电缆头更新时间:2026-01-24 04:13:16

本专题为土木在线电缆头设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆头设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    今天有闲,将工作中记录的几幅资料性图片发上来与众坛友欣赏——坛子里少见的哦! (企业用户的自建变电所,供电局的220kV电源进线) 5033080 1、三条单芯电缆从竖井上到二楼GIS进线端,适当处截断(为了防潮,断口处须严密包扎好)。 5033082 2、电缆芯线(630mm2)绝缘剥开后尽快与端套压接牢实(离开了一会儿,可惜没拍到!),颈部的弹簧条用作紧固后有一定弹性张力。 5033084 ...查看详情

    用户:wboy8759 浏览量:7942 时间:2014-12-27
  • 高压电缆在线监测系统,主要有光纤光栅解调仪和光纤光栅传感器组成,通过多路光缆将传感器连接起来构成电缆头(或设备)温度监测网络,通过以太网连接设备将光栅解调仪、数据库服务器、上位机等构成温度监测预警管理系统。...查看详情

    用户:wboy8759 浏览量:2334 时间:2014-12-07
  • 现在有没有什么设备,能够检测发现运行中的10kv高压电缆头有短路或者击穿隐患的?不要说预防性试验和绝缘遥测等措施。一般电缆头故障点都在应力管位置击穿,能不能提前发现或者预防的措施?谢谢给出建议...查看详情

    用户:nmghsl 浏览量:3690 时间:2014-12-01
  • 电缆为甲供材料,那么采购电缆时候要同时采购电缆头么? 电缆头这块东西太多,统计起来工作量也非常大,是否可以包给施工单位做? 谢谢...查看详情

    用户:aikai27 浏览量:1821 时间:2014-11-20
  • 各位师傅,小弟刚入行,对于二次接线工艺十分羡慕,无奈没有人教,自己弯不好,求教专业师傅讲解怎么制作的 http://bbsfile.co188.com/forum/201401/18/215801xmm8k41qbzqy1qja.jpg http://bbsfile.co188.com/forum/201401/18/215614vqxr7vfvxxzyyfyy.jpg...查看详情

    用户:ncclkjx 浏览量:12283 时间:2014-11-19
  • 供配电技术图片1

    YJY73-27.5kV-1X400——单相铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套 非磁性金属丝铠装电力电缆,与户内SF6气体绝缘开关柜接头的做法: 4983456 4983457 4983458 4983459 4983460 4983461 4983462 4983456 4983457 4983458 4983459 4983460 4983461 4983462...查看详情

    用户:wboy8759 浏览量:2593 时间:2014-10-19
  • 供配电技术图片1

    一台变压器检修,但进线分接箱里有多条出线,要停电影响面太大。所以想请教各位,能不能在断开低压负荷及采取安全措施的前提下,用操作杆带电直接拔出肘形头电缆插件?有没有哪位实际操作过? 4983248...查看详情

    用户:zhd102288 浏览量:8541 时间:2014-10-18
  • 变压器图片1

    此变电所已正常运行一年半时间,今年四月份暂停送电,现在准备恢复供电,合闸主变馈线断路器,发生变压器高压侧电缆头爆炸,见照片,求高手帮忙分析原因 4980489 4980490 4980491 4980492 4980493 4980489 4980490 4980491 4980492 4980493...查看详情

    用户:jim_4661_cn 浏览量:24888 时间:2014-10-12
  • 高压电缆分接箱内高压肘型电缆头击穿并且起火,出现这样的问题,原因会有那几种呢!!请教请教~!!!...查看详情

    用户:abc7810791 浏览量:984 时间:2014-10-08
  • 各位高手,请教一下,中压电机3KV左右,电缆选型是用的 ZR-YJVP2-3.6/6 kV 请问,电机端以及柜子端接线是否都需要电缆头,有没有相关标准之类的一定需要这么做的?...查看详情

    用户:蓝梦1985 浏览量:2143 时间:2014-10-03
  • 供配电技术图片1

    大家帮忙分析下原因,怎么会炸,是电缆头做的不合格还是有什么别的原因?已经使用了将近一年,不过负荷蛮大的! 4954103 4954106 4954107 4954108 4954109 4954110 4954111...查看详情

    用户:heng0829 浏览量:5404 时间:2014-08-12
  • 配电所中都哪儿要用电缆头啊 用铝的还是铜的 刚学望大神指教...查看详情

    用户:qq_1405587474618 浏览量:1616 时间:2014-07-23
  • 想咨询下做10kv高压电缆头需要考什么证件吗?制作高压电缆头是不是有个专门制作高压电缆头的证件....查看详情

    用户:pxsinner 浏览量:23408 时间:2014-06-06
  • 电缆多大才做电缆头呢 有规范规定不????????...查看详情

    用户:tanhairong100 浏览量:9788 时间:2014-05-17
  • 电厂中的单芯电缆运行一年多后出现如下现象:1、主变本体低压侧11kV电缆头外护套烧溶;2、热缩套填充物质渗出;3、低压共箱本锈蚀严重;流过主变11kV电缆三相电流是额定的(主变总电流为:2344A 实际运行电流为:2092A ),在机组未起动时为:34℃左右,与环境温度相当,机组启动并满负荷运行几个小时后最高温度在38~45℃左右,厂家说热缩套填充物质大概要在80℃才会渗出,电缆运行温度远低此温度...查看详情

    用户:tonky20052008 浏览量:867 时间:2014-05-07
  • 供配电技术图片1

    35KV高压电缆终端,冷缩工艺,求大神分析原因 4882861 4882862 4882863 4882864...查看详情

    用户:th0010 浏览量:3055 时间:2014-04-06
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 lantian8 于 2013-12-28 11:26 编辑 制作地点:在遥远的地方 制作项目:太阳能发电 制作概况:冷缩头,高压电缆,对电缆的接头也很高 郑重说明:做这行,人品重要,名节也很重要 4833488 4833489 4833490 4833491 4833492 4833493 4833494 4833495 4833496 4833497 只是一个打杂的,请轻喷! ...查看详情

    用户:lantian8 浏览量:1042 时间:2013-12-28
  • 包式电缆头与热缩式电缆头分别在什么情况下使用?...查看详情

    用户:lk7930623 浏览量:1330 时间:2013-12-25
  • 论热缩电缆头与冷缩电缆头的制作与差别 :在现代变、配电工程中,电缆头与电缆能否配用的合适,关系到电缆头能否安全运行,也影响整根电缆的使用寿命。 年以来我厂逐步将热缩电缆头改为冷缩电缆头,适应了企业的发展,降低了电缆故障率,保证了供电的可靠性。冷缩电缆头运行可靠,制作工艺简单,施工时间短,大大缩短了事故处理时间,保证了生产的及时恢复。:热缩电缆头;冷缩电缆头;优点;缺点;差别;比较 1.高压电缆头的...查看详情

    用户:liqian362215568 浏览量:5219 时间:2013-12-20
  • 在高原施工太阳能电站,输出变35KV,第一次做完后,打耐压和泄漏试验,发现部分不合格,重新制作,满足了51KV30分钟耐压试验,上网送电,过几天后,晚间连爆两个电缆头,查综保发现当时电流1900多安。有说是谐波造成的,有说可能是电缆质量有问题,各位大侠帮忙分析下。谢谢!...查看详情

    用户:lyljbcn 浏览量:1392 时间:2013-12-10
推荐专题
标签达人