距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线通风空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
...查看详情
本期,我们一起来了解下地铁通风空调系统设计。 (图片不对应文中任何具体产品信息)...查看详情
摘 要: 针对新冠疫情下的应急医院通风设计,总结必要的防病毒措施:合理的区域划分和气流流向设计;保证负压病房的负压;新风和排风的处理;保证新风总进口和排风总出口的距离;保证室内基本换气次数。 关键词: 应急医院 新冠 负压病房 通风 空调 安全 2003年为了应对“非典”,国家下决心建设了北京小汤山应急医院,其在抗击非典的过程中写下浓墨重彩的一笔;202...查看详情
一、风管制作与安装 1 、薄钢板矩形风管的刚度不够 1.1 、表现形式: 风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。 1.2 、危害性: 系统运转时,风管表面颤动产生的噪声,除造成环境噪声污染外,还降低风管的使用寿命。 1.3 、产生的原因分析: ① 、制作风管的钢板厚度不符合施工...查看详情
第一章 薄钢板通风管道制作安装 一、风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。 圆形风管:F=π×D×L 式中:F —— 圆形风管展开面积(以m2为单位); D —— 圆形风管直径; L —— 管道中心线长度。 矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。 二、风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、...查看详情
空调通风机房的位置、面积和净高,宜按照以下要求配置: 1、有条件时,尽可能靠近服务区域设置,但空调通风机房不应与噪声要求严格的房间贴 临 布置; 2、新风空调系统的机房面积,按照其服务区域空调面积的 1%~1. 5%计算; 3、全空气系统的空调机房面积,按照其服务区域空调面积的 4%~6%计算。 另外: 初步设计时,应配合土建专业提出各空调通风机房的位置、面积和净高要求。 ①、为了减少...查看详情
5. 电力设施施工 5.1. 系统概况 动力照明配电系统由变电所低压配电系统、动力配电、照明及照明配电(包括导向照明)、动力与照明设备的控制、接地以及防雷等多个部分组成。动力照明配电系统为车站和区间所及其两端各半个区间内的所有用电设备提供低压电源,并负责动力与照明设备的配电及控制、设备之间的接口设计以及与其它相关系统的接口配合设计。 低压动力和照明设备的配电,根据负...查看详情
一、工程简介 本专业设计内容包括W2转换塔、3-1#变电所及4、5#爬坡通廊等单体的采暖、通风系统。 二、通风及采暖工程施工方法 1、设备施工方法(1)设备安装一般要求 设备安装主要施工程序见图6.11.1-1。 图6.11.1-1 设备安装主要施工程序 (2)基础验收 根据土建提供的有关设备基础的资料,检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求。同时按照相关规范中的有...查看详情
基于工程实例,从以下几方面全面解读通风与空调工程施工工艺: ①空调风系统施工工艺流程 ②风管制作工艺 ③风管安装工艺 ④风机安装工艺 ⑤空调水系统安装 ⑥风管实验 ⑦末端安装 1 空调风系统施工工艺流程 2 风管制作工艺 ...查看详情
负压病房没有传染病手术室要求那么高,必须全新风,全排风。但是,一般情况下,负压隔离病房,为了保证病房以外的医患安全,每一个病房采取独立的空调系统,为了保证压差梯度风机采用变频控制。 0 1 空调形式 如果病房的风系统可采用部分循环风回风,但回风...查看详情
通风空调工程细部节点做法与施工工艺图解 .pdf...查看详情
通风与空调工程施工技术交底记录详解 王磊.pdf...查看详情
通风空调系统静压箱(也称为风机盒)是安装在通风空调系统中的一个材料装置,通风系统中,空气分子由于不规则运动而撞击风管管壁所产生的压力称“静压”。静压是垂直于流体运动方向的压力,作用是克服流体输送过程中的阻力。那么设置静压箱的目的就是获取静压。全压=动压+静压 风机的全压是不变的,风速降低,意味着动压变小,相应的静压就增加。 静压箱的作用:静压箱的主要作用就是稳压、降噪。 1. 风量调节:...查看详情
供暖、空调和通风的室外空气计算参数的选取,应符合以下优先原则: 1、在相关标准中列出了工程地点的代表性气象台站的室外空气计算参数时,应首先按照“国标”的数据选取; 2、相关有标准没有列出的地点,宜根据该地点的实际气候情况,参考有参数的最近气象台站的地点,合理确定;对于国内的项目,也可参考国内发布的可靠全年气象数据资料确定。 3、以上无法确定,或者承担境外援建工程项目时,设计前应进行实地调研或实测,...查看详情
#1 标准参照: 1、《暖通空调技术设计手册》 2、JGJ64-2017《饮食建筑设计规范》 3、DB37/597-2006《山东省饮食业油烟排放标准》 4、GWPB5-2000《饮食业油烟排放标准》 5、GB50016-2014《建筑设计防火规范》 6、GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 7、《暖通空调标准图集》 8、《暖通空调设计手册》 #2 ...查看详情
空调通风系统的消声设计在系统的设备、管路、风口等构件基本设计完成后进行。对于噪声无严格要求的一般性建筑,风管系统的空气流速限定在规定范围时,消声设计的程序为: 1)根据房间用途确定房间的允许噪声值的NR评价曲线。 2)计算通风机的声功率级。 3)计算气流通过直风管、弯头、三通、变径管、阀门和送回风口等部件产生的再生噪声声功率级与管路系统各部件的噪声自然衰减量,并计算风机噪声经管路衰减后的剩余...查看详情
摘 要: 介绍本中心通风空调设计,包括设计标准、集中空调系统的冷热源、空调水系统、空调风系统、通风等设计,并对项目设计中遇到的一些难题进行总结。 关键词: 医院 通风空调设计 负压病房 水系统 风系统 0 1 项目概况 广州呼吸中心建设项目(图1)是广州市“十三五”时期医疗卫生重大项...查看详情