冷库系统更新时间:2024-05-17 05:04:43

本专题为土木在线冷库系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷库系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 冷库中制冷系统是通过利用外界能量使热量从温度较低的物质(或环境)转移到温度较高的物质(或环境)的系统。在实际运行过程中经常会遇到各种突发状况,这时候就需要我们临危不乱,通过自己的经验做出正确有效的处理措施,以防造成不必要的损失。冷库制冷系统在正常运行中,若出现突然停电情况,首先应立即迅速关闭系统中的供液阀,停止向蒸发器供液,避免在恢复供电而重新起动压缩机时,造成“液击”故障。接着应迅速关闭压缩机的...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:27 时间:2022-09-07
  • 冷库是指用于在低温条件下保藏货物的建筑群。包括库房,氨压缩机房、变配电室及其附属建(构)筑物。 冷库(ColdStorage)是利用降温设施创造适宜的湿度和低温条件的仓库,是加工、储存产品的场所,延长各种产品的储存期限,调节市场供应,其广泛应用于食品厂、乳品厂、制药厂、化工厂、果蔬仓库等关系经济民生的行业。随着经济社会的不断进步和发展,冷库的建设和应用更加的广泛,但是冷库自身的特有结构与性能,使其...查看详情

    用户:wotehua 浏览量:44 时间:2022-08-10
  • 冷库电气控制系统是保证冷库始终自动的在设定范围内工作的必要条件,其主要作用包括: 1、压缩机:压缩机工作冷库达到设定的温度,停止压缩机工作;当库温回升达到设定的温度,压缩机重新起动开始制冷。 2、自动除霜:一般为6小时左右自动启动除霜加热动作,除霜有两个控制参数,分别是温度控制和时间控制。两个条件中到达一个即除霜过程结束,结束后要留2分钟左右的滴水时间再进行制冷。 3、警报功能:在库温超过设定要求...查看详情

    用户:建工警车 浏览量:26 时间:2022-07-13
  • 我们都知道防爆冷库要使用防爆电机及各种防爆配件。此外防爆冷库不能使用电融霜系统,以防止电融霜系统启动时加热丝引起的风险。那么你们知道水冲霜系统有什么讲究吗?冷风机(空气冷却器)水冲霜系统应符合以下规定:1、空气冷却器(冷风机)冲霜水宜回收利用,冲霜水量应按产品样本规定,冲霜淋水延续时间应按每次15min~20min计算。2、速冻装置及对卫生有特殊要求冷间的冷风机冲霜水宜采用一次性用水。3、冷风机冲...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:93 时间:2022-07-01
  • 新安装冷库系统进行运转调试 内容主要包括: 1、调整蒸发温度; 2、合理的冷凝温度; 3、检验吸气温度; 4、排气温度及过冷温度; 5、校验自动保护元件的调定值等。 一、调整蒸发温度 调整蒸发温度主要依靠调整蒸发压力在保证最大制冷量的前提下,蒸发压力的调整一般通过调整膨胀阀的开启度来实现。膨胀阀的开启度越小,则制冷剂的循环量就越低,蒸发器内的制冷剂就相对减少,使制冷...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:44 时间:2022-06-29
  • 一、概述: 由于冷库内蒸发器表面结霜,妨碍制冷蒸发器(管道)冷量传导与散发,最终影响制冷效果。当蒸发器表面的霜层(冰层)厚度达到一定程度时,制冷效率甚至下降到30%以下,导致电能较大浪费,且缩短制冷系统的使用寿命。因此有必要在适当的周期内进行冷库除霜操作。 二、除霜目的: 1、提高系统制冷效率;2、保障库内冻品质量;3、节约电能;4、延长冷库系统使用寿命。 三、除霜方式: 冷库除霜的方式:热气除霜...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:39 时间:2022-06-29
  • 产生冰堵的原因 制冷系统中发生冰堵是由于系统中含有过量的水分,在制冷系统运行过程中,水分随制冷剂在系统中流动,当含有水分的制冷剂通过膨胀阀节流降压时,水分从制冷剂中析出并结成冰粒吸附在膨胀阀出口,使膨胀阀孔部分或全部堵塞。系统发生冰堵后,制冷剂流量也相应减少,甚至完全消失。吸气压力明显下降,排气压力也降低,制冷量明显不足。 制冷系统中水分的主要来源: 1)制冷剂的质量低劣,目前市场有些散装制冷剂,...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:16 时间:2022-06-22
  • 一、小型冷库系统的组成 如图所示,图中是由一个小型冷库组成的制冷装置,主要有: 制冷压缩机、冷风机、热力膨胀阀、电磁阀、压力继电器、时间继电器、温度继电器、压差继电器、除霜终端、视液镜(干湿镜)、油分离器、气液分离器。 二、冷库的制冷系统原理: 制冷剂经DX 干燥过滤器 流到 热力膨胀阀 TE, 截止阀 BM装在干燥过滤器DX前,可方便更换干燥过滤器。在...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:17 时间:2022-06-17
  • 冷库的布置是根据冷库的用途、允许占用土地的面积、生产规模、食品冷加工和冷藏的工艺流程、库内装卸运输方式、设备和管道的布置要求,来决定冷库的建筑形式(单层或多层);确定各冷间、穿堂、楼电梯间等部分的建筑面积和冷库的外形;并对冷库内各冷间的布置及穿堂、过道、楼电梯间、站台等部分的具体位置等进行合理的设计。一般 来 讲,冷库的布置应当满足以下要求。 一、冷库设计基本要求 工艺流程顺,不交...查看详情

    用户:qq12696928 浏览量:49 时间:2022-06-14
  • 正压实验 制冷系统的正压实验可以用干燥的压缩空气或氮气,也可以用洁净的二氧化碳,为便于检漏,可向制冷系统内充入少量的氟利昂制冷剂,以使制冷剂与氮气充分混合。充气前,先关闭所有通向大气的阀门,打开所有连接管路,压力表抽气回收装置的阀门等,然后开启空气压缩机向系统注入氮气。第一步当压力应逐渐缓慢升高至规定压力的10,且不超过0.05MPa~0.01MPa时,保持5min,然后对所有焊接接头和各连接部位...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:15 时间:2022-06-10
  • 正压实验 制冷系统的正压实验可以用干燥的压缩空气或氮气,也可以用洁净的二氧化碳,为便于检漏,可向制冷系统内充入少量的氟利昂制冷剂,以使制冷剂与氮气充分混合。充气前,先关闭所有通向大气的阀门,打开所有连接管路,压力表抽气回收装置的阀门等,然后开启空气压缩机向系统注入氮气。第一步当压力应逐渐缓慢升高至规定压力的10,且不超过0.05MPa~0.01MPa时,保持5min,然后对所有焊接接头和各连接...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:13 时间:2022-06-09
  • 一般来说,制冷系统的供液方式有直接供液、重力供液和泵供液三种方式,直接供液适合小型的制冷系统,重力供液适合中小型制冷系统,泵供液适合大型的系统,尤其是多层楼的制冷系统。如果是大中型冷库选择桶泵供液方式自然是最为合理,也最为合算的。氟泵供液技术特点主要有以下几个方面:(1)对蒸发器具有较高的换热效率,冷却效果好。制冷剂循环量数倍于蒸发器的蒸发量使蒸发器有着充分的润湿表面,可以发挥蒸发器全部蒸发面积的...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:173 时间:2022-06-06
  • 1、冷库系统冰堵特征与处理方法 冷库系统冰堵的特征是制冷系统的压缩机工作正常,但制冷效果差, 高压排气压力比正常值偏低,低压回气压力比正常值也偏低甚至为负值。制冷系统发生冰堵后,制冷剂不能循环,造成冷库内温度升高,蒸发器上出现 自动融霜现象,蒸发器干净后,制冷系统又恢复制冷了。 热力膨胀阀冰堵塞一般发生在膨胀阀的节流孔处,其故障特征是:制冷系统开始运行时制冷正常,但过了一段...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:58 时间:2022-05-24
  • 冷库建造造价的影响因素较多,如冷库的尺寸、冷库的制冷系统选择、冷库的保温材料等。其中冷库的制冷系统的选择除了处于价格考虑外,专业的冷库工程师会就冷库所建的环境、冷库的尺寸、冷藏物品等方面,给出专业的建议,企业权衡利弊后作出最佳冷库建造选择。不管那种选择,冷库制冷系统的安全保护规范一定要严格遵循,否则如氨制冷剂的制冷系统一旦发生泄漏和其他事故,不仅污染贮藏对象,而且还会危及设备和人身安全。 第一,...查看详情

    用户:qq73537496 浏览量:18 时间:2022-05-11
  • 1、冷库系统冰堵特征与处理方法 冷库系统冰堵的特征是 制冷系统的压缩机工作正常,但制冷效果差, 高压排气压力比正常值偏低,低压回气压力比正常值也偏低甚至为负值。制冷系统发生冰堵后,制冷剂不能循环,造成冷库内温度升高,蒸发器上出现 自动融霜现象,蒸发器干净后,制冷系统又恢复制冷了。 热力膨胀阀冰堵塞一般发生在膨胀阀的节流孔处,其故障特征是:制冷系统开始运行时制冷正常,但过了...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:25 时间:2022-05-11
  • 制冷百家的粉丝们,最近半年来,很多同行咨询关于“Excel做制冷仿真计算与设计”相关内容,为了满足各位同行的学习,我们特地邀请了制冷百家的技术顾问—兔子哥,专门为各位同行总结了一套关于Excel做制冷仿真计算的课程,包含电子书籍+配套视频讲解课程+Excel原版文件; 我们先来看下这套课程内容吧: 电子书内容:总共177页,45课时的内容,讲解了excel做制冷仿真的方法,压焓图的绘制、压...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:9 时间:2022-05-10
  • 一、冷库系统常见部件作用说明 1、压缩机:是在制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用,是制冷系统动力。 2、冷凝器:是冷库制冷系统中主要的热交换设备之一,其作用是把装配式冷库压缩机排出的高温制冷剂过热蒸气冷却和冷凝为高压液体。 3、蒸发器: 使液态冷媒在低压低温蒸发下,吸取由冷冻库内所传来的热量而蒸发,变成气态冷媒,气态的冷媒被吸入压缩机压缩后,再排入冷凝器排热...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:11 时间:2022-04-26
  • 冷库制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件-分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。在检查中一般都通过看、听、摸来了解系统的运行状态。当系统的运行压力温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。 制冷系统压力和温度的检测 制冷系统在运行时可分高、低压两部分。...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:26 时间:2022-04-22
  • 调试的内容主要包括: 调整蒸发温度; 合理的冷凝温度; 检验吸气温度; 排气温度及过冷温度; 校验自动保护元件的调定值等。 这些温度参数直接影响了制冷机的性能(如制冷量及功率消耗等),因而必须对其进行调整,使之稳定在合理的范围之内。 一、调整蒸发温度 1、根据冷间温度来确定蒸发温度 对于冷藏设备来说...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:42 时间:2022-04-21
  • 一、制冷系统正常运行标志 1、压缩机启动后应无杂音运行平稳,各保护控制原件应能正常工作。 2、冷却水、冷媒水应足够, 水压应不小于0.12MPa,水流量应符合设计要求,冷却水温一般在32℃左右。 3、 油泵出口压力应比吸气压力高1.5~3kg/C㎡ ,油温不应低于70℃且油不起很多的泡沫,油面不低于油镜的1/3处。 4、吸气温度比 蒸发温度高5...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:34 时间:2022-04-13