距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线风机盘管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风机盘管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
两管制冷热合用型系统由温控器、风机盘管和电动阀组成。电动阀根据不同的应用系统有两通阀和三通阀。系统不设置旁通时选用两通阀;三通阀应用在系统设置有旁通时,正常制冷或者供热时,冷水/热水流经盘管流回,不需要制冷或者供热时冷水/热水流经旁通流回,不流过盘管系统。电动阀根据不同的控制原理又分为两线阀和三线阀。 工作原理: 两管制冷热合用系统在夏季制冷时冷冻水在系统中循环;冬季制热时热水在系统中循环。温...查看详情
风机盘管的原理、形式 风机盘管(FCU)、空调箱(AHU)、新风机(FAU)、常规送风、排风(SF/EF)、厨房送排风(KEF/KSF)、消防送排风(SEF/SPF) 一、风机盘管工作原理。 二、风机盘管接线。 风机盘管系统组成部件: 风机盘管、进回水阀门、Y型过滤器、电磁阀/水阀、控制面板、送回风管及风口、保温、新风管、水管、金属软管。 风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广...查看详情
在银行、酒店、饭店、商场等人流量比较大,空间面积比较宽阔的地方,想要保持室内温度,需要使用中央空调,不可缺少的末端设备就是风机盘管。 根据中央空调的需求不同。 风机盘管的安装方式也是多种多样的,今天我们介绍的就是立式明装风机盘管的安装方法与要点。安装要点: 1、在立式明装风机盘管安装前,首先要检查是否在运输过程中出现磨损,在搬运过程中小心,不得用重物压在机组上,不能用手触摸叶轮蜗壳。...查看详情
风机盘管作为中央空调系统的一种末端装置,它由调速风机和换热盘管两部分组成,风机一般由前倾式叶片和低噪音电机组成,一般有三档风速,电机为抽头调速,靠调速开关接通不同抽头,控制电机工作电压来实现调速。风机盘管进出水管处采用柔性连接方式(如下图),即: 在进出水口处安装软管接头,软接头有像胶或金属波纹等类型,主要降低风机盘管在运转时的振动,也可缓冲因其振动使管道接头处或管道受力。 为了...查看详情
01原理吊顶式空调 有几种存在形式: “吊顶式空调”是“空调”,也就是说其自身靠压缩机推动制冷剂循环,可以调节空气温度(制冷、制热); 之所以叫“吊顶式空调”,主要是因为室外机形式通用,只能用室内机的形式来进行区分命名; 吊顶式空调里面循环的是制冷剂。 风机盘管: 是一种空调末端产品,其本身没有空气调节能力,只有与主机(一般为冷热水机组)配合才能正常使用; 风机盘管里面循环的是主机...查看详情
风机盘管机组不仅被广泛应用于宾馆、商场、等中央空调系统中,而且在用量也逐年增加。但是在实际使用中,风机盘管的工程质量投诉案例逐年增加, 设计者在选择风机盘管机组时,往往只考虑风量、功率、冷/热量等性能指标,而对于机组的凝露问题不太重视。 当机组安装使用后,出现凝露问题所造成的后果和影响却较为严重。 凝露问题原因分为两种,一次凝露和二次凝露。 1、一次凝露 一...查看详情
酷暑的到来很多人都受不了,而风机盘管和风管机的出现解决了人们的困扰。风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管和风管机广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构,为大家带来了便利。那么,风机盘管和风管机有什么区别呢? 一、介质不同 风机盘管和风管机其实很相似,都是暗装吊顶里。区别是盘管里流的介质不一样,风机盘管是冷冻水,风管机是制冷剂。 二、节省空间 风管机相对其它类型空调对...查看详情
风机盘管处理空气后的室内状态点的相对湿度在90~95之间(M点),已经大于机器露点的相对湿度线了,请问下这种情况是不是设计不太合理啊,遇到这种情况是该除湿吗?如果是除湿的话,风机盘管没办法加除湿,具体应该怎么处理呢,不使用露点送风吗? (大佬们我是个小白,呜呜)...查看详情
风机盘管处理空气后状态点的相对湿度在90~95之间(M点),已经大于机器露点的相对湿度线了,请问下这种情况是不是设计不太合理啊,遇到这种情况是该除湿吗?如果是除湿的话,风机盘管没办法加除湿,具体应该怎么处理呢,不使用露点送风吗? (大佬们我是个小白,呜呜)6308532...查看详情
风机盘管系统作为半集中式空调系统的末端设备,具有施工方便、控制灵活、适应性强等特点,被广泛应用于宾馆、饭店等多房间的空调系统中。风机盘管系统的合理选用不仅直接影响空调效果,也是保证系统正常运行和降低空调能耗的重要环节,在工程实际运行中,风机盘管系统常常会出现一些故障,导致空调房间负荷降低,达不到设计温度要求等。 1 盘管冷量不足及解决方法 1.1设计缺陷与注意事项 ...查看详情
中央空调末端设备选型...查看详情
风机盘管系统作为半集中式空调系统的末端设备,具有施工方便、控制灵活、适应性强等特点,被广泛应用于宾馆、饭店等多房间的空调系统中。风机盘管系统的合理选用不仅直接影响空调效果,也是保证系统正常运行和降低空调能耗的重要环节,在工程实际运行中,风机盘管系统常常会出现一些故障,导致空调房间负荷降低,达不到设计温度要求等。 1 盘管冷量不足及解决方法 1.1 设计缺陷与注意事项 ...查看详情
请教各位,规范要求,新风和风机盘管分别送入室内,为了美观,你会把新风接到风机盘管出风管上吗?...查看详情
干式风机盘管大家都做冷凝水管道吗?...查看详情
1. 确定夏季室内、外空气的状态参数(tN、φN、iN、tW、tWS、iW); 2. 分别计算各个房间的室内显热负荷(Qx)和湿负荷(W)并汇总; 3. 根据室内外空气状态之间的关系(iN、iW、dN、dW),依据设计选用原则确定 新风机组和风机盘管分别负担的显热负荷,在某可按照各承担50%的水平选取。 4.风机盘管干工况运行,则新风系统必须承担室内产生的全部湿(潜热)负荷;在新风除湿的同时...查看详情
引起风机盘管揭露的原因很多,比如:冷冻水温度过低、空气湿度过大等。 但有一点是设计与施工过程中最为常见,很多空调系统在设计安装过程中,都在风机盘管后加装回风箱,并且回风箱通过管道与进风口相连。风机盘管被封闭在一个相对封闭的空间内,风机盘管在给环境提供冷气的时候,也对风机盘管周围的空气降温、相对湿度增加,尤其是没有电动两通阀的风机盘管。这样就造成风机盘管结露、并将水珠滴落到装饰物上,引起发霉等...查看详情
请教一下,风机盘管给一个房间送风,有四个送风口,设计成一个风机盘管“土”这样送风好,还是用两个盘管“II”这样送风好...查看详情
1 电动二通阀的接线图器 (普遍二管制二通阀的接线图) ◆ 红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口; ◆ 蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联; ◆ 绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位; ◆ 图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口; ◆ 控制线为6色1.0平方的国标线。 注:此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷;因此大家在这种二通...查看详情
收录于话题一、机盘管加新风空调系统 风机盘管加新风空调系统包括风机盘管;风机盘管的送风口和回风口(有的习题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的习题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管,两管制时(一般试题为两管制)共三种水管。 1)风机盘管布置:题目对台数有要求时,按题目的要求布置。题目无要求时,一般15~3...查看详情
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、机盘管加新风空调系统 风机盘管加新风空调系统包括风机盘管;风机盘管的送风口和回风口(有的习题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的习题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管...查看详情