空调风系统更新时间:2024-04-29 03:45:49

本专题为土木在线空调风系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调风系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 定风量阀,是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。 (一)在新风系统中的应用 目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:17 时间:2022-06-20
  • 一、末端设备冷负荷指标: 备注: 1、选择末端设备时其参数按照“高档”选取,并适当考虑末端设备的噪音对房间使用功能带来的影响:家装卧室尽量选用FP-102以下的盘管;办公室、酒店类新风机、吊柜均选择3000m 3 /h风量以下吊柜;商场选择5000m 3 /h风量以下吊柜。 2、新风机一般选择4排管,回风工况一般选择6排管,2000m 3 /h以上的空调器均应在出风端设...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:22 时间:2022-05-26
  • 1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别 钢板及非金属风管 砖及混凝土风管 干管 6~14 4~12 支管 2~8 2~6 2、通风、空调系统风管内的网速及通过部分部件时的迎面风速,按表11.5-3采用。 通风...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:58 时间:2022-05-18
  • 几张专业传统款的中央空调系统,先水冷接着风冷。 1、水冷机组+AHU/FCU 2、风冷热泵+AHU/FCU 3、平时情况的风系统 4、新冠时期的运行模式建议 和常规看着差不多,其实主要就是不回风或增加紫外杀菌。 5、冷却塔水系统图 6、热泵原理图 水热源...查看详情

    用户:等往事风中吹 浏览量:64 时间:2022-04-22
  • 空调风系统: 风管分类及规格: (1)按制作材料分 ①金属风管:普通钢板风管、镀锌钢板风管、彩色涂塑钢板风管、不锈钢风管、铝合金板风管等。 ②非金属复合风管:无机玻璃钢风管、波镁风管、酚醛风管、聚氨酯风管、玻璃纤维风管、硬聚乙烯风管等。 ③土建风道:砖砌、混凝土风道(空调不提倡) (2)按工作压力分 ①低压:P≤500Pa,接缝和接管连接处严密。 ②中压:500 ③高压:P>1500Pa,...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:45 时间:2022-04-12
  • 先来几张专业传统款的中央空调系统 1、水冷机组+AHU/FCU 2、风冷热泵+AHU/FCU 3、平时情况的风系统 4、新冠时期的运行模式建议 和常规看着差不多,其实主要就是不回风或增加紫外杀菌。 5、冷却塔水系统图 ...查看详情

    用户:跑龙套的橙子 浏览量:167 时间:2022-03-31
  • 通风设计: 风管设计是通风设计的基础,都包括以下内容: 1.确定风管的形式; 2.确定风管、风口的位置、走向; 3.选择风管的尺寸; 4.计算风管的阻力和各风口的阻力平衡,最终确定风管的尺寸和系统的阻力损失。 1. 确定风管的形式: 按材料分为金属风管和非金属风管。金属风管的材料有镀锌钢板、不锈钢板、铝板、涂塑钢板等。非金属风管有纤维织物空气分布器...查看详情

    用户:踏实的棒棒糖 浏览量:53 时间:2022-03-25
  • 第一章 中央空调系统简介 一、按空调设备的设置情况分类: (1)集中式空调系统:集中式空调系统是将各种空气处理设备和风机都集中设置在一个专用的机房里,对空气进行集中处理,然后由送风系统将处理好的空气送至各个空调房间中去。 (2)半集中式空调系统:除有集中的空气处理室外,在各空调房间内还设有二次处理设备,对来自集中处理室的空气进一步补充处理。 (3)全分散式空...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:87 时间:2021-10-20
  • 看了广州老太太的“传毒”路径,感觉有必要跟同僚们介绍一下这款能够装在风口或者管道里面的空气杀毒装置,尺寸可以定制,几乎所有的风口都能装的进去~~刚接触不久,个人觉得产品还是挺好的,如果有大牛能够对产品做一些指导和建议本人不胜感激~~~...查看详情

    用户:wulei0404 浏览量:21 时间:2021-09-02
  • 1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别 钢板及非金属风管 砖及混凝土风管 干管 6~14 4~12 支管 2~8 2~6 2、通风、空调系统风管内的网速及通过部分部件时的迎面风速,按表11.5-3采用。 通风、空调系统风管内的风速及通过部分...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:37 时间:2021-08-23
  • 中央空调风系统噪声分为管路噪声和风口噪声,相应的治理措施如下: 1 管路噪声 管路噪声包括通风排气管路噪声和水管管路噪声两部分。通风排气管路产生噪声的主要原因有: 1) 有些系统在送风管段做了消声处理,而在集中式回风管上未做消声处理,致使空调机组产生的噪声通过回风管段传入空调房间。 2) 风机进、出风主 管路不设置消声器,或未经过计算噪声的衰减,就直接采用静压箱来代替消声器,风管与通...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:75 时间:2021-07-15
  • 1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别 钢板及非金属风管 砖及混凝土风管 干管 6~14 4~12 支管 2~8 2~6 2、通风、空调系统风管内的网速及通过部分部件时的迎面风速,按表11.5-3采用。 通风、空调系统风管内的风速及通过部分部件时的迎面风...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:66 时间:2021-07-12
  • 家用中央空调是由一台主机通过风管送风或冷热水管,铜管接多个末端(室内机)的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。 系统分类 目前三大主要流派: 一是以中国为代表的水系统; 二是以欧美为代表的风管系统; 三是以日本为代表的冷媒系统。 这三种风格的产品都有其不同的特点和优势,能满足不同消费者的需求。 水系统: 室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,室...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:239 时间:2021-05-11
  • 1、送、排风口的距离要适当: 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路。 2、选用合适的风阀: 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①、风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。 ②、明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。 ③、在需防火阀...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:255 时间:2020-11-26
  • 暖通空调设计案例分析-风系统收录于话题...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:330 时间:2020-11-12
  • 天正CAD自学收录于话题1、水冷机组+AHU/FCU 2、风冷热泵+AHU/FCU 3、平时情况的风系统 4、新冠时期的运行模式建议 和常规看着差不多,其实主要就是不回风或增加紫外杀菌。5、冷却塔水系统图 6、热泵原理图 水热源泵 空气热源泵 7、还是空气能热泵,制冷的同时回收部分冷凝热制取热水。 8、同时地热采暖和制取热水的模式 9、末端的,风管机侧送风,下回风。...查看详情

    用户:力能扛鼎的茶叶 浏览量:806 时间:2020-11-09
  • 暖通空调系统是现代建筑的构成之一, 建筑行业在发展的过程中,带来了一定效益,而且也造成了我国资源紧缺的现状。针对当前建筑暖通空调系统的耗能问题,建筑设计人员必须要合理优化布局,保证系统的供暖效果,还要对空调性能指标进行评价,使空调系统运行更加稳定,并且保证节能减排的效果。 暖通空调系统较为复杂,所以暖通设计具有一定的难度,在优化暖通空调系统时,为了降低能耗,需要从系统的配置、布置以及部件等...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:191 时间:2020-11-02
  • 暖通资料库图片1

    想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!! 6273489 先来几张专业传统款的中央空调系统,先水冷接着风冷。 1、水冷机组 AHU/FCU 2、风冷热泵 AHU/FCU 3、平时情况的风系统 4、新冠时期的运行模式建议 和常规看着差不多,其实主要就是不回风或增加紫外杀菌。 想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!! 6273489 ...查看详情

    用户:cof1586740579262 浏览量:1020 时间:2020-09-14
  • 空调风系统施工工艺流程 风管制作流程 风管选型 根据施工现场具体情况,采用角钢法兰、共板法兰和插条式连接三种工艺连接或者联合使用。工艺及风管边长划分、风管钢板厚度如下: 风管样品制作 在风管加工前,应该预先对风管进行编号预排布,合理布置开风口、三通、支架等部位管段长度;风管各种标准件提前制作样品,大面积施工按样品标准制作。 风管加工与施工过程中应注意成品保护,风管起筋、咬口、翻边加工后产品垂直堆放...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:428 时间:2020-08-20
  • 送、排风口的距离要适当 排风口与送风口至少保持 3 米的距离以防气流短路 选用合适的风阀 从原则上讲, 系统风压平衡的误差在10%-15%以内, 可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的, 所以, 要设风量调节阀进行调节。① 风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。② 明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。③ 在需防火阀处可用防火调...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:423 时间:2020-07-14