户式水源热泵在供暖改造的应用...查看详情
机组:3P涡旋压缩机(大金) 蒸发器和冷凝器均为板换 热力膨胀阀 制热工况:冷却水进/出 38/44 冷冻水进/出 16/12 压缩机进出口温度 14/66 压缩机进出口压力 5.2/20 kg/cm*2 请各位大侠指点一下此工况正常吗?如不太正常还需要怎么调整一下比较理想...查看详情
新疆喀什地区采暖热源采用地热,出水温度大概多少啊是高温水,还是采用地热源热泵...查看详情
水源热泵机组内转换在冷凝器到蒸发器之间的过滤器直接用双向的然后膨胀阀直接到蒸发器,而不是有四个单向阀与过滤器组合后再连接膨胀阀。这样有什么不良影响?是否会影响系统的高低压力? 本帖最后由 kongtia0 于 2010-12-11 17:10 编辑 ]...查看详情
家有一台志高2P空调,有一口井,想把室外机改一个板式换热器的,不知行不...查看详情
水源热泵空调系统应用分析.rar4138456...查看详情
一台克莱门特水源热泵(井水)机组,机组上有3台日立的半封闭双螺杆压缩机(没有喷液装置),现在冬季制热,2号机头排气温度较高,引起压缩机过热保护(不是报排气温度高报警,是压缩机过热报警,但是通过观察可以判定是由于排气温度高引起); 请大家帮助分析一下原因。 克莱门特水源热泵 3个机头 日立半封闭螺杆压缩机 某一时刻记录:(没有完全加载) 序号 参数名称 1号机头 2号机头 3号机头 1 排气压力(B...查看详情
有一水源热泵设计工况冷凝温度50,蒸发温度0。实际冷凝压力18公斤(正常),蒸发压力只有3.5公斤(进出水8/5,和设计差不多),有些低,后又冲注一定制冷剂和调大膨胀阀还是不见升高,怎么回事,望高手指教。...查看详情
本人对地源热泵,和水源热泵一片空白,想学习一下 谢谢各位。...查看详情
我们都知道风冷和水冷机,根据其标准有能效等级之说,如在标定工况下的一级能效的cop是多少,二级能效是多少。。等等。。而水源热泵机组是不是没有这个能效等级之说啊?如果有的话,请各位赐教! 我这只有一个《水源热泵机组 GB T 19409-2003》里边国家只是制定一个(EER/COP)限定值。 找到了一个《水源热泵机组能效限定值及能源效率等级》征求意见稿。这是个很好的解释。 本帖最后由 daoji...查看详情
水源热泵在集中供应热水系统中的应用...查看详情
有人问地表水源热泵取水问题,这个论文应该有点用。...查看详情
水源热泵系统的应用设计.rar4094505...查看详情
水源热泵机房的噪声治理.rar4094464...查看详情
YORK的《水源热泵设计应用手册》第14页最上面那个表是什么意思?为什么96m/冷吨比32m/冷吨的地表水热交换器盘管的进水温度低?管道越长换热能力越强,进水温度应该高才对啊。...查看详情
1、请问分体式水源热泵应用在建筑功能复杂,需要单独计费的综合楼中怎么样?有没有缺点? 2、另外分体式水源热泵机组好的品牌有哪些(国产和进口都可以)?欧威尔的怎么样...查看详情
地下水水源热泵技术与空调系统应用.rar4071694...查看详情
有哪位高手能告诉我满液式水源热泵机组冬季工况(2摄氏度)蒸发器回油不畅,导致压缩机缺油,如何解决?...查看详情
请问水源热泵机组和末端机组的自动控制是机组自带的,还是需要弱电设计BAS的,请专业人士指教!...查看详情