车间采暖通风更新时间:2024-04-25 07:08:55

本专题为土木在线车间采暖通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与车间采暖通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我目前正在做北方的车间项目,由于物料的特殊性,需要做15℃的采暖。厂房大小48X24X18m,车间没有敞开容器,都是一个个搅拌釜,但由于是甲类化工车间,因此担心通风量不足会有安全隐患,但通风量太大能耗实在是高得吓人。我目前是按照8次的换气量进行设计,但不知道业主是否同意这种做法。请问大家有没有遇到过这种情况,该如何妥善处理通风量与能耗的矛盾关系?...查看详情

    用户:xzj0718 浏览量:1725 时间:2017-04-01
  • 图纸简介: 某市区车身焊接车间厂房采暖通风设计,图纸内容包括图纸目录,图纸设计说明,平面布置图,系统图等。 投稿网友: zhhting 上传时间: 2014-06-20...查看详情

    用户:zhhting 浏览量:450 时间:2014-06-20
  • 图纸简介: 此单体为某节水有限责任公司的生产车间,其建筑面积为5700平米。 此施工图包括生产车间的采暖及通风设计,希望能给一些暖通爱好者以一定的启发和帮助。 投稿网友: lyfahw 上传时间: 2011-12-28...查看详情

    用户:lyfagj 浏览量:642 时间:2011-12-28
  • :loveliness: 同行们十一快乐! 切入正题:大连地区一不锈钢生产加工车间,长宽高54m*21m*10m,要求做无尘车间,全封闭窗,请问采暖,通风如何考虑? 没做过这样的工程,我的想法是采用暖风机采暖,通风同时做机械进排风,无尘是不是保证进风量大于排风量就可以了,另外这样大的厂房,换气次数怎么考虑?进风几次排风几次,还是按每平方米多少?采暖热负荷如何计算,可以估算么?十一放假,跟甲方联系不...查看详情

    用户:yuanqi_hit 浏览量:1292 时间:2008-09-29
  • 小弟在做一个化工车间的通风与采暖设计,想请教一些问题:1、车间生产过程中会散发CO查化工手册得该车间的通风换气次数为15次/h,在设计采暖时的冷风襂透量是不是也按车间体积乘换气次数阿,但那样的热负荷要比维护结构的耗热量大好多,诚心请教冷风侵入耗热量怎么算,谢谢!2、通风量是不是等于换气次数乘换气次数。...查看详情

    用户:yl_kk 浏览量:1772 时间:2007-01-22
  • 请教各位大侠快点兄弟答复啊,先谢谢了! 8.0.1 屠宰车间应尽量采用自然通风,自然通风达不到卫生和生产要求时,可采用机械通风或自然与机械的联合通风。 请教:达到卫生和生产要求的通风量标准是什么,怎么计算?做通风时,做下进上排好(地方不是很允许),还是做上进上排(效果可以吗)。是不是只要门窗的开启时风速在1m/s左右可以不设置机械排风。 8.0.4 凡在生产时常开的门,其两侧温差超过15℃时,应设...查看详情

    用户:w4992101912 浏览量:1982 时间:2005-12-13