换热器更新时间:2025-12-12 10:42:21

本专题为土木在线换热器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与换热器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 采暖供热图片1

    1·热管换热器的结构及工作原理 1.1热管换热器的结构 热管是由管壳、吸液芯和工质组成一个封闭系统(如图1所示)。热管为全密封状态,管壳在最外端其两侧附有金属端盖,管壳的选择需满足两个要求,即保证在长时间工作后不会有不凝结气体的产生影响到传热的效果,且还要能够承受一定的内压。管壳内壁装的吸液芯呈多空状特性,可将冷凝液从冷端吸到热端,备蒸发传热用。管内环境为真空状态,装有传热的工质。热管就是利用工质...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:939 时间:2015-06-17
  • 采暖供热图片1

    0·引言 热管作为高效传热元件在热能利用领域中发挥了重要作用。由热管组成的热管换热器有独特的优点:高效传热、低流动阻力、质量轻、体积小,且无运动部件、恒温特性好等。热管换热器已经在农机工程的热风干燥领域中得到广泛应用并收到良好效果。近年来,由于其结构优势,分离式热管换热器逐渐受到人们的重视。 分离式热管换热器的工作原理与整体式热管换热器基本相同。但由于其蒸发段和冷凝段的分离,与单管相比具有诸多优点...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:876 时间:2015-06-17
  • 摘要:讨论了热管换热器冷、热端共轭传热特性。根据热管内部相变传热特性,以热管内蒸汽温度作为独立变量,利用冷凝段与蒸发段热量守恒关系,将热管换热器分解成2个独立部分进行分析。针对热管壁面、冷端耦合传热特性,应用耦合源模型,借助Fluent软件计算热管换热器内流动与传热过程,并采用场协同原理对模拟结果进行分析。结果表明耦合源模型能够有效用于热管换热器、及类似结构的性能分析;耦合源模型与场协同原理结合是...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:678 时间:2015-06-17
  • 热泵工程图片1

    摘要:在汽车空调系统中,换热器是主要的组成部件。本文介绍了跨临界CO2循环换热关联式与换热器的研究进展,并对跨临界CO2空调换热器的发展趋势进行了展望。 引言 近年来,人们对环境问题越来越重视,在空调制冷系统中,对环境友好的自然工质CO2再次引起人们的关注。CO2临界压力和临界温度分别为 7·38MPa和31·1℃,由于其临界温度比较低, Lorentzen推荐使用跨临界制冷循环系统。在相 同条件...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:769 时间:2015-06-17
  • 热泵工程图片1

    0 前言 换热器是一种实现物料之间热量传递的节能设备,是在化工、石油、石油化工、冶金、轻工、食品等行业中普遍应用的工艺设备。目前换热设备的投资占总投资的30% ~45%。在换热设备中,使用最多的是管壳式换热器,而80%以上的管壳式换热器仍采用光管结构,这种结构决定了换热效果差,与我国推行的节能减排政策不相适应。因此提高换热器的效能对石油、化工行业提高经济效益非常重要。 增大传热系数、妥善布置传热面...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:1772 时间:2015-06-15
  • 阿法拉伐板片...查看详情

    用户:co1433732918930 浏览量:998 时间:2015-06-15
  • 1.准备好空压机和水源; 2.拆下换热器水管上的短接头; 3.用梅花扳手或套筒扳手拧下换热器封头紧固螺栓,将封头旋转180度,露出传热管; 4.将尼龙刷插入传热管,直至尼龙刷上的气堵完全进入; 5.将气枪口插在传热管口上,水平持气枪,使气枪口上的密封垫片压紧; 6.旋开气枪上的气阀,压缩空气即推动尼龙刷前进,当尼龙刷从传热管的另一端出来时,关上气阀; 7.从换热器另一端将尼龙刷推回来,反复刷刮3次...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:667 时间:2015-06-14
  • 热泵工程图片1

    随着我国经济的不断发展和人民生活水平的提高,对空调器的需求量持续增加,提升家用空调器的能效水平已成为重要研究内容。 微通道换热器作为一种紧凑式高效换热器,通道直径减小,可利用微通道强化相变传热特性强化管内制冷剂对流换热,且提高换热器的耐压能力;由于平行流动结构有利于降低空气侧流动阻力从而可减小风扇耗功率,换热器全铝结构降低了材料消耗量和材料成本。微通道换热器在汽车空调上的成功应用,在家用空调单冷机...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:1800 时间:2015-06-14
  • 1)、热交换器应以最大工作压力的1.5倍做水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。在试验压力下,保持10min压力不降。 2)、管壳式换热器前端应留有抽卸管束的空间,即其封头于墙壁或屋顶的距离不得小于换热器的长度,设备运行操作通道净宽不宜小于0.8m。 3)、各类阀门和仪表的安装高度应便于操作和观察。 4)、加热器上部附件(一般指安全阀)...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:1114 时间:2015-06-02
  • 1 平均温差△tm 从公式Q=K△tmA,△tm=1/A∫A(t1-t2)dA中可知,平均温差△tm是传热的驱动力,对于各种流动形式,如能求出平均温差,即板面两侧流体间温差对面积的平均值,就能计算出换热器的传热量。平均温差是一个较为直观的概念,也是评价板式换热器性能的一项重要指标。 1.1 对数平均温差的计算 当换热器传热量为dQ,温度上升为dt时,则C=dQ/dt,将C定义为热容量,它表...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:865 时间:2015-06-01
  • 弹性密封垫的软化与压力和温度有关,当密封垫失去弹性后,换热器会出现滴漏。在某些产品中,为了解决因密封垫老化而引起的滴漏现象,允许对换热器进行密封性能调节,即再次拧紧组合板式换热器的螺栓,调节各个换热器之间的弹性密封垫的压紧力,解决滴漏问题。在有这种功能的换热器的铭牌上,一般都给出了允许最大和最小应力。对于新的换热器片组,应使用最小的允许应力进行连接固定。视每组换热器片的数量多少,可以一次或者多次调...查看详情

    用户:co1426481797606 浏览量:741 时间:2015-05-28
  • 动力燃气系统图片1

    板式换热器原理 板式换热器是由许多波纹形的传热板片,按一定的间隔,通过橡胶垫片压紧组成的可拆卸的换热设备。板片组装时,两组交替排列,板与板之间用粘结剂把橡胶密封板条固定好,其作用是防止流体泄漏并使两板之间形成狭窄的网形流道,换热板片压成各种波纹形,以增加换热板片面积和刚性,并能使流体在低流速成下形成湍流,以达到强化传热的效果。板上的四个角孔,形成了流体的分配管和泄集管,两种换热介质分别流入各自流道...查看详情

    用户:mengtai888 浏览量:25210 时间:2015-05-20
  • http://www.semem99.com/uploadfile/201502/4/159166377.jpg 翅片管式换热器广泛应用在工业的各种用途上,当一端的流体处于高压状态或换热系数比另一端大得多时,常常使用这类换热器。例如:气-液换热器中,液侧的换热系数一般比气侧的高很多,翅片一般加在气侧以增加其换热面积。空气热交换器大多采用圆管(椭圆管也有使用),翅片一般用于管外,通常是水,油,制冷...查看详情

    用户:funvia 浏览量:987 时间:2015-05-07
  • 换热站并联三个板式换热器中间那个一网出水温度比二网回水温度还低 并且板换出口压力比进口压力略高是怎么回事啊?两个换热站运行记录都有这种情况 求大师帮忙简答:handshake:handshake:handshake...查看详情

    用户:qq_1430901068247 浏览量:2703 时间:2015-05-06
  • a. 制冷:用作冷凝器和蒸发器。 b. 暖通空调:配合锅炉使用的中间换热器、高层建筑中间换热器等。 c. 化学工业:纯碱工业,合成氨,酒精发酵,树脂合成冷却等。 d. 冶金工业:铝酸盐母液加热或冷却,炼钢工艺冷却等。 e. 机械工业:各种淬火液冷却,减速器润滑油冷却等。 f. 电力工业:高压变压器油冷却,发电机轴承油冷却等。 g. 造纸工业:漂白工艺热回收,加热洗浆液等。 h. 纺织工业:粘胶丝碱...查看详情

    用户:lixueyaoyaoyao 浏览量:9672 时间:2015-04-29
  • 本帖最后由 lfling 于 2015-4-24 14:40 编辑 有没有计算冷媒在铜管翅片式换热器中流速压降的软件? 同时,也可以根据工况求得换热器能力。 大家能推荐几个吗 ?...查看详情

    用户:lfling 浏览量:1856 时间:2015-04-24
  • 玻璃钢系列冷却塔玻璃钢系列冷却塔是以钢材为支架,玻璃钢为壳体材料、塑料片为冷淋水冷却塔的一种新型设备。它具有重量轻、强度高、价格低,造型美噪音小、效率高、耐腐蚀等优点,使用中安装维修方便,同时,基建周期也大大缩短。通过多年来的应用实践;玻璃钢冷却塔的优越性。 游泳池循环水处理设备: 本设备根据游泳池循环水量大,水质要求高的特点,采用毛发聚集器予处理,微絮凝快速过滤和现场制备饮氯酸钠溶液消毒,...查看详情

    用户:weimengerzhanmeng 浏览量:9501 时间:2015-04-23
  • 求助:15匹压缩机配钎焊式板式换热器的冷水机,进水温度稳定在60度,要求出水温度55-52度,采样多大面积合适。采用风冷冷凝器一般用多大面积合适,风扇配多少瓦?(武汉)一般怎样计算?谢谢了。hzhenxi@163.com...查看详情

    用户:hzhenxi 浏览量:1489 时间:2015-04-02
  • 1.1Mpa的230℃的过热蒸汽经过换热器后冷凝水如果想外排有哪些需要注意的。如果进去厂区冷凝水回收管又有哪些需要注意的。请知道的朋友可以为我解答下。...查看详情

    用户:evansat 浏览量:2002 时间:2015-03-06
  • 求助,在搜索容积式换热器的设计选型依据的有关资料,及怎么增强其换热的措施。...查看详情

    用户:joyce0203 浏览量:966 时间:2015-01-13