离心式冷水机组更新时间:2025-12-06 03:46:04

本专题为土木在线离心式冷水机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与离心式冷水机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 特灵CDHF/CDHF离心式冷水机组维护手册,(CH530控制、英文版),希望有英文水平的人士能够得到实用。...查看详情

    用户:liaozubin 浏览量:2310 时间:2011-01-19
  • 特灵CVGF400~1000tons离心式冷水机组维护手册,(CH530控制、英文版)。...查看详情

    用户:liaozubin 浏览量:2331 时间:2011-01-19
  • 约克YK,YT离心式冷水机组常用配件 零件号对照或 中英语对照...查看详情

    用户:liao1212 浏览量:2986 时间:2010-11-26
  • 关于离心式与螺杆式冷水机组 的技术性能比较...查看详情

    用户:muyi5231sina 浏览量:5618 时间:2010-11-05
  • JB-T 3355-1998 离心式冷水机组 设计标准...查看详情

    用户:xu281 浏览量:1285 时间:2010-05-19
  • 最近我在做一个工厂项目,本项目涉及离心式冷水机组,其间各大厂家都说了自己产品的优点,都是说自己的技术如何如何的先进,重点都放在了消除喘振现象的措施上,我也分不清楚到底哪个在此问题上的技术处理更好一些,在此想请教高手们关于消除喘振的一些好的技术,哪些品牌在这一领域做的更好。谢谢!...查看详情

    用户:ygf19817300 浏览量:1262 时间:2010-03-25
  • 开机约半小时后,在蒸发器界面显示蒸发器压力计算出来的蒸发器饱和温度与蒸发器制冷剂温度差值大,停机,故障显示:蒸发器--传感器或温度感应器 开始时蒸发器饱和温度与蒸发器制冷剂温度相同,一会就变大了,检查传感器、主板都没问题,请问高手可能是什么问题?...查看详情

    用户:nhlwwx 浏览量:2161 时间:2010-02-25
  • 离心式冷水机组的吸气压力.温度,排气压力.温度,蒸发器压力.饱和温度.吸气温度.过热度.,冷凝器压力温度,排气压力.温度,蒸发器压力.饱和温度.吸气温度.过热度,供油压力净油压力各指的是什么?他们之间的关系是什么?麻烦高人指点一下,谢谢?急!!! 本帖最后由 zhoulx1986 于 2010-1-24 15:26 编辑 ]...查看详情

    用户:zhoulx1986 浏览量:7231 时间:2010-01-24
  • 目前国内离心式冷水机组的大部分市场主要由欧日美一些制冷企业所占据。比较有名的企业如 1.特灵、 2.开利、 3.约克、 4.麦克维尔、 5.AXIMA(原苏尔寿)、 6.荏原、 7.三菱等依靠先进的技术及良好工艺主导离心冷水机组市场。 国内企业主要为 1.重庆通用,早期引进NREC的技术来开发离心式制冷机。 随着社会的发展,用户需要的冷量越来越高,另外由于节能的要求使得离心机组具有越来越广的市场。...查看详情

    用户:知冷者hsxl 浏览量:2912 时间:2009-09-22
  • 请帮忙寻特灵二级离心式冷水机组资料!想了解它的能效比与三级离心机的差距!谢谢!!...查看详情

    用户:will_zhaohb34331 浏览量:1174 时间:2009-07-15
  • 美国系厂商 Carrier 1922年,与德国C.H.Jaeger & Company公司合作试制出世界第一台整离心式制冷机。。 1972年生产出世界第一台单机10000冷吨的离心式冷水机组。 离心机组的发明者,也是最早进入中国的厂家。 McQuay 1935年生产出第一台离心机。 美国规模最小的离心机厂家,曾经走向破产的边缘,但因最早开发R134A冷媒机组而起死回生。...查看详情

    用户:schaugnshen 浏览量:11272 时间:2009-07-04
  • 我现在要选3台1200RT的离心式冷水机组. 大家对开利,麦克维尔,特灵,约克几大品牌性能和价格上有什么看法? 由于考虑到装载较大,对三级压缩式和单级压缩式离心机选择上有些什么建议? 可以分别对上述4大品牌分别对三级和单级进行探讨....查看详情

    用户:huoyanshen918 浏览量:2737 时间:2009-05-17
  • 我这里也有这个问题,现在还在到处找资料想办法呢。具体问题如下: 开利19XR型离心式冷水机组。 去年停机后就整体切断电源,近期上电准备开启试机。上电前油位在上视液镜顶部,加热数小时后油温达到61℃,但是油位降到了下视液镜以下。控制测试油泵,油压差可以达到200以上,但是油位如此之低又不敢随便开机运行。 在机组上电后,观察视液镜可以非常明显的看到润滑油有沸腾现象,而且油位不断降低,分析应该是溶解在润...查看详情

    用户:fuhb3 浏览量:7944 时间:2009-04-22
  • 我是一个空调工作人员今天到一个工程现场观察。有一个问题要请都高手们。有特灵离心式冷水机组CVHG1067-89W045B两台。制冷量1110冷吨每台。。格兰富冷冻水泵6 台冷却水泵2台\好像还有蓄水池3000多立方有两个。板换两台不是制热用。冷冻水两个系统。因为我以前接触到都是两个系统的。这里有两个冷冻水系统,还有两个哪么大的水池,我想请教一下高手们它们的工作方式是怎么样的?还有板换是干 嘛用的。...查看详情

    用户:ticenluo2008 浏览量:3663 时间:2009-02-23
  • 变频离心式冷水机组真能省电吗?根据本人分析离心式冷水机组的性能特性,发现变频离心式机组实际并不见得有多省电,而且通常一个项目中,用的机组应在2台以上,实际使用时都能做到运行在50%以上负荷。实际情况如何,恳请各位同行赐教。 另,谁有离心式冷水机组的性能特性图啊...查看详情

    用户:sunhz 浏览量:2014 时间:2009-02-17
  • 对于冷水机组压缩机内部如何运行,如扩压器,进口导叶如何调节进气量,大多数人都停留在理论上,而实际上是怎样运行的,都不是很清楚,我特地从厂家搞几个小视频,对你可能会用所帮助。 本帖最后由 boblee80 于 2008-12-1 10:38 编辑 ]...查看详情

    用户:boblee80 浏览量:6094 时间:2008-12-01
  • 书上说离心式冷水机组的制冷量控制是按出水温度来控制的,我的理解是如果出水温度设定值为7摄氏度,那么当出水温度的水温到达7摄氏度时安装在离心式压缩机进口处导叶将缓慢的关闭直到报警并自动停机。如果出水温度没有到达7摄氏度时进口导叶将自动的调节导叶的角度从而便控制了制冷蒸汽进入压缩机的多少直到出水温度的水温到达7摄氏度。但是我有一个的问题不明白,我单位是约克的离心式冷水机组当我操作时,出水温度已经达到了...查看详情

    用户:kunminglu 浏览量:1693 时间:2008-07-23
  • 我现在用的是特灵CVHG565-379-288-1080S-800-I080L-800机型。请各位朋友帮忙。谢谢。...查看详情

    用户:yuan362132 浏览量:4037 时间:2008-07-17
  • 求离心式冷水机组流程图,有重谢....查看详情

    用户:ningsf98 浏览量:1701 时间:2008-07-04
  • 1、操作和维护手册中第七章 故障检查表给出了11种故障现象和原因分析以及故障排除方法,但是在描述中无具体数据,不知如何理解,请业内专家给与指点。 1)冷凝器的液体制冷机出口温度与冷却水出口温度的温差超出正常范围。 正常范围值得具体是什么? 2)排气压力过高? 具体是多少?...查看详情