无功补偿问题更新时间:2026-01-30 05:06:38

本专题为土木在线无功补偿问题设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与无功补偿问题设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请教同步电动机超前运行,我理解计算公式中的正弦值应为负?不知道这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:4019 时间:2015-09-28
  • 1. 风力发电系统简介 随着经济的快速增长和社会的全面进步,我国的能源供应和环境污染问题越来越突出。开发和利用可再生能源的需求更加迫切。风能作为可再生能源中最重要的组成部分和唯一经济的发电方式,由于其清洁无污染、施工周期短、投资灵活、占地少,具有良好的社会效应和经济效益,已受到世界各国政府的高度重视。随着风力发电技术的快速发展和国家在政策上对可再生能源发电的重视,我国风力发电建设已进入了一个快速发...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:2255 时间:2015-08-21
  • 小弟有两个问题 1.怎么知道我这个电容柜的控制器是不是正常工作呢,如果发现它一路都没有投,怎么确定是确实是功率因数正常,还是这个控制器接线错等问题呢,是不是可以到高压柜的计量柜看计量表的功率因数值。 2.假如有一种无功补偿控制器,在无功功率模式下,它显示的值是2.0,那我们可以根据这个值判断需要或不需要投电容吗,是不是达到多少就要投电容。谢谢!...查看详情

    用户:sodanlu 浏览量:1589 时间:2015-08-12
  • 1 前言 近年来,在城乡电网改造的实施过程中,低压并联电容器无功补偿装置的设计方案有了重大的改进和突破,取得了满意的运行效果。对提高供电电压质量,挖掘供电设备的潜力、降低线路损失及节能均起到积极的作用。本文就智能型低压无功补偿装置开发中的若干技术问题和发展方向进行讨论,以供参考。 2 低压补偿的改进 低压无功补偿的传统模式主要有以下三种型式,①装于低压电动机的单台就地补偿;②装于配电变压器...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1205 时间:2015-07-24
  • 引言 随着我国电力工业的迅猛壮大,电网逐步扩张,电力负荷增长很快,电压等级越来越高,电网、发电厂以及单机容量也越来越大,电网覆盖的地理面积在不断扩大。但是,由于地理环境、燃料运输、水资源及经济发展规模等诸多因素的影响,致使电源(发电厂)分布不均衡,要保证系统的稳定和优良的电能质量,就必须解决远距离输电、电压调节及无功补偿等问题。 电压是电能质量的重要指标之一,电压质量对电网稳定及电力设...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:780 时间:2015-07-08
  • 无功补偿装置是配电系统中主要设备之一,其作用表现在提高功率因数,降低功率损耗和电能损耗;改善电压质量,减少用户电费支出:所以供电部门和用电单位对无功补偿装置要求都很高。然而无功补偿装置往往在运行中会出现较多问题,其主要原因是补偿装置选用电器元件配置的合理性,电器元件使用是否正确;电网中是否存在谐波的干扰以及安装工艺等诸多问题有关。 一:控制器问题 补偿装置的电器元件(控制器)常会出现的问题是:补偿...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:850 时间:2015-06-19
  • 有一电容柜,功率因数补偿器接A相电流,B、C相电压。初始,功率因数显示:0.2左右,电能计量为感性负载。投了几路电容后,功率因数显示:0.6左右,电能计量为很小感性负载。再投几路电容后,功率因数显示:0.8左右,电能计量为容性负载。(电容基本全投了,控制器显示欠补,电能计量为过补。)连换两个厂家控制器,结果都差一样,请高手指教!...查看详情

    用户:jiakh88 浏览量:923 时间:2015-04-29
  • 近日,一个低压配电箱厂家发了份配置表跟我确认,400kVA的容量,其中20+10kVar智能电容器2台,分补20kVar3台;个人感觉有问题。首先我们平时都是按30%容量确定无功补偿容量,也就是120kVar;另外共补约占无功补偿的70%,分补约占30%;为何厂家共补和分补对半分?为何共补是2台,分补是3台?求教大神解答!...查看详情

    用户:haiyesi007 浏览量:3407 时间:2015-01-05
  • 我是100kva变压器,为什么突然无功补偿控制器电容不能自动补偿了,之前还好好的,请问一下当负载达到多少个电流时无功补偿控制器才会自动投入电容啊!...查看详情

    用户:a576689704 浏览量:1646 时间:2014-11-25
  • 现在做的一个泵站,采用10KV高压电机,500kW。10KV架空线直配。一共6台,请问做就地补偿还是集中补偿? 我们一个高工说,直配的得用就地补偿,如果泵站内有主变压器(例如,35KV进线,配35/10kV降压变)可以采用集中补偿。这说法对吗?...查看详情

    用户:jackalope 浏览量:3649 时间:2014-10-23
  • 我们厂子低压配电室有一台无功补偿柜。控制器是正泰nwk1-g型无功补偿控制器 打到自动位置时 总 显示 -.88 -.87 接触器都没投入工作,这个无功补偿柜是不是根本起不了作用啊 。 还是那个 取样互感器 得换个啊 我们底下带的大部分都是些电机。因为高压变压器总容量500KVA和电机加起来的容量480KVA差不多,所以才安装了个无功补偿柜。 我们厂子 还有几个变压器 都带的电机 情况和这差不多 ...查看详情

    用户:啊赞 浏览量:1774 时间:2014-10-07
  • 本人一直迷糊无功功率补偿问题。可能理解不到位。 网上说电源在向负载供电时,感性负载向外释放能量并有并联电容器存储起来。感性负载提供能量时相当于什么器件,比如电流源电压源。就像电容器释放能量是提供电压的形式释放能量,电感释放能量不懂是怎么释放的!求大师指点!感谢不尽...查看详情

    用户:xinyin432 浏览量:637 时间:2014-07-16
  • 供配电技术图片1

    如图所示: 此方案中的计量是否有问题?计量作为动力计量,应该是计量AA3柜消耗的功率,但后面的AA4柜是否会对计量产生干扰?各位大神有谁知道不 4915021...查看详情

    用户:rkalin 浏览量:745 时间:2014-05-29
  • 0.4KV和0.45KV的补偿电容器有什么区别呢?谢谢!...查看详情

    用户:xinshiji168 浏览量:6457 时间:2014-05-18
  • 本帖最后由 fitman 于 2014-5-13 08:57 编辑 我有个75kW的异步电机,距离馈线柜160米,我想做一个小箱子放一个25kvar的电容,箱子里一个空开,空开上端接电动机,下端接去电容,这个空开平时电机不论启停都一直合着。这样做可以吗? fitman:这个是就地补偿优先考虑的方案。另外要注意几点: 1、补偿容量为电机空载容量的90%; 2、做好电容器的接触保护; 3、电容器优选...查看详情

    用户:xinshiji168 浏览量:2332 时间:2014-05-08
  • 选用一台160kVA的干式变压器,负荷计算无功补偿功率需要30kvar,现在想把这30kvar低压无功补偿的设备放置在低压进线柜内,不知是否可行?...查看详情

    用户:bluesmap 浏览量:962 时间:2014-05-08
  • 1. 调谐型无功补偿的电抗器额定电压一定需要和电容器额定电压一致吗?比如电容用的是480V,电抗率7%,电抗电压有没有要求说也要采用480V? 2. 7%的电抗,电容选用440V有无问题(串电抗后电容两端实际电压应该在430V)?为什么有时选480V,有时选440V?...查看详情

    用户:rkalin 浏览量:1034 时间:2014-04-29
  • 确认几个问题 1.总箱进线电缆要按补偿后的电流选择,而总箱的母排和出线的分路电缆要按实际的计算电流选择,因为总箱就地补偿是补偿进线处的无功功率和后面的设备无关,想知道我说的这个对不对。2.如果1说的对,假如无功补偿柜要是退出了进线电缆是不是要过载了。 3.就是一个GGD的柜子(800*600*2200)最多能容纳多少100A塑壳断路器(加上隔离开关和电流互感器)?...查看详情

    用户:lrdyoo 浏览量:780 时间:2013-11-26
  • 市政公用工程图片1

    器件选型问题 4787781 4787782 4787783 4787784...查看详情

    用户:dl1551 浏览量:6359 时间:2013-11-07
  • 无功补偿柜(400V)生产的时候有加弧光保护和感烟探测器的没?如果有加的型号是什么?谢谢...查看详情

    用户:ztzhao 浏览量:929 时间:2013-09-03
推荐专题
标签达人
无功补偿问题热门资料