  • 有一台500kVA变压器低压额定电流为720A,配无功补偿150kVAr,补偿计算电流为217A,请问低压出线是否要将以上两个电流之和来选择导线线径,如果不用,为什么呢??...查看详情

    用户:eastaa 浏览量:985 时间:2006-12-30
  • 有一台CNC JKL5CF智能无功功率自动补偿控制器,有时在上面显示A-0.92之类的,请问这代表什么?是不是故障(原说明书已丢失无法找到)?谢谢大家的帮助!!...查看详情

    用户:westjhk 浏览量:1984 时间:2006-11-27
  • 现有一面粉厂,满负荷运行时为160千瓦,最小负荷运行时9千瓦,现有无功补偿电容配置为20kva电容10组+16kva电容2组,为自动补偿方式,但补偿效果不太理想,请问如何改进?谢谢大家!!!...查看详情

    用户:westjhk 浏览量:1590 时间:2006-11-22
  • 有一10kV/0.4kV变压器,1250kVA,所带负荷为两台整流设备。设计院设计了两台无功补偿柜就地补偿。但是整流设备产生的谐波太厉害了,致使一个电容击穿,发生断路,母排烧熔。电容柜停运至今。问题在于,设计院设计的时候只考虑《电能质量公用电网谐波 GB/T 14549-1993》下规定的0.38kV5次谐波电流小于62A。而负载实际5次谐波电流达到200A,5次谐波含量达19%,不符合《电能质...查看详情

    用户:eezyz 浏览量:2037 时间:2006-11-14
  • 请教一个单母分段的无功补偿的问题:110/10.5主变50MVA,10kV电气主接线为单母分段,原计划在变电站投两组无功补偿(2*(2000+3000)kVar),I段II段每段一组。现在突然听说只在II段上,投一组(2000+3000)kVar,无功补偿控制器采集1#TA、1#TV、2#TA、2#TV信号判断I段需要投几组电容,II段需要投几组电容,再将电容投入II段,以期达到两段都按所需补偿的...查看详情

    用户:eezyz 浏览量:1208 时间:2006-11-08
  • 无功补偿到底是补偿什么?补偿电源,还是负载?...查看详情

    用户:1710125 浏览量:835 时间:2006-10-08
  • 低压无功补偿装置的"补偿容量"是什么意思? "补偿容量"单位是什么?千法还是千伏安? 补偿容量一般为变压器容量的30%么?...查看详情

    用户:dgqb45 浏览量:1593 时间:2006-09-21
  • 一般的无功功率补偿控制器是通过功率因数来控制电容的投入、切除。在使用中发现以下问题。 当负载发生变化时,尤其是负载少时,功率因数小时无功功率补偿控制器投入电容,结果过补偿,延时后又切除,产生周期性的投入、切除。为了正常工作,调节电容的数量,但负载变化时,又要调整,太麻烦。 我看资料有一种无功功率补偿控制器通过无功功率调整电容的投入、切除电容,可以消除以上情况,避免产生振荡。 谁有新式无功功率补偿控...查看详情

    用户:lilin1017@co163 浏览量:1398 时间:2006-09-16
  • 三相星型400Kvar的并联电容器改为单相星型接法的并联电容器,那每个单相电容器的容量要多大啊?我计算出配的是231KVAR,不知道对不对,如不对,能告诉我公式吗?还有电容的放电线圈配多大?...查看详情

    用户:coca2006 浏览量:2282 时间:2006-09-05
  • 无功补偿取样CT二次接线问题,一般取样CT的二次线应该对应接在自动控制器的IS1和IS2上,如果取样CT的二次线接反了,K1接到IS2上,K2接到IS1上,自动控制器会动作吗?会不会出现提示超前?...查看详情

    用户:yzfy66 浏览量:2834 时间:2006-08-25
  • 工厂里面每个变电所单独供电,采用就地无功补偿,我想请问一下怎么计算一个变电所要装多大容量的电容器呢?...查看详情

    用户:dragonwu163 浏览量:728 时间:2006-08-04
  • 一农村10kv线路,线路进行无功补偿后功率因数在0.9左右,线损不能完成,将电容退出功率因数在0.7左右,反而能完成。为什么?是不是这条线路补到0.7正好合适,而补到0.9反而过补呢?...查看详情

    用户:bossda 浏览量:1391 时间:2006-07-23
  • 在无功补偿柜中,给出了每路的无功功率例如14kVr,怎么算这一回路的电流???是不是按功率/电压/1.732算???还是有其他什么算法??在此先谢过了...查看详情

    用户:heyu88 浏览量:1159 时间:2006-07-14
  • 输变电工程图片1

    我单位有一条10kV线路末端电压较低,变电所已有无功补偿,现要进行线路无功补偿。负荷分布图如下 现在要求U2=10kV,该线路日平均电流120A,日最大电流260A。线路长度30kM,三角排列,计算结果如下: r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kM R=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω 1.按日平均电流计算 假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×120...查看详情

    用户:zht2002 浏览量:2657 时间:2006-07-13
  • 如题:10KV电力系统,已知3只单相电容器成Y连接,采用调谐电抗电容器组,电抗率为6%,单台电容器的额定电压如何选定?...查看详情

    用户:zz487 浏览量:1352 时间:2006-07-13
  • 有做高压无功补偿的吗?小弟最近被安排做高压无功补偿,谁能给指点一下啊?一堆的资料,头都昏掉了。 总容量:1800KVar 配置:120Var单相电容器*3相*5组 1、电压互感器作放电用,需要每个电容器配一个么?还是所有的电容器配一个?即电压互感器配5组还是1组? 2、因为电容器是接成三角形,熔断器加在哪个位置更好一点呢?方案a、b哪种更好一点呢? a:电容器和熔断器串联后,形成一支路,再把3个这...查看详情

    用户:yushandianqi 浏览量:989 时间:2006-06-30
  • 焊机工作3秒停3秒,采用接触器接入补偿电容,那如何对电容器放电呢?放电电阻应如何计算呢?...查看详情

    用户:hhdldz 浏览量:1739 时间:2006-06-26
  • 最近我们箱式变的无功补偿柜设计时使用了智能型复合开关,用到某小区七八台.在基本没有负荷时复合开关屡次烧毁,严重的甚至炸裂.先请教专家同仁指点迷津,不胜感激!!! 我们箱式变,变压器有400KVA和500KVA,400KVA的无功补偿柜设计使用20KVAR电容器,复合开关对应40(额定电流可达45A),500KVA的设计使用30KVAR电容器,复合开关对应60(额定电流可达75A).厂家说其内部使用...查看详情

    用户:lvyoung039 浏览量:4398 时间:2006-06-19
  • 有家五金加工厂变压器为315KVA,其实际负荷电流只有80A左右,但变化较大在40A~80A之间,并且很频繁,稳定时间不超过10秒,而功率因数则在滞后0.8与超前0.8之间与负荷电流基本上同步频繁波动。无功补偿效果很差,二个月来连续每月被罚款万余元。 这事很头痛,我们尽管有几个方案:如减少一、二组电容容量等,但无把握,不知各位有否遇到过类似情况?又是如何解决的?望不吝赐教。 该厂有主要有电火花、液...查看详情

    用户:macore 浏览量:2613 时间:2006-06-13
  • 请教各位高手: 用户供电系统中采用本地低压电容补偿柜对无功功率进行补偿,提高功率因数。但是无功补偿是否应包含对基波无功功补偿和对谐波无功功率的补偿?本地的低压电容补偿柜能否对谐波无功功率进行补偿?...查看详情

    用户:aotfly 浏览量:2316 时间:2006-06-11