无功补偿问题更新时间:2026-01-30 05:06:38

本专题为土木在线无功补偿问题设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与无功补偿问题设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我公司新上800KVA和400KVA变压器各一台,主要用电设备为,500KW中频电炉一台、300KW中频电炉一台、180KW、90KW、75KW电阻炉各一台,其余为水泵、气泵、电焊机等设备总功率不超过100KW。请问各位,这样的配置需要上无功补偿吗?如果需要,应该上多少?如何上?谢谢各位 另:两台中频炉自备有电容柜,供电局功率因素要求0.9...查看详情

    用户:nsfzcb 浏览量:976 时间:2007-06-22
  • 各位同行: 在并联电容设计规范里规定,不具备计算条件时,无功补偿容量按主变容量的10~30%配置;但在农村电网建设与改造技术导则和县城电网建设与改造技术导则中,要求按主变容量的10~15%配置。现在我们这里有一座35kV变电站,无功补偿容量占主变容量的15%,但35kV侧功率因数为0.94,对于以上两个不同的 规定,应该怎么执行?...查看详情

    用户:luozhiguoeee 浏览量:1393 时间:2007-06-07
  • 供配电技术图片1

    1.对于控制物理量的控制方式是什么意思,有何区别? a)无功功率控制,功率因数限制 b)无功电流控制,功率因数限制 c)无功功率或无功电流控制,电压限制 2.投入门限值(K值)的意义,为何是在0.5~1.2之间? 3.一个简单的问题,如附图所示,对无功补偿有何区别? 1733845...查看详情

    用户:yuhuoqing 浏览量:724 时间:2007-06-07
  • 我们是发电站,35KV电压等级,元功补偿装置并联电容器装置TBB35-1200/100-ACW,桂林电容器厂的.电容器型号BAM11-100-1W,每组4个先串后并,避雷器HY5WR-51/134,,为什么电容器会经常大面积烧毁,是什么原因呀.特别是雷雨季节...查看详情

    用户:youruoyun8 浏览量:1298 时间:2007-06-06
  • 关于用电量不足的情况下无功补偿工程问题。。。小弟的客户用电量不组,功率因数偏低。。。如果我要搞无功补偿该怎么办?各位兄弟请帮帮忙...查看详情

    用户:zenghaikun321 浏览量:1020 时间:2007-05-29
  • 以前电路谐振里提到 jwL-j/wc=0, 这时候,电路的电流就是U/R,电压和电流同相位,功率因数为1 可是电力系统中要求功率因数近可能提高,才能保证有功功率的高效率传输,减少线路阻抗, 但如果功率因数提高到1,整个系统会不会发生谐振呢?? 按道理说只有jwL-j/wc=0条件满足时才有功率因数为1啊?????...查看详情

    用户:mrlqt 浏览量:1937 时间:2007-05-29
  • 0.4KV配线加装电容器的问题: 计算负荷P30=1850,Q30=1500,S=2397; 问可否通过加装无功补偿来降低S? 如果可以请详细说下电容器选择的问题,谢谢,在线等待。 明天设计院就要和设计院碰方案了。。。。...查看详情

    用户:shougangjzz 浏览量:1091 时间:2007-05-17
  • 以前电路谐振里提到 jwL-j/wc=0, 这时候,电路的电流就是U/R,电压和电流同相位,功率因数为1 可是电力系统中要求功率因数近可能提高,才能保证有功功率的高效率传输,减少线路阻抗, 但如果功率因数提高到1,整个系统会不会发生谐振呢?? 按道理说只有jwL-j/wc=0条件满足时才有功率因数为1啊?????...查看详情

    用户:mrlqt 浏览量:1076 时间:2007-05-17
  • 某金属制品厂,在去年12月份新增一台315kva的变压器及其他配套高低压配电设备. 到今年3月分,反映说低压无功补偿柜内的电容器一次回路熔断器频繁烧毁 检查电容组和其他元件无异常...查看详情

    用户:channyliao 浏览量:3254 时间:2007-04-30
  • 我厂的自动无功补偿柜,打在自动上补偿控制器显示0.72,电容没有投入工作。手动能升到0.97,电容工作指示灯有工作显示。这种现象是不是无功补偿控制器有故障了?还是有其他故障...查看详情

    用户:wjt9925 浏览量:1521 时间:2007-04-16
  • 8Kvar电容器(BSMJ0.4-8-3)投入运行后为什么电流达到50A-70A() 电容器换了也不可以...查看详情

    用户:yhx1yhx 浏览量:1458 时间:2007-04-10
  • 有一厂房,厂房内的主要设备为交流电焊机,由于大量电焊机无规律的突停突起,导致无功补偿表波动过大,在0.4-1之间反复波动,直接导致功率因数不足,请问原因何在如何解决,谢谢。 (我们采用的是普通的接触器式的补偿器,如果采用瞬态无功补偿装置或同步电机、调相机是否会好些,他们两者那种好呢,如有相关北京地区厂家请与我联系)...查看详情

    用户:ldzsy 浏览量:1729 时间:2007-04-03
  • 两台并联变压器,无功自动补偿,怎样取电流 电压信号给控制器,是不是要差压继电器运算 谢谢...查看详情

    用户:zhangsanjun3634 浏览量:1677 时间:2007-03-19
  • 有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。 我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?...查看详情

    用户:ehbye_2004 浏览量:1363 时间:2007-03-12
  • 1、补偿控制器的选择与订做。 2、外置降压变压器需要注意什么? 3、如何选择电容器? 4、接触器的选择。 5、是否加装避雷器? 6、??? 其它:如果你的单位有三相220V的特殊变压器(10KV/0.23KV,Y/△,没有中性线),比如蓄电池行业、外资企业等,选择谁的补偿控制器?...查看详情

    用户:chj741008 浏览量:1157 时间:2007-03-12
  • 为什么要进行无功补偿再者,如何无功补偿,为什么无功功率不能大也不能小?...查看详情

    用户:peng830529 浏览量:1038 时间:2007-02-02
  • 最近在一个工程调试中碰到一个问题:电容投入后,无功表反而走得更快了,功率因数显示正常。请问各位这是什么原因?...查看详情

    用户:ry235 浏览量:1230 时间:2007-01-30
  • 前几天,我在调试一台高压无功补偿柜的时候发现了一个问题,第一路动作不灵敏,这个系统共1500KVAR,其中第一路是100,第二路是200,第三路是400,第四路是800,控制器设置为编码投切。当高压线路停下来的时候(还有一点负载),第一路有时候能切,有时候不能切,我尝试了好多办法都没办法,如改变C/K值,把第一路的电容值设值大点等等,问控制器厂家,他说是控制器的逻辑问题,切掉的时候功率因数不够,投...查看详情

    用户:coca2006 浏览量:1175 时间:2007-01-09
  • 一台55KW,额定电流105A的三相异步电机,在420V左右的系统电压下运行后,电压降低为360V左右,电机运行电流达到120A左右,请问,用这些条件如何计算出该用多大容量的电容补偿???谢谢。。。。。...查看详情

    用户:duyouta 浏览量:1007 时间:2007-01-08
  • 我厂的供电系统分两级,下一级变电所的无功过补偿是否消耗我厂总变电所的有功功率,还有不知电容器消不消耗有功电能。...查看详情

    用户:haiying1974 浏览量:611 时间:2007-01-05