  • 《消防设施通用规范》重磅发布!将于2023年3月1日起正式实施,作为一部全文强制的通用技术类国家规范,实施后必须严格执行,同时,现行的相关工程建设国家标准中的强制性条文将废止! 其中包括《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 关于消防水池、高位消防水箱应设置水位显示装置的强制性条文亦将废止! 详情: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 ...查看详情

    用户:素流年 浏览量:396 时间:2022-08-26
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:79 时间:2022-08-26
  • 住房和城乡建设部关于发布国家标准 《消防设施通用规范》的公告 现批准《消防设施通用规范》为国家标准,编号为GB 55036-2023,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。国家标准《卤代烷1211灭火系统设计规范》GBJ 110-1987、《卤代烷1301灭火系统设计规范》G...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:232 时间:2022-08-26
  • 8月25日,生态环境部印发《生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查技术指南(征求意见稿)》。详情如下: 关于公开征求国家生态环境标准《生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查技术指南(征求意见稿)》意见的通知 为进一步贯彻《中华人民共和国环境保护法》《排污许可管理条例》《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定》等法律法规,防控垃圾焚烧等重点领域的生态环境风险,规范生活垃圾焚烧发电厂的现场监督检查工作...查看详情

    用户:bvsxlwea 浏览量:77 时间:2022-08-26
  • 消防车道(Fire Lane) 指火灾时供消防车通行的道路。消防车道是指消防车在实施救火时能够顺利通过的道口,比如公路、小区道路等的路面宽度都必须能够使消防车顺利通过,那么消防车道设计中需要注意哪些呢? 一、消防车道设计规范 (一)低层、多层、中高层住宅 低层、多层、中高层住宅消防车道设计要求:居住区内宜设有消防车道,其转弯半径不应小于6m。 (二)高层(指十层及十层以上的住宅)建筑消防车道设计...查看详情

    用户:zsd_2224478111 浏览量:147 时间:2022-08-25
  • 7.1 泡沫消防泵站与泡沫站 7.1.1 泡沫消防泵站的设置应符合下列规定: 1 泡沫消防泵站可与消防水泵房合建,并应符合国家现行有关标准对消防水泵房或消防泵房的规定; 2 泡沫消防泵站与甲、乙、丙类液体储罐或装置的距离不得小于30m ,并应符合本标准第4.1.11条的规定; 3 当泡沫消防泵站与甲、乙、丙类液体储罐或装置的距离为30m~50m时,泡沫消防泵站的门、窗不应朝向保护对象。7.1...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:259 时间:2022-08-25
  • 来源:依爱消防 如有侵权,请联系删除 Q EI FIRE 消防应急照明与疏散指示灯具 可否用插座供电? 一些项目可以看到很多消防应急照明或疏散指示灯具采用插座连接,如: 那么,消防应急照明或疏散指示灯具是否可以采用插座连接呢? A EI FIRE 不可以 先看规范: 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018 /4.5...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:152 时间:2022-08-25
  • 各地级以上市住房城乡建设主管部门,广州、佛山、东莞市城市管理和综合执法局,广州、深圳、佛山、惠州、东莞、中山市交通运输局,佛山、东莞市轨道交通局,广州、深圳、珠海、河源、东莞、中山、阳江、湛江、茂名市水务局,清远市水利局,各有关单位: 为扎实推进我省城市建设安全专项整治三年行动,加强房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称房屋市政工程)勘察设计质量监管,规范建设、勘察、设计单位和施工图审查、消防设...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:63 时间:2022-08-25
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:住宅与其他使用功能建筑合建,通常存在以下4种情况:1、带商业服务网点的住宅建筑;2、除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建的建筑;3、住宅建筑与汽车库合建的建筑;4、住宅建筑与其他使用功能的建筑合建,同时和汽车库合建的建筑。第一章 基本原则一、住宅建筑、其他使用功能建筑(本文简称公共建筑)、汽车库等,其火灾危险性有较大差别,一般均需独立建造,...查看详情

    用户:w8896 浏览量:401 时间:2022-08-24
  • 今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第五章供水设施第 5.1节消防水泵 5.1.1~5.1.8的内容。 5.1.1 消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 (本条主要说明消防水泵选型的确定因素。要求消防水泵要...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:134 时间:2022-08-24
  • 今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第9章消防排水和第11章操作与控制11.0.1~11.0.9的内容。 9.消防排水 9.2.3 消防电梯的井底排水设施应符合下列规定: 1. 排水泵集水井的有效容量不应小于2.00m3; 2. 排水泵的排水量不应小于10L/s。 (本条为强制性条文,必须严格执行。灭火过程中有大量水流出,要控制水不流进电梯井...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:358 时间:2022-08-24
  • 消防泵的选用采用电动机驱动的消防泵应选择电动机干式安装的消防水泵。同一泵组的消防泵应型号相同,且工作泵不超过3台。流量扬程性能曲线应无驼峰无拐点。零流量时压力不应大于设计压力的140%,且应大于120%。当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计压力的65%。水泵外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为青铜或不锈钢。柴油消防泵应选用压缩式点火型柴油机,试验运行时间不少于24小时;其油箱最小有效容积按...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:161 时间:2022-08-24
  • 消防水池及消防水箱处的水位显示是否可利用火灾报警系统模块通过信号总线传输信号至消防控制室? 答: 不可以利用火灾报警系统信号线通过模块传入消防控制室 。消防水池和高位消防水箱应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。 来源:河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:179 时间:2022-08-24
  • 注册消防工程师注册手续代办的风险提示 根据《中华人民共和国行政许可法》《注册消防工程师管理规定》,注册消防工程师申请注册,应当如实提交有关材料和反映真实情况,并对其申请材料实质内容的真实性负责。隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的,不予受理或者不予许可,申请人在一年内不得再次申请注册。 如注册手续交由他人代办,容易出现信息、材料错误、不实的问题,不仅会影响申请人办理注册,还易产生违法...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:178 时间:2022-08-24
  • 案件详情 广东珠海金湾区消防大队根据12345政府服务热线举报,对当地一家单位进行核查,通过监控视频发现负责该单位管理的保安服务公司在消防控制室凌晨12点后只安排一名具备相应条件的人员值班,且未通过城市消防远程监控系统实现远程操作消防控制所有控制功能,属于未落实消防控制室值班制度的消防违法行为,违反《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》第十九条第二款之规定,对该保安公司处罚款七...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:175 时间:2022-08-24
  • 办公室装修中产生的消防问题一直都是一个相当重要的问题,只有按照消防部门的规定和要求去做才能达标,达标后才能通过验收合格从而投入使用。所以今天就带大家来了解一下在进行深圳办公室装修空间设计的时候,遇到消防问题如何解决呢?首先,我们来了解办公室装修中会遇到哪些消防问题,就能“对症下药”了。通常有消防喷淋、安全出口、烟感安装、消防栓以及应急灯等问题,下面就将一一介绍。 1、消防喷淋问题 现在办公室装修...查看详情

    用户:轻松易筑公装 浏览量:54 时间:2022-08-23
  • 希望有所帮助...查看详情

    用户:xiazaihaoshou 浏览量:128 时间:2022-08-23
  • 刚参加当地建筑消防验收培训,分享给大家,希望有所帮助...查看详情

    用户:xiazaihaoshou 浏览量:79 时间:2022-08-23
  • 消防取水口管道阀门如何设置?和连通管同深度的话,深度太深,消防时候,不能快速打开?应如何设置?...查看详情

    用户:水往高出流00 浏览量:158 时间:2022-08-23
  • 分区供水是室内消防给水中的重要内容,也是高频考点,需要全面了解和掌握,小编整理了相关知识,供大家学习参考。 分区供水的条件 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: 1.系统工作压力大于2.40MPa; 2.消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3.自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 分区供水的形式 分区供...查看详情