电缆头更新时间:2026-02-04 06:28:01

本专题为土木在线电缆头设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆头设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 工地图片图片1

    风电场35kv,50的铝芯电缆在运行不到一年的时候给击穿了。本体末端下方10cm处烧的只剩线芯了。本体上也有个倒v型的烧痕。 请问这有可能是电缆的原因还是电缆头的原因?那个可能性大? 再有一个问题是电缆的出线端的电缆头是不是比进线端更容易爆? 手机照的不大清楚。 4506357 4506358 4506359...查看详情

    用户:ruizhisen 浏览量:4927 时间:2012-05-29
  • 供配电技术图片1

    单位10KV电缆头的绝缘套有打火现象,经过我们对这电缆头打火的地方进行了绝缘加固,开始好像没有打火现象,可是过了一天又有打火现象出现,并且好像打火现象出现在别处也有,并对10KV的开关柜外壳也有放电,在没有绝缘包扎前,好像只有B/C相放电,现在好像三相全部有放电现象,该怎样处理,请高手帮助解答,谢谢! 4469703 4469704...查看详情

    用户:电气何求 浏览量:2758 时间:2012-03-17
  • 供配电技术图片1

    一个箱式变电站控制了8个回路,2个预留的回路,那么里面有几个电缆终端头呢? 进变电站的电缆是VV-0.6/1kv-8*1.5 出变电站的电缆是YJV-0.6/1kv -4*50+1*25 求助中。。。。 4437101...查看详情

    用户:marginfly 浏览量:5250 时间:2011-12-29
  • 老师们,我是新人,干这行才1年。现在会做10KV三芯交联电缆终端头。我想请教一下,各位师傅插把式高压电缆头的做法。有没有比较全的资料。谢谢。...查看详情

    用户:w295052901 浏览量:8907 时间:2011-11-09
  • 如题,最好是有规范...查看详情

    用户:liangdexiang 浏览量:3373 时间:2011-09-14
  • 请问各位前辈:400V变频电动机所用的专用电缆为3+3对称电缆结构。制作电缆头时的工艺要求有哪些?这六个头如何与电机接线桩连接?...查看详情

    用户:liu671224 浏览量:1224 时间:2011-08-10
  • 施工定额中有干包式,浇注式,热缩式电缆头,在10KV以下实际施工中冷缩用的较多,冷缩该怎么套用定额? 施工中的集束电缆施工套用什么定额?...查看详情

    用户:gaopan340 浏览量:1894 时间:2011-08-08
  • 各位前辈,可有电缆头、避雷器、母排连接在一起的安装图?现在有个工程左边是35kV断路器(户外),右边是隔离开关,他们用母排连接,现在在他们中间需安装避雷器与电缆头,用电缆引出电能外送,但是却没有他们之间的安装图...查看详情

    用户:sjs2011cx 浏览量:1566 时间:2011-07-20
  • 1、箱变、环网柜的肘型电缆头是不是让做电缆头的工艺简单化了? 2、肘型电缆头是不是可以像插头一样使用? 请懂行的朋友不吝赐教...查看详情

    用户:llu608 浏览量:7359 时间:2011-07-15
  • 我是个菜鸟,想请问大家一个问题:T接10kV架空线,经过一个户外柱上真空断路器,然后由电缆引入地下,那么电缆侧的接线端子要不要做电缆头呢...查看详情

    用户:llu608 浏览量:5616 时间:2011-07-11
  • 亲门,请教哈,10KV高压电缆头可以用兆欧摇表测出绝缘电阻吗?WHY?@titter@...查看详情

    用户:cctvksb 浏览量:10736 时间:2011-06-09
  • 工地图片图片1

    4320194 4320194...查看详情

    用户:yuchen123168 浏览量:6807 时间:2011-05-23
  • 一、总则 1.工程概况: **设计院研发基地办公楼是一座框架剪力墙结构的公用建筑,安装工程电气电缆大部分采用交联电缆进行施工。在施工过程中,电缆头的制作采用了热缩电缆头的施工技术,16mm2-185mm2的电缆头制作有215余个,大大提高了工程质量。 2.适用范围: 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程1(10)kV交联聚乙烯绝缘电力电缆热缩接头制作。 二、 施工准备...查看详情

    用户:yukai7922 浏览量:1082 时间:2011-05-22
  • 酒泉千万千瓦级风电脱网调查:祸起小小电缆头 4月24日,甘肃酒泉,白天气温最高已达27度,但在3-4级西风的吹拂下,依旧让人感觉清爽和舒适。 对于常年驻守风电场的潘丛虎来说,这是一年中最好的时刻:既不像冬日寒风那般凛冽刺骨,也不像夏季枯风那样担心收益。但作为中水建设集团甘肃酒泉风电基地瓜州干河口第四风电场的场长,此刻的他并无心享受眼前的惬意。 过去两个月,第四风场所在的这片被誉为陆上“风电三峡”的...查看详情

    用户:烟雨西楚 浏览量:2714 时间:2011-04-30
  • 本人碰到的问题,35KV电缆线路,两侧都是GIS柜,且GIS柜电缆插接处在送电前必须在一次(电缆头上)加试验电压(幅值应不小于工作电压),这试验电压在什么位置加最方便? 就是这种电缆头:http://www.chinagca.com/imageRepository/57e527d3-b3cc-433c-885d-9bdb37fceb66.jpg 本帖最后由 lingxuct 于 2011-4-2...查看详情

    用户:lingxuct 浏览量:2188 时间:2011-04-24
  • 请问一下各位,有没有35KV高压电缆头的防水端帽?能否自已制作一个帽子?怎么没有那位师傅发表一下意见? 本帖最后由 zxsllsh 于 2011-4-17 08:34 编辑 ]...查看详情

    用户:zxsllsh 浏览量:3015 时间:2011-04-16
  • 小弟最近做个项目 电流比较大 2100A 10kV 选了 630的单芯电缆四根 出线到开关柜里 请问这个电缆头该怎么选择呢? 是选择四根630截面的电缆头? 异或是选择一个630*4=2520 左右的呢? 谢谢各位...查看详情

    用户:waiting325 浏览量:3058 时间:2011-04-16
  • 大家好~~第一次来这个论坛~~感觉很专业~~特来请教一下~~~ 单位最近敷设了一条临时高压电缆 由于电缆长度不够~并节约开支~~做了一个干包的中间头和两个干包的终端头 现在有如下疑问~ 1.10KV一下干包电缆头在技术规范里面是不是不允许的? 2.终端头的半导电层切除后做了简单的应力锥~也就是在铜屏蔽后保留了15MM的半导电层然后在铜屏蔽与主绝缘10MM之间绕包了13号带~ 应力锥与线鼻子的距离在...查看详情

    用户:nimapaolao 浏览量:2317 时间:2011-04-05
  • 输变电工程图片1

    关于110KV充油电缆头的内部结构(橡胶应力锥 4270939 4270940 4270941...查看详情

    用户:y502x 浏览量:2883 时间:2011-03-30
  • 输变电工程图片1

    关于110KV电缆头爆的原因看一下应力锥的情形就清楚. 4270126 4270127 4270128...查看详情

    用户:y502x 浏览量:6093 时间:2011-03-30
推荐专题
标签达人