蒸汽管道更新时间:2025-11-30 04:00:54

本专题为土木在线蒸汽管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与蒸汽管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 8公斤的厂内供气(蒸汽)管道施工,需要锅检部门验收吗?管径15-200不同规格的无缝管。谢谢...查看详情

    用户:xiaoliehuo 浏览量:1298 时间:2005-08-25
  • 关于直埋蒸汽蒸汽管道可采用无补偿敷设,我一直没搞清怎样才能让管道与地面摩擦力大于管道膨胀应力,因为供热管道需要保温,那摩擦力怎么解决?...查看详情

    用户:xiaocong_. 浏览量:4694 时间:2005-08-09
  • 还有 锅炉供汽压力1.0MPa,厨房设备用汽压力0.08,0.06、0.04MPa都有,那不是要设很多减压阀? (我不是学这个方面的,但是现在被逼着做一个食堂的蒸汽管道施工,希望大家帮帮我啊!不胜感谢)...查看详情

    用户:lidjj11 浏览量:2625 时间:2005-06-29
  • 硅酸铝+油毡+铝箔好吗?...查看详情

    用户:hanxing1979 浏览量:5333 时间:2005-02-28
  • 本人常碰到这样一个问题:热源为热电厂供应的0.8MPa的过热或饱和蒸汽,而热交换器需要0.4MPa的饱和蒸汽,在蒸汽管道上设一个减压阀可以把压力减到0.4MPa,那温度如何减下来呢?各位在设计中是如何处理这个问题的呢?...查看详情

    用户:zdchun 浏览量:6342 时间:2004-12-23
  • 蒸汽管道的余压冷凝水管管径的选择,采用什么方法? 供热课本的方法,计算起来很麻烦.陆耀庆的<实用供热空调设计手册>P250页有个表1,表2,查出的管径是否正确?大侠们都采用什么办法? 大侠们一版怎么选....查看详情

    用户:snowing888 浏览量:3909 时间:2004-09-22
  • 一段DN350蒸汽管道,全长1700米,起端压力为1.15MPa,末端压力为7.5MPa,该段管道蒸汽流量是多少?...查看详情

    用户:ghr 浏览量:10426 时间:2004-09-06
  • 最近搞了一个纺织厂,生活给排水到也没什么难的。 末了,甲方让我作车间里的蒸汽供应及热力管道,以前没有作过。 咨询了几个朋友,说是蒸汽管道由于有热膨胀以及内部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷载很大。 本工程车间内主管道DN200,需设分气包,(可能要两台)分出8个出口,支管管径125~80不等。支状布置。另热力管道为高温热油,温度230度左右吧。 我查了些规范,请教各位大虾: 1,蒸汽管道...查看详情

    用户:辣翅、火腿 浏览量:1518 时间:2003-05-17