风机盘管更新时间:2024-04-28 17:32:47

本专题为土木在线风机盘管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风机盘管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 舒适100网讯 中央空调是现代家庭进行温度调节的首选设备,它安装隐蔽美观、送风柔和舒适,因此获得了很多用户的喜爱。风机盘管作为中央空调理想的末端产品,由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组成,它的安装到位与否,直接影响着中央空调的使用效果,本文舒适100网小编将为用户详细讲解风机盘管安装步骤。前期准备风机盘管应由经验丰富的专业人员安装,在进行安装之前,首先要检查前期工作是否准备就...查看详情

    用户:pl_18203043 浏览量:43 时间:2023-02-23
  • 风机盘管属于中央空调系统末端,其自身有一定的除湿功能,家用中央空调领域,风机盘管除湿功能有一定的效果,但要想完全解决室内空气质量问题,必须借助新风新风,采用风机盘管加新风系统的设计形式可以有效的解决空气温度与湿度问题。风机盘管加新风系统设计原理通常的风机盘管加新风系统中,室外空气在新风机组里仅被处理到室内状太点等焓的机器露点,新风负荷与局部湿负荷由新风系统承当,室内冷、湿负荷与新风局部湿负荷由风机...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:36 时间:2023-02-15
  • 通风排烟图片1

    首先看下风机盘管的系统示意图: 电气维修保养操作: 电气维修检查分为温控器检查和机组电源检查。 1、温控器检查:打开温控器电源,检查开关键反应是否灵敏,正常则进行下一步检查,如有异常,检查原因: (1)电源进线输入电压是否正常: a、输入电压异常检查上级线路,恢复正常; b、输入电压正常,输出电压正常,检查下级线路; c、下级线路异常,更换线路; d、下级线路正常,检查电机(用万用表或摇表检查...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:22 时间:2023-02-07
  • 制冷技术图片1

    风机盘管作为中央空调系统的一种末端装置,由于它结构紧凑,布置灵活,易于独立控制等特点,在住宅、办公、宾馆、医院等场所被广泛应用。它由调速风机和换热盘管两部分组成,风机一般由前倾式叶片和低噪音电机组成,一般有三档风速,电机为抽头调速,靠调速开关接通不同抽头,控制电机工作电压来实现调速。盘管是高效翅片式换热器,由紫铜管和亲水性铝翅片经高压胀管而成,是冷却和加热空气的部件,另外还有凝结水盘、空气过滤器等...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:15 时间:2023-02-01
  • 通风排烟图片1

    安装的一般技术要求: 1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。 2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。 3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。 4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:21 时间:2023-01-31
  • 通风排烟图片1

    风机盘管机组不仅被广泛应用于宾馆、商场、等中央空调系统中,而且在用量也逐年增加。但是在实际使用中,风机盘管的工程质量投诉案例逐年增加, 设计者在选择风机盘管机组时,往往只考虑风量、功率、冷/热量等性能指标,而对于机组的凝露问题不太重视。 当机组安装使用后,出现凝露问题所造成的后果和影响却较为严重。 随着国家标准GB/T19232-2003《风机盘...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:27 时间:2023-01-31
  • 风力发电技术图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:17 时间:2023-01-30
  • 通风排烟图片1

    一、机盘管加新风空调系统 风机盘管加新风空调系统包括风机盘管;风机盘管的送风口和回风口(有的习题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的习题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管,两管制时(一般试题为两管制)共三种水管。 1)风机盘管布置:题目对台数有要求时,按题目的要求布置。题目无要求时,一般15~30平...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:16 时间:2023-01-29
  • 通风排烟图片1

    风机盘管加新风系统安装需要土建配合的内容: (1)风机盘管应在建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完后进行安装。 (2)风机盘管安装的高度和位置,应依据施工图和土建吊顶的高度确定,考虑向下或侧向风口的安装。同时与其他专业协调配合,确定连接进出水管的标高、凝结水管的坡度等后再进行安装。 (3)明装托、吊卡件必须在安装层的结构顶板完成后进行;立管安装应在主体结构完成后进行;支管安装应...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:25 时间:2023-01-11
  • 通风排烟图片1

    新风: 所谓新风即指新鲜的空气,新风系统就是通过物理原理在24小时不开窗的前提下仍然能够引入室外新鲜空气,排除室内浑浊有害的空气;新风系统由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,使室内形成负压,室外新鲜空气便经进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气,这就是新风系统。 新风系统原理其...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:126 时间:2023-01-11
  • 通风排烟图片1

    风机盘管系统是传统的中央空调系统中应用最广的设备,也是社会保有量最大的空调设备。传统上风机盘管系统的控制比较简单,最原始的产品是机械式的三速开关温控器。 1.两管制冷热合用型风机盘管系统 两管制冷热合用型系统由温控器、风机盘管和电动阀组成。电动阀根据不同的应用系统有两通阀和三通阀。系统不设置旁通时选用两通阀;三通阀应用在系统设置有旁通时,正常制冷或者供热时,冷水/热水流经盘管流回,不需要制冷或者...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:87 时间:2023-01-11
  • 供配电技术图片1

    一、机盘管加新风空调系统 风机盘管加新风空调系统包括风机盘管;风机盘管的送风口和回风口(有的习题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的习题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管,两管制时(一般试题为两管制)共三种水管。1)风机盘管布置:题目对台数有要求时,按题目的要求布置。题目无要求时,一般15~30平方米设...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:53 时间:2023-01-05
  • 通风排烟图片1

    新风: 所谓新风即指新鲜的空气,新风系统就是通过物理原理在24小时不开窗的前提下仍然能够引入室外新鲜空气,排除室内浑浊有害的空气;新风系统由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,使室内形成负压,室外新鲜空气便经进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气,这就是新风系统。 ...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:36 时间:2022-12-13
  • 电气资料库图片1

    2、风量校核 主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没有处理好。由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20—30%。 3、送、回风方式 送、回风方式...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:26 时间:2022-12-09
  • 公区的风机盘管和电梯厅的VAV空调共用1条电气回路,合适吗?...查看详情

    用户:寒塘鹤舞 浏览量:18 时间:2022-11-30
  • 倾斜吊顶如何与内嵌式风机盘管配合安装...查看详情

    用户:hyghy0704 浏览量:13 时间:2022-11-21
  • 通风排烟图片1

    1.风机盘管选型导致的噪声问题 一方面,很多设计者在风机盘管设计选型时为了保证足够的送风量及供冷量,都会在设计上给一定的风量余量,甚至直接选用大一号机组,而忽略机组本身的噪声值要求,等到使用时才发现机组的噪声过大,导致使用舒适性降低。 另一方面,在机组送风静压的选型上,按设计规范也会给一定的 风管 阻力余量,有些不规范的设计给的静压余量过大,如部分房间由于空间小,实际...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:63 时间:2022-11-21
  • 通风排烟图片1

    知识点:支吊架安装不规则 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:7.3.15 风机盘管机组的安装应符合下列规定:2机组应设独支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固; 后果: 风机盘管空调器及吊架安装不规则,达不到横平竖直、影响安装外观质量,水管安装扭曲可能会造成接口渗漏,吊架误差过大可能会造成风管连接的扭曲。 措施: (1)风机盘管的安装位置(指纵横直线)应正确,风管或水管的连...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:48 时间:2022-11-16
  • 知识点:单机试运转 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:7.3.15 风机盘管机组的安装应符合下列规定:1 机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格; 后果: 安装前未进行单机试运转及水压试验的检查,机组接通水管后,系统运行时发现漏水,或机组接通电源后,出现风机不转或其他异常情况,造成二次返工或其他专业产品的损...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:26 时间:2022-11-16
  • 通风排烟图片1

    1、风机盘管出风量小,制冷量差: 风机正常运转的情况下,除了进风量小就是风道漏风,风道漏风的情况很少出现也很好处理,而进风量小的原因多事由于回风口过滤网堵塞造成的。 解决办法就是经常清洗过滤网,如果清洗不及时,灰尘和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上,翅片被脏物堵塞会导致风机通风能力下降。灰尘还会堆积到风机叶轮上,致使叶片角度变小从而风量减小、风机电流增大。因此即使清理回风口过滤网是非常必...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:57 时间:2022-11-14