘还会堆积到风机叶轮上,致使叶片角度变小从而风量减小、风机电流增大。因此即使清理回风口过滤网是非常必...查看详情
知识点:风机盘管风口布置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一台风机盘管一般设一个送风口;送、回风口距离超过七米但小于十米时,可一台风机盘管设两个送风口;超过十米时宜设两排及以上风机盘管。一台风机盘管一般设一个回风口。送风管就是风机盘管与送风口的连接管。回风管就是风机盘管与回风口的连接管。风机盘管的送风口与回风口不在同一水平面时(如送风口为上侧送、回风口为上回),送风口与回风口距离...查看详情
知识点:风机盘管常见故障原因 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、风机盘管出风量小,制冷量差: 风机正常运转的情况下,除了进风量小就是风道漏风,风道漏风的情况很少出现也很好处理,而进风量小的原因多是由于回风口过滤网堵塞造成的。 解决办法就是经常清洗过滤网,如果清洗不及时,灰尘和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上,翅片被脏物堵塞会导致风机通风能力下降。灰尘还会堆积到风机叶轮上,致使叶片角度...查看详情
风机盘管 是中央空调理想的 末端产品 ,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要,随着风机盘管技术的不断发展,运用领域也随之扩大, 现主要运用在办公室、商场、场馆、医院 等一些场所。下面由暖小云为大家介绍一下风机盘管的工作原理、结构、安装规范及选购事项,一起看看吧! 风机盘管的工作...查看详情
疫情可以冲击 但是我们笃信前行 风云可以变换 但是我们初衷不改 面对逆势 唯有实力证明一切 一次性出口土库曼5000余套风盘 沃克大气凸显 10月26日,来自青岛港的集装箱货运专车一辆辆鱼贯驶入沃克集团厂区,由沃克集团承接生产的风机盘管即日起装车启赴青岛港,并经海运运往伊朗,再经由伊朗通过陆运运抵土库曼斯坦。 土库曼斯坦是中亚的一个...查看详情
知识点:风机盘管接管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风机盘管接管图: 老王和你聊电气 ,赞32 风机盘管接线图: 目前风机盘管常见接线如下: 风机盘管温控器接线: 1、零线,2、火线,3、高档,4、中档,5、低档,6、开阀,7、关阀。 无阀风机盘管接线原理: 按照图示进行接线,1号线接零线,2号线接火线,3号线接高档,4号线接中档,5号线接抵挡,把每根线插入端口,用...查看详情
知识点:风机盘管组装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、安装表冷器 1、把表冷器托盘放到线体上检查表冷器有无残缺损坏。 2、把表冷器固定在托盘上,要注意期间表冷器没有翅片倒坏、翅片太湿、表面出现白灰状物体等不良现象。 二、安装上盖、风机固定板保温 上盖板保温采用的是黑色海绵,保温隔音效果不错,要注意粘贴到位、没有褶皱、漏洞、歪斜等现象。最后在风机固定板贴上海绵板。 三、装电机 首先检查电机...查看详情