本专题为土木在线电缆头设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆头设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我们为一个项目提供了35KV冷缩电缆终端,施工方为一个大型的化工企业的安装公司,在现场安装的时候,我方也派人现场指导安装第一套,但由于在安装到中午还没安装完第一套,安装方就去吃饭了,我方人员也因为有事情而离开了现场,结果运行3个多月以后,发生了电缆头爆炸的事件。经过我们的现场查看,事故原因如下: 1)电缆头的按照不符合规范,安装方将应力锥安装的位置前移,即应力锥不是安装在屏蔽断口处。 2)电缆绝缘...查看详情