蒸汽管道更新时间:2024-05-02 20:43:06

本专题为土木在线蒸汽管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与蒸汽管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我是学给排水的,刚开始工作.请问各位高手:蒸汽管道固定墩怎么设,它距伸缩器多远或者有什么规定?谢谢!请大家不吝赐教!...查看详情

    用户:chqiong2005 浏览量:2697 时间:2007-07-07
  • 我们单位自行设计厂区供暖系统,热源从采用电厂蒸汽,电厂输出蒸汽压力0.7Mpa,温度350度,蒸汽量4.2T/h,总管道长度2600米,蒸汽量4.2T/h,支管两道,一道去水厂,蒸汽量2.9T/h,支管长度1700米,一道去水库,蒸汽量1.3/h,支管长度900米,出口蒸汽压力要求不小于0.3Mpa,温度不小于250度,请问管道如何设计,采用什么形式的补偿器比较好,如何布置。...查看详情

    用户:ndswcjp 浏览量:2666 时间:2007-06-27
  • 请问蒸汽管道埋地前应用固定支座还是活动支座?...查看详情

    用户:zxyzxy 浏览量:1736 时间:2007-06-17
  • 蒸汽及压缩空气管道水力计算表...查看详情

    用户:ren__0516 浏览量:3797 时间:2007-06-05
  • 热力的蒸汽管道,在施焊完成后,已经进行了100%的无损检测(射线),是否必须进行水压试验。...查看详情

    用户:wangyuenan 浏览量:9523 时间:2007-06-03
  • 我在做一服装厂方案,主机是蒸汽溴化锂的,楼里有8间办公室,冬季采暖如用蒸汽+板换,还要增设水泵(用扬程小的),请教是否可以将蒸汽直接通到,办公区的冷冻水管道里,如可以要注意些什么? 谢谢!...查看详情

    用户:xixi7755 浏览量:922 时间:2007-05-31
  • 各位对蒸汽冷凝水的流量测量有什么好的经验和办法;另外由于凝结水中闪蒸汽的存在造成管道出现扰动或者水击有何好的办法消除...查看详情

    用户:fanxiaoqi 浏览量:1719 时间:2007-05-26
  • 小弟在一小型火电厂。因发电产生大量蒸汽。所以决定把多余蒸汽拿来做为采暖用。请教各位专家和高手。怎么样计算选择管道大小才能满足为大约100位用户(暖气包)和1个可供20人洗澡的澡堂供气。(取暖要求不高,只要暖气包能热就可以)从蒸汽出口出到取暖和澡堂大约300米。蒸汽出口压力大约0.4MP左右。 小弟因为是非专业。所以基本不太懂。请各位专家不惜指教。能详细点更好。谢谢。...查看详情

    用户:lanlang123 浏览量:2364 时间:2007-05-11
  • 保温效果不好,管径设计较大 流速慢,沿程阻力较大,还有其他原因吗?...查看详情

    用户:yanjiangbo 浏览量:2998 时间:2007-05-06
  • 3根并列直埋的蒸汽管道疏水怎么做井 ?疏水管道引出的时候各疏各的水还是共用疏水器啊???? 并排引3根单独疏水是不是疏水进要很大呢? 不知道我问明白了没有,因为以前都是一根,这下是三根很是头疼啊!!!!...查看详情

    用户:pompeii1982 浏览量:2825 时间:2007-04-29
  • 用电厂热源集中供热主管道热源为什么是蒸汽,交换成热水再供有什么不好吗?蒸汽是不是比热水更容易送?...查看详情

    用户:wangcaifeng2007 浏览量:1271 时间:2007-04-17
  • 钢套钢蒸汽管道外护套钢管如何走预算呀,护套接头呢,还有弯头、三通、补偿器等处的外护套管如何取定额,例如工作管是325无缝钢管,护套钢管为700,一米合多少钱,不计保温一米合多少钱...查看详情

    用户:zhenghaijuan 浏览量:2323 时间:2007-04-07
  • 蒸汽管道上的阀门用不了多长时间,不是漏气(压盖处)漏气,就是阀门关闭不严(内漏)。求教大家在实际中都是安装的什么阀啊!...查看详情

    用户:lijun123456789 浏览量:5815 时间:2007-04-07
  • 本人在一工程中的蒸汽管道上使用了蝶阀(金属硬密封三偏心蝶阀),可是业主和一些工程人员提出蝶阀不能使用于蒸汽管道! 不能用的理由:1、以前从来没有在蒸汽管道上使用过。2、说蝶阀是快开阀,不利于调节。 可是我咨询了供货阀门厂家,且厂家出具了证明,此蝶阀可用于蒸汽管道! 希望有关于此方面行情的专家能说明一下! 产品样本:金属硬密封三偏心蝶阀 ; 适用温度:420℃ ; 适用介质 :水 空气 油品等!...查看详情

    用户:happy_365 浏览量:6692 时间:2007-01-29
  • 我公司一新建项目,室外蒸汽管道管径为100,压力为1.2Mpa,管路走的是桥架。其中北边管路长为220米,设计院设计了7只补偿器;东边131米,设计了4只补偿器。 我认为没有必要用到这么多的补偿器,多一个补偿器,就多两处漏汽点。...查看详情

    用户:wjm0571 浏览量:3664 时间:2007-01-22
  • 采暖供热图片1

    蒸汽参数0.4MPa,温度230,管道DN80 1712261...查看详情

    用户:stable 浏览量:1024 时间:2007-01-09
  • 请教一下:在通常的设计中,蒸汽管道管材采用无缝钢管。现在有工作压力0.3mpa,锅炉为1.0mpa燃气锅炉,不知道是否可以采用热镀锌钢管。...查看详情

    用户:luoshouping 浏览量:7256 时间:2006-12-20
  • 小弟做蒸汽不久,想请教各位高手,150的蒸汽立管在管道井中,直冲房顶,空调机组用,0.4MPa,156度,如何设固定支架,膨胀器,用什么膨胀器好些,谢谢了!...查看详情

    用户:空01 浏览量:1336 时间:2006-12-06
  • 蒸汽管道1。6MP。350的温度,设计用GB8163的20号钢,请问用了GB8162最好钢的管材行不行啊...查看详情

    用户:zhang791014 浏览量:1766 时间:2006-12-03
  • 本人还真没做过蒸汽管道的设计,在学校接触的也不多,望各位同仁帮帮忙,谢谢了! 有一个建筑面积为14.5万平方米的住宅小区,打算在小区建设一座汽水换热站,现在要设计从换热站到城市蒸汽管道之间的蒸汽引入管,市政蒸汽180℃,换热后水温为95℃,市政蒸汽压力为0.8-0.9MPa,蒸汽管道直埋敷设: 1.蒸汽管道管径需要多大的,怎么计算的? 2.蒸汽管道热补偿怎么弄呢? 3.保温用氰聚塑现场发泡保温是否...查看详情

    用户:maoxiuguo 浏览量:11368 时间:2006-11-22