无功补偿问题更新时间:2026-01-30 05:06:38

本专题为土木在线无功补偿问题设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与无功补偿问题设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本人做了一个纺织厂的配电柜,变压器是2000KVA 补偿柜是4台,每台是10路40的电容,问题是进线柜显示才1000个电流,补偿柜就用了26组电容,接线这一块也没什么问题,请各位大侠帮小弟分解一下。...查看详情

    用户:何武 浏览量:6402 时间:2012-08-04
  • 请问诸位高手: 变压器低压母线上投入电容补偿后,变压器出线电流表读数变小,那变压器高压侧有功计量表有什么变化?电费呢?...查看详情

    用户:fxp8585 浏览量:2957 时间:2012-07-31
  • 各位,有没有人做过光伏电站的,我公司2.6MW光伏电站并网发电了,但是在调度中发现了一个问题,无功补偿投入(600千乏)后功率因数变成0.8左右,不投的话功率因数是0.95.我想问一下,纯发电的电站要不要无功补偿,晚上不发电了,逆变器要关掉吗?不懂,请高人指点一下,先谢谢了....查看详情

    用户:yzg10176 浏览量:6205 时间:2012-03-29
  • 现有供电变压器500kVA(10/0.4),经一台200kVA的隔离变,接往实验室调压器设备。 接线是供电变压器引出A、B两相,接至隔离变。供电变压器C相空载。 因实验室环境需要,供电变压器是单独专供实验室。 月电度使用情况有功2000度,无功4500度。 现有问题: 1.这种情况下变压器的高低压侧的输送功率是多大?损耗如何?功率因数如何? 2.这种情况下,不更换供电变压器的情况下,功率因数如何提...查看详情

    用户:vicz 浏览量:1669 时间:2012-03-05
  • 小弟想请教个关于补偿的问题 什么是有功功率和无功功率我基本上已经明白 但是还有个问题 电容是怎么进行无功补偿的?为什么电容能起到无功补偿的作用?...查看详情

    用户:闲人一个 浏览量:1238 时间:2012-02-29
  • 补偿柜不投入时,柜上功率因数指针表指示为1,,使用自动无功补偿控制器(10路)自动投入后,指针表转到超前挡指示在约0.77,补偿控制器数字显示则为0.95,如自动投入路数越多,指针表指示越小(超前挡),数显还是0.95-0.96。请问这种情况是不是有问题呢?如何调整?谢谢。...查看详情

    用户:fengwz009 浏览量:3237 时间:2012-02-26
  • 空压机电压6kV,功率1870kW 按钢参提供空压机功率因素为0.85,补偿后达到0.92。 计划采用高压成套电容器柜进行补偿。 根据书中的公式需补偿 Q= 0.8x1870x0.194=290, 按300kvar考虑。 而其他人根据多年的空压机经验认为需要补偿 Q=1870x0.3=561,按570kvar考虑。 还说,补偿570kvar,功率因素如果能达到0.9都得谢天谢地。 我真是头痛。...查看详情

    用户:海法马卡比 浏览量:1305 时间:2012-02-08
  • 供配电技术图片1

    某钢厂4套20T中频炉都是24脉波整流,电能质量仪显示,35KV线路主要有7、8、9、10、23、25次谐波,总电压畸变率高达7%左右,电能质量不合格。后来上了一套滤波装置,设3、4、5、6四个支路。滤波装置投运后其中7、8、9、10电压谐波由1%左右降到0.5%,但23、25次谐波基本上没有降低高达达2.4%左右。总的谐波畸变率3%左右,有时会超标。而且中频炉刚开炉时(大概10来分钟左右)5P、...查看详情

    用户:zero9527 浏览量:3147 时间:2012-02-04
  • 请教:关于算无功补偿的问题 补偿前 计算有功 749.8kW 计算无功 464.68kvar 计算视在 882.2kVA 功率因数 0.85 现在要补偿到0.93 根据公式 Q=a 乘以 计算有功 乘以 (tg角1-tg角2)算出补偿容量Q=126kvar 其中 有功负荷系数a取0.75 角1角2分别是补偿前后功率因数角 补偿后: 有功 749.8kW 无功 464.68-126=338.68kv...查看详情

    用户:疯儿 浏览量:1353 时间:2011-12-20
  • 对35/6kv变电所的无功补偿不是很清楚,想具体了解一下,熟悉的请详细说一说,谢谢!! 1、想知道现在35/6kv变电所用的无功补偿最多的是什么样子的? 2、像电压无功综合控制装置、SVC无功补偿装置等等效果怎么样,哪种在35/6kv变电所用的最多? 3、要是使用以上装置的话,在现在的固定式电容器组的基础上怎么改?...查看详情

    用户:lrx19801111 浏览量:2372 时间:2011-12-05
  • 对35/6kv变电所的无功补偿不是很清楚,想具体了解一下,熟悉的请详细说一说,谢谢!! 1、想知道现在35/6kv变电所用的无功补偿最多的是什么样子的? 2、像电压无功综合控制装置、SVC无功补偿装置等等效果怎么样,哪种在35/6kv变电所用的最多? 3、要是使用以上装置的话,在现在的固定式电容器组的基础上怎么改?...查看详情

    用户:lrx19801111 浏览量:1016 时间:2011-12-05
  • 系统设计时,无功补偿量如何确定呀?@yiwen@...查看详情

    用户:bin43961 浏览量:1344 时间:2011-11-02
  • 各位大虾高压10kv无功补偿装置中串联电抗器的电抗率怎么选择呀 谢谢...查看详情

    用户:lcgcom 浏览量:1535 时间:2011-09-27
  • 工地图片图片1

    补偿器补偿方式:1.功率因数控制模式 2.无功功率控制模式。 在未补偿的情况下,指针表和控制器显示的误差比较大。 4391843 4391843...查看详情

    用户:chnsw2000 浏览量:3360 时间:2011-09-19
  • 最近单位要帮一家公司配电房进行无功补偿,采用就地动态补偿,现有3台8*16KVar低压电容柜,都是自带控制器各自独立补偿,把客户配电房总柜内电流取样信号直接引出并到这3台电容柜的电流采样接线端子上,这样可以进行吗?...查看详情

    用户:xsldg007 浏览量:1519 时间:2011-09-01
  • 常州产绳绒机,有30个0.37kw的电动机,每5个一组,在一条总线上梳状连接,形成A、B、C、D、E、F 6个接线点,每点的距离约2米。请问无功补偿电容装在那个点上最合理?(每个电动机负载一样,电容用一组,直接连接,不用接触器之类)...查看详情

    用户:xkf 浏览量:3740 时间:2011-08-13
  • 以下是本人最近纠结的问题,还望各位星星指正: 1:在实际应用中,我们通常把感性无功默认为正。所以通常说的无功,既为感性无功。 2:发出感性无功,可以理解为消耗容性无功。其机理可以根据电流电压的参考方面来确定。 3:电感负载是消耗感性无功的。关于这个结论,我们可以从电力系统的负载主要为感性负载,当电力系统重载运行时,缺感性无功功率,从而发电机需要发出更多感性无功来认知。 但是,对于这点,我有自己的不...查看详情

    用户:blueberry612 浏览量:10162 时间:2011-08-08
  • 请教各位专家,象机床厂等的重型机械工厂的低压无功补偿是否必须要采用TSC等的动态自动无功补偿模式,常规的接触器投切模式或者可控硅(无触点)的投切模式是否也可以满足要求,请高手指点!!...查看详情

    用户:cuiwei520 浏览量:1092 时间:2011-07-21
  • 请教各位专家,象机床厂等的重型机械工厂的低压无功补偿是否必须要采用TSC等的动态自动无功补偿模式,常规的接触器投切模式或者可控硅(无触点)的投切模式是否也可以满足要求,请高手指点!!...查看详情

    用户:cuiwei520 浏览量:1060 时间:2011-07-21
  • GB/T15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》 根据这一国标的话,想要做好这些实验的话,需要些什么仪器呢? 我公司今年申报的3C认证,说我们无功补偿装置未达标。。纠结~~ 有没有无功补偿装置试验仪一类的仪器呢?有的话能给我提供下联系方式么? 在线求答案~~~...查看详情

    用户:oper3e67 浏览量:3075 时间:2011-06-09