宾馆空调更新时间:2024-05-14 21:55:56

本专题为土木在线宾馆空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与宾馆空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 长春市松苑宾馆空调系统毕业设计...查看详情

    用户:zhuwei1314 浏览量:2185 时间:2010-11-17
  • 大型宾馆的一些大的厨房里的局部房间要做空调, 厨房公司同意了我做风机盘管,且不需要做新风和排风。 这些要做空调的房间时西饼屋,凉菜间,刺身间,之类的。 我的总冷指标选了是250,以此对应风盘的中档冷量来选型,250可以吗...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:2899 时间:2010-06-06
  • 宾馆厨房的局部小间要做空调,请教做什么形式,如何选冷热指标 宾馆的厨房,他们主要的烧菜间热厨间加工间都是新风和排风设计,有些局部的房间如凉菜间、西饼房、办公室、备餐间、库房、裱花间想做空调,请教朋友们,这些厨房的局部房间,我该如何选空调形式,还有这些房间我在陆老的书上以及其他的书中没看到他们的冷热负荷估算指标。请做过的朋友给予指教。...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:10184 时间:2010-05-26
  • 宾馆厨房的局部小间要做空调,请教做什么形式,如何选冷热指标 宾馆的厨房,他们主要的烧菜间热厨间加工间都是新风和排风设计,有些局部的房间如凉菜间、西饼房、办公室、备餐间、库房、裱花间想做空调,请教朋友们,这些厨房的局部房间,我该如何选空调形式,还有这些房间我在陆老的书上以及其他的书中没看到他们的冷热负荷估算指标。请做过的朋友给予指教。...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:10241 时间:2010-05-26
  • 宾馆的厨房,他们主要的烧菜间热厨间加工间都是新风和排风设计,有些局部的房间如凉菜间、西饼房、办公室、备餐间、库房、裱花间想做空调,请教朋友们,这些厨房的局部房间,我该如何选空调形式,还有这些房间我在陆老的书上以及其他的书中没看到他们的冷热负荷估算指标。请做过的朋友给予指教。...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:3155 时间:2010-05-26
  • 下面是一个宾馆厨房通风空调设计的论文,包括理论图、计算方法等等,可以给您在厨房设计上面一定的参考。...查看详情

    用户:mg271603433 浏览量:1897 时间:2010-04-07
  • 请大家帮帮忙! 本帖最后由 fenglian1973 于 2010-4-4 21:35 编辑 ]...查看详情

    用户:fengjianchunchun 浏览量:1362 时间:2010-03-22
  • 大家帮忙找找!毕设用!...查看详情

    用户:fengjianchunchun 浏览量:1412 时间:2010-03-12
  • RT,新风靠外窗自然引入...查看详情

    用户:asdf9992001 浏览量:7931 时间:2009-03-31
  • 我们公司刚接手了一个宾馆的空调安装工程,使用的是风冷模块机组,屋顶的下面就是标准客房,减震措施做好以后,我担心不能有效的降低噪音。请高手们说一下对下面客房的影响大不大!...查看详情

    用户:jinjiayuan 浏览量:1285 时间:2009-03-31
  • 有一宾馆客房改造,由于层高限制,想把空调的风机盘管做成立管系统,主干管放在设备转换层,然后通立管到每个房间。做法有点像传统的采暖系统。这么做可以吗?会出现水利失调的现象吗?有人这么做过吗?效果怎样?...查看详情

    用户:daisica 浏览量:1932 时间:2008-11-14
  • 大厅或大堂一般都是中空的,如何计算空调负荷呢?...查看详情

    用户:暖通学生17 浏览量:3540 时间:2008-04-09
  • 热泵工程图片1

    本人日前完成一个宾馆节能改造项目。该宾馆共50间客房。原有一台130KW制冷量冷水机组,一台燃油锅炉,共同组成冷暖中央空调及热水系统。冷暖效果良好。但因燃油价格不断上涨,运行费用已经让业主感到负担沉重。冬季日平均气温8-10度时,24小时的燃油消耗量达到一千余元。本人受委托进行地源热泵改造,改造后24小时费用仅400-450元。节能效果显著!! 1759897...查看详情

    用户:sunyonjin 浏览量:2870 时间:2007-12-11
  • 内蒙古地区某宾馆,地下一层,裙房两层,客房6层 1、空调形式可否采用大空间全空气系统,客房风机盘管加新风系统?其中夏天采用风冷热泵提供冷源,冬天采用热网水换热提供热源。 2、卫生间和设备用房的防冻如何处理?是否需要单独设置散热器加热系统?...查看详情

    用户:rxdhjd 浏览量:2226 时间:2007-06-02
  • 甲方希望做新风风管系统,用一台大的新风机组供大厅制冷,但是由于一层的楼层很高(6米挑空)。我担心送风方面会存在问题,可能会送不下来。有好的什么解决方法吗?...查看详情

    用户:fengxys 浏览量:2468 时间:2007-01-19
  • 有一宾馆共六层,选了2台美的A系列65的模块机作为主机,冷冻水泵流量25m3/h,扬程32m,主机和水泵都置于屋顶,空调运行后,第5、6楼客户反映噪声很大,我去现场看,听到水泵发出“嗡嗡嗡”的噪声,声音特别大,我不知如何解了决?真诚的请各为献计!谢谢了!...查看详情

    用户:nrb310 浏览量:4760 时间:2006-12-21
  • 本图为某超高层五星级宾馆地下空调设计,在设计中存在的疑问在此与大家分享: 1:本层地下室的空调设计中新风量取值按6次/时的换气次数取,并未按人员所需新风量取值,故新风量很大,是否合理? 2:新风机组和热回收机组配套使用,因机房面积有限很难做到可调新风比和旁通,同时火灾时新风机组和热回收机组还要继续运行作为排烟时的补风系统,控制要求及转换是否存在问题〉?3.原设计中存在的问题还请同行指正,谢谢大家的...查看详情

    用户:xiaoshi 浏览量:1238 时间:2006-12-12
  • 现在做个15层的宾馆,下面4层是商场,宾馆没做中央空调,商场部门甲方说预留空调动力,待以后设计,初次做,很多地方不懂,请问: 1。我预留多少动力给他们,按50~80W每平方?我只考虑到低压配电屏预留部分,可以吗? 2。上面宾馆部分,空调是每个房间放1个空调那种。我把空调插座和房间其他用电分开,客房照明按二级负荷考虑,空调按三级,这样客房空调单独放线到每层的单独一个配电箱,这样干可以吗?...查看详情

    用户:shadow_4901 浏览量:1328 时间:2006-10-11
  • 改宾馆设有一个洗衣房,现在选择锅炉做中央空调的热源和生活热水, 请问:做蒸汽锅炉还是热水锅炉好?锅炉房在地下室,热水锅炉房是否也需要做泄爆竖井?...查看详情

    用户:zhumb 浏览量:1441 时间:2006-07-13
  • 工地图片图片1

    空调设备主要机组都是国外进口的,国内还生产不了. 1664124...查看详情

    用户:wangjianbo 浏览量:2365 时间:2006-03-31