中央空调系统更新时间:2024-04-25 14:12:00

本专题为土木在线中央空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与中央空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    一、中央空调水系统结垢腐蚀的危害 1、结垢将造成换热管换热效率降低,致使空调效果变差,能耗增加。 水垢的主要成份是重碳酸盐、硫酸盐等。碳酸盐垢的导热系数仅为紫铜导热系数的 0.15% ,两者相差悬殊。换热管每增加 1mm 水垢,将使制冷量降低20~40%,空调能耗增加15~30% 2、水垢、锈渣、藻类等杂质,将堵塞过滤器及换热管,导致空调无效果,甚至...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:24 时间:2023-12-04
  • 表1柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法 部件 问题和故障 原因分析 解决方法 空气过滤器 阻力增大 积尘太多 定时清洁 表面温度不均匀 表面式换热器内有空气 打开换热器放气阀排出 热交换...查看详情

    用户:qq12696928 浏览量:11 时间:2023-11-24
  • 中央空调图片1

    中央空调水系统分为两个循环:冷却水循环和冰水循环。其主要由中央空调主机,板热,冷却水泵,冷却水塔,冷冻水泵一次泵,冷冻水泵二次泵组成。 中央空调主机可算中央空调水系统的核心,在此将对中央空调主机做主要介绍,主机为特灵离心式水冷冷水机。 冷水机组的基本结构: 蒸发器:液态冷媒在蒸发器内吸收热量,由液态变成气态,降低冰水温度。 压缩机:对冷媒进行压缩,提升压力。是整...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:56 时间:2023-11-17
  • 空调用冷水机组维护保养工作内容 项目 维护保养内容 空调运行维护 1)检查压缩机的油压、油量及油温,开机前若有停电状态使油温降低,必须重新加热,达到温度要求后才能开机。 2)使用电子检测仪进行制冷剂泄漏检查。 3)检查冷凝器及冷却器的温度及压力。 4)检查冷冻水进出口的温度及压力。 5)检查电气控制部分和各种仪表、控制器的工作状态。 6)每隔两...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:14 时间:2023-11-07
  • 中央空调图片1

    中央空调系统在安装完毕交付使用之前,要进行调试。对中央空调系统进行调试可以减少中央空调系统存在的隐患,避免中央空调系统在投入使用后出现各种故障。同时也检验了中央空调系统设计和安装的合理性和可靠性,为设计单位、安装单位与使用单位之间的顺利交接打下基础。 根据中央空调系统的特点,中央空调系统的调试可以分为冷水系统、冷却系统、末端设备和、附属设备和空调主机五个环节,每一个调试环...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:10 时间:2023-11-03
  • 中央空调图片1

    一、试压前应具备的条件及施工准备 管道系统安装完毕和无损检测合格后,按设计文件要求进行试压、吹扫工作,清除管道内部的杂物和检查管道的焊缝质量。管道系统试压前,应由施工单位、业主和有关部门进行联合检查。 1、管道系统是否全部按照设计文件安装完毕;(待检管道焊缝涂漆、保温除外) 2、管道支、吊架的形式、材质、安装位置应正确,数量齐全。紧固程度、焊接质量符合要求; 3、焊缝及其他检查部位不应隐蔽; 4、...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:10 时间:2023-11-02
  • 中央空调图片1

    空调通风系统清洗消毒操作流程:考查现场,确定具体施工方案→设备器材进场→空调设备停机、挂警示牌→作业现场的隔离、保护和安全警示→开集尘设备连接口和清扫口→检测清洗前风管内部情况→封堵当前清洗作业以外的分支管→按顺序清洗风管→检查清洗结果→进行通风管道消毒并录像→拆除清洗设备→恢复设备连接口和清扫口及保温→检查、调整风量调节阀→开机试运行→撤出施工机具→撤去保护安全警示→清理作业现场。具体如下: ...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:7 时间:2023-10-25
  • 中央空调图片1

    一、机组工作电源 机组工作电源一般要求是 380V/50Hz/3N,其波动范围在 360V~420V 之间。但是机组运行对电源有严格要求:电源三相电压不平衡应不大于 2﹪;电源三相电流不平衡应不大于 10﹪。电压过高或过低,都会造成机组电机运行电流偏大,严重时会烧坏机组电机。 三相电压不平衡的计算方法:举个例子,机组额定使用电压为 380V,所测三相电压分别为: ...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:25 时间:2023-10-24
  • 中央空调图片1

    来源:百度文库...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:35 时间:2023-10-16
  • 中央空调图片1

    1、中央空调系统噪声来源 主要的噪声源有以下几个方面: ① 制冷机组的噪声与振动、冷却塔噪声与振动,此外还包括其辅助设备水泵、水处理等; ② 空气从送风口喷出形成风声; ③ 空气在风管内流动摩擦振动产生的噪声; ④ 冷冻水在冷冻水管内流动产生水流声及水管振动产生的噪声; ⑤ 空调器及风机盘管等设备运转及设备振动产生的机械噪声; ⑥ 外界其他噪声源与上述噪声源可能产生的共鸣声等等。...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:14 时间:2023-09-13
  • 中央空调图片1

    空调水系统分类: 按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统。 按冷、热水管道方式划分,可分为二管制系统、三管制系统和四管制系统。 按各末端设备的水流程划分,可分为同程式和异程式系统。 按水量特性划分,可分为定水量系统和变水量系统。 按水的性质划分,可分为冷冻水系统、冷却水系统和热水系统。 1.开式系统 水系统与大气体直接相通。常见于冷却水系统,系统比较简单。 ...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:52 时间:2023-09-13
  • 中央空调图片1

    目前在国内使用的空调形式上主要有直燃型溴化锂空调系统、风冷热泵中央空调系统、水冷式冷水机组+锅炉系统和地源热泵中央空调系统,以下分别作简单比较,希望对各位有帮助。 1、直燃型溴化锂空调系统 主机智能化程度 空调系统复杂,需专人管理机房。主机的制冷/制热切换需人工对阀门切换来实现 末端系统控制 有线控制或无线控制、多功能遥控器、中央集中控制器。 运行可靠性 溴化锂制冷机组从原理上要...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:27 时间:2023-08-15
  • 中央空调图片1

    1 前期准备工作 1)、 中央空调系统安装完毕,经全面检查符合设计、施工验收规范和设备产品技术文件的要求,准备送电、运转、调试。 2)、 要求相关人员熟悉本工程的全部设计资料,领会设计意图和状态参数,掌握系统中设备、部件的工作原理、运行程序,弄清送回风系统、供冷系统、供电系统、自控系统的全过程,并了解多种阀门、调节装置检测仪表所在位置。 3)、 检...查看详情

    用户:qq84894070 浏览量:58 时间:2023-08-14
  • 中央空调图片1

    想安装中央空调,却总担心不合理的安装,让几万块钱产品性能大打折扣,纠结不已时,安装时机也已悄然错过。追悔莫及?实在是为时已晚! 如今,为了让用户把好施工质量关,家装项目经理夏工在此也爆料“舒适100网中央空调安装规范”,他坦言监控好这些安装节点,你也可以成为家用中央空调监理专家。 节点一:室内机安装 室内机在固定以后,一定要用专业的水平尺来测量内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。 不平稳...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:32 时间:2023-08-07
  • 中央空调图片1

    选出风机盘管型号 分层(分区)计算水平管径 首先确定各盘管水量及接管管径 然后计算干管各段管径(以下管材采用镀锌钢管) (1)计算冷冻水供水管路 水力计算表格式一(来源:“电子教材”) 选管径时流速推荐值(来源:电子教材) 水力计算方法二:鸿业水力计算器 ...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:34 时间:2023-08-04
  • 中央空调图片1

    今天我们一起来学习下大型中央空调系统中的冷冻水系统。 在空调系统中它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。 我们的水系统的作用是为我们的空调机组提供冷热量。 空调冷冻水:通过冷冻水泵,把蒸发器制备的冷量输送至空调末端装置的工作介质,也叫冷媒水。 我们可以把空调的冷冻水系统看成人体的一个血液循环。水泵就相当于是我们的心脏,它为我们的系统提...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:99 时间:2023-08-03
  • 中央空调图片1

    中央空调水在 循环系统中反复循环使用,由于水温的升高和蒸发,使水中的可溶性物质不断的浓缩,冷却塔的集水池受到风吹、日晒、雨淋及各种外界环境带来的污染,会产生比直流式冷却水及密闭式冷却水系统更为严重的沉积物附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生,由此造成粘泥、污垢堵塞管道,导致冷却 系统中结垢和腐蚀倾向增加,对安全生产造成隐患。 为此,需排放已长期运行水,补充一些新鲜水和水处理药...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:5 时间:2023-08-02
  • 中央空调图片1

    根据冷量 传输介质 的不同,中央空调分为 水系统和氟系统 ,那么 中央空调水系统和氟系统有什么区别? 中央空调水系统原理图 水系统和氟系统区别 1 制冷原理 中央空调水系统:水系统即为一小型的半集中式风机盘管系统,将室内负荷全部由冷热水机组来承担。各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷或...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:29 时间:2023-07-28
  • 中央空调图片1

    中央空调系统主要由两部分组成,分别是冷热源主机机组和末端空气处理设备。 末端空气处理设备主要包含风柜、风机盘管以及新风处理机组等多个类型的设备。 当前,对中央空调末端设备的节能控制方式主要是借助检测空调房间的回风温度,并将其与房间的设定温度值相比,通过单变风量或单冷冻水流量达到节能的目的。 但是仍然存在许多问题。 对此,研究中央空调系统末端设备节能优化控制具有显著的节能意义。 ...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:25 时间:2023-07-21
  • 中央空调图片1

    空调系统所承担的冷负荷,除空调区域冷负荷外,还包括新风冷负荷、再热冷负荷等各项冷负荷。 方案设计时,中央空调系统冷负荷和冷源设计容量,可按下表中的建筑面积冷指标进行估算。 【说明】 ①、根据气候区内不同地点的室外温湿度参数,合理选取; ②、空调供冷面积占建筑面积的比例较小时,取较低值;较大时,取较高值; ③、根据上表计算得到的系统冷负荷,即是方案设计时的冷源设备设计装机容量。...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:23 时间:2023-07-19