安装系统更新时间:2026-02-06 00:27:03

本专题为土木在线安装系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与安装系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 火灾自动报警系统安装的一般要求是什么? (1)火灾自动报警系统的施工安装专业性很强。为了保证施工安装质量,确保安装后能投人正常运行,施工安装必须经有批准权限的公安消防监督机构批准,并由有许可证的安装单位承担。 (2)安装单位应按设计图纸施工,如需修改应征得原设计单位同意,并有文字批准手续。 (3)火灾自动报警系统的安装应符合火灾自动报警系统安装使用的有关规定。并满足设计图纸和设计说明书的要求。 (...查看详情

    用户:hxj1111 浏览量:583 时间:2015-05-21
  • 暖通资料库图片1

    1、施工前准备 包括供货、预约施工时间及现场施工交底工作。 1)供货:本地客户供货有两种方式:客户自提、公司配送。 2)预约施工时间:配送货完成后,有施工监理人员根据信息与客户预约具体的施工时间。 a、人员的配备:与工队长提前沟通施工人员及开工时间; b、工具的准备:施工过程中的工具工人自带,防止因为工具问题耽误工期,需要公司配合的应提前申请。 3)、客户准备:客户为进行新...查看详情

    用户:liling122 浏览量:719 时间:2015-05-19
  • 中央空调图片1

    513803951380405138041 地暖系统应规范安装、合理运行、加以必要的维护才能保证系统使用效果和寿命,下面简单列举一些注意要点供参考。 1.区域锅炉房或集中热力供热地暖系统 技术比较成熟,安全、可靠,使用方便;供暖期前后无热源;热源、输配热网与热用户分开,需热网提供资用压力(0.03MPa~0.05MPa)、流量、温度温差满足末端要求;当外网的热媒温度高于60℃时,宜在楼栋的...查看详情

    用户:yanjing111 浏览量:436 时间:2015-05-15
  • 电力系统承担着各行各业能源供应的职责,对于国民经济的发展至关重要。而输电作为电力系统中的重要环节,其稳定性更是社会各界研究的重要课题。电力电缆隧道综合监控做为该课题研究的突出成果。又有着怎样的必要性呢? 1、隧道电缆输电技术或将广泛应用 目前,有两种送电的方式。一种,就是最常见的架空线路送电。另外一种,则是将电缆线敷设在电缆隧道中,通过电缆送电。这两种送电方式都各有优劣。 架空线路暴露在空...查看详情

    用户:co1426481797606 浏览量:2544 时间:2015-05-14
  • 一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007...查看详情

    用户:miwangzhiai 浏览量:900 时间:2015-05-13
  • 供配电技术图片1

    摘要:电气设计在智能楼宇对讲系统组成部分及施工内容上,门口机是安装在楼宇防盗门入口处的装置。它包括操作面板、底盒、摄像机及声音讯号及控制部分。在施工上项目有底盒的安珠固定与面板的组装及线路的连结,最重要的工作是影像的调整及日夜监光线差的… 相关楼宇对讲的具体学习资料: 电气设计·楼宇对讲系统 相对过去而言,智能小区的对讲系统既非数字化,更没有所谓的集成整合工作,在一些基本概念上很多工程人员不是很了...查看详情

    用户:shijixiaobin 浏览量:1120 时间:2015-05-06
  • 建筑给排水图片1

    不同形式的喷灌系统,其管道施工的内容也不同。移动式喷灌系统只是在绿地内布置水源(井、渠、塘等),主要是土石方工程。而固定式喷灌系统则还要进行管道的铺设。固定式喷灌系统管道施工的技术要求较高,为保证施工质量,施工时最好有设计人员和喷灌系统的管理人员参加。这样,一方面可以保证施工能符合设计要求,另一方面也便于管理人员熟悉整个喷灌系统的情况,及时维修管理。管道安装是绿地喷灌工程中的主要施工项目,受运...查看详情

    用户:dsh666 浏览量:2682 时间:2015-04-29
  • 采暖供热图片1

    混凝土地板辐射采暖系统的设计和布置很复杂,一般需由认证的辐射采暖专业人员完成,而不是混凝土承包商。对于专业施工队来讲,地板辐射采暖系统的设计和安装有哪些要点呢?混凝土在线总结以下4条。 5115047 一、寻找合格的安装人员:与其它任何机械系统一样,需要一位有资质和经验的专业人员对地板辐射采暖 系统进行设计。设计师应了解更好组装部件的方法、各类系统的性能、所在区域安装需考虑的特殊因素以及产品保修和...查看详情

    用户:xiongda222 浏览量:9426 时间:2015-04-24
  • 供配电技术图片1

    一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007...查看详情

    用户:yilingguoguo 浏览量:1260 时间:2015-04-14
  • 分享空调循环冷却水系统的设计与安装资料...查看详情

    用户:dper8045 浏览量:2623 时间:2015-04-12
  • 请问:win7 64位系统如何安装32位cad2010?...查看详情

    用户:到天涯流浪 浏览量:3996 时间:2015-04-04
  • 暖通资料库图片1

    13K511 《分布式冷热输配系统用户装置设计与安装》 5088708 13K511 《分布式冷热输配系统用户装置设计与安装》 http://bbs.co188.com/thread-9068435-1-1.html 5088708...查看详情

    用户:玻璃尊 浏览量:4982 时间:2015-03-25
  • 喷淋系统报警阀前的减压阀需要并联安装吗?昨天终于看到了蓝图 ,喷淋系统报警阀前设置了减压阀,但是没有并联,只设了一个减压阀,在我的印象当中减压阀都是并联设置2个,保证安全性。电话咨询了出图设计院,设计师回复,规范没有要求喷淋系统报警阀前的减压阀要并联。有没有问题?...查看详情

    用户:貌似很忙 浏览量:5184 时间:2015-03-18
  • 一、电气火灾事故严重危害人们的生命和财产 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993―2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1―9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共457...查看详情

    用户:shijixiaobin 浏览量:1257 时间:2015-01-20
  • 家里是安装冷库,化工降温这方面的的,我大学也没有学习和家里一样的专业,现在想去进修培训一下,不知道去哪里,也不想浪费时间,求大家推荐好的地方,主要就是冷库设计,管路啊制冷技术这类的。...查看详情

    用户:guzhuaigexing 浏览量:4510 时间:2015-01-13
  • 建筑消防给水图片1

    一、安装水喷雾灭火系统注意事项 水喷雾灭火系统在消防中是非常重要的系统,所以它的安装过程一定要非常的准确,保障在发生火灾时能够及时有效的起到灭火作用。本文就如何正确安装水喷雾灭火系统做一些简单的介绍。 5043099 安装水喷雾灭火系统 水喷雾系统的安装主要在以下几个方面:喷头布置、管路的铺设、系统控制等方面。在喷头的布置上要注意,水雾灭火系统主要是一个局部喷雾保护系统,是一个立体结构,用来防止易...查看详情

    用户:hxj1111 浏览量:1293 时间:2015-01-09
  • 本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 编辑 本书以下程实践经验为主,并辅以扎实的理论知识,详细讲述弱电系统及其配套装t的安装调试、运行维护、故障排除等工艺方法、程序要求、质量监督、注意事项及弱电装置在电气工程、自动化工程中的应用,是从事弱电工程及电气工作的必读之物。...查看详情

    用户:筑城 浏览量:7350 时间:2015-01-04
  • 我使用64位win7系统CAD2013下安装的T20天正暖通总是打不开显示检测不到软件锁,接下来就是网络连接数据库失败,之后便卡主不动了,求同行大师帮助...查看详情

    用户:xlzs55555 浏览量:12994 时间:2014-12-27
  • 电气火灾监控系统在施工安装过程中仔细阅读产品说明书,并注意以下事项: 1、电气火灾监控系统安装时应分清电气火灾探测器所监控的路数,各路剩余电流互感器和温度传感器对应接线。 2、每回路电气火灾探测器数量不能超出63只。 3、接线时,应按电气火灾监控探测器标明的接线标识,正确接线,不得反接。特别是通讯线,将所有电气火灾探测器连接起来,总线引到控制中心,连接到电气火灾监控设备上,通讯线A、B线需区分,所...查看详情

    用户:fandigangtuzhu 浏览量:1620 时间:2014-12-25
  • 一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。200...查看详情

    用户:fanheizuzuzhang 浏览量:1289 时间:2014-12-25