距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防 监督设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防 监督设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
建筑灭火系统中消防给水占有着非常重要的位置,这个系统设置的是否合理,关系到建筑一旦发生火灾,是否能够提供足够的灭火剂来灭火,或者在火灾的初期能够快速扑灭初起火灾至关重要,本文针对工程实际中经常出现的消防给水系统整理处50个常见问题,共大家学习参考。 1、消防水泵应采取自灌式吸水。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第5.1.12 2、消防水池大于1000立方米,应设置能独立使用...查看详情
摘要 现行《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)允许游泳池水作为消防水源,但其前提条件是什么?在工程设计中需要采取哪些技术措施才能既确保系统的合理与安全,又满足现行规范要求?在日常的运营管理中需要注意哪些事项?本文将结合具体项目进行分析与总结。 引用本文:朱瑞,冯领军. 游泳池水作为消防水源的设计探讨[J]. 给水排水,2023,49(4):7...查看详情
首先,什么是消防给水设施? 一定要先理解相关的概念和原理,今天青木老师把相关知识点全部总结在此,供同学们交流学习。 消防给水设施是建筑消防给水系统的重要组成部分,其主要功能是为建筑消防给水系统储存并提供足够的消防水量和水压,确保消防给水系统的供水安全。 消防给水设施通常包括 消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防稳(增)压设备、消防水泵接合器。 ...查看详情
消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水...查看详情
#1 建筑防火 一、土建防火封堵不到位 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。 2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。 3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。 4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。 5、土建预留洞口后开孔未封堵。 6、土建风道未封堵。 7、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。 ...查看详情
问: 消防验收时是否需要抗震支架施工完成? 答: 消防验收应在整个建设工程竣工验收合格后申报。抗震支架如属于该建设工程的一部分,也应在该项施工内容验收合格后才进入消防验收程序。 回复单位:深圳市住建局...查看详情
轴流深井泵常称为深井泵,是一种电机干式安装的水泵,在国际上称为轴流泵,因其出水管内含有水泵的轴而得名。有电动驱动、柴油机驱动两种型式。可在水井和在消防水池上面安装。 深井泵的特征代号为J,如型号为XBD8.5/30GJ表示为供水用途的,由电动机驱动,额定压力为0.85MPa,额定流量为30L/s的深井消防泵组。 在建设工程中当采用离心水泵 不能满足自灌式吸水 的技术要求时,即...查看详情
2023年3月1日,最新规范《消防设施通用规范》GB55036-2022实施。新规取消了《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017对内衬风管的强制性要求! 2018年8月1日,史上最严防排烟标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017实施,其中强条3.3.7和4.4.7规定:送风(排烟)系统应采用管道送风(排烟),且不应采用土建风道,送风(排烟)管道应采用不燃材料制作且...查看详情
消防给水的两个超难计算,搞明白了,甩开众人一条街 各位消防考友,经历过案例分析考试的众位亲,是否觉得“消防给水”超虐,根本就不知道他在考什么,根本就不知道怎么思考。。。。。。 小编今天,和大家一起分享消防给水的两个超难计算,搞明白了,甩开众人一条街 一、水泵的设计扬程 消防水泵或消防给水系统所需要的设计扬程或设计压力,说明白点就是:水泵从地下消防水池边上,往上打水,需要把水打上去多高就可以满足...查看详情
水利工程项目验收监督管理的基本要求 1.水利部负责全国水利工程建设项目验收的监督管理工作。 2.法人验收监督管理机关应对工程的法人验收工作实施监督管理。 3.监督的方式应包括现场检查、参加验收活动、对验收工作计划与验收成果性文件进行备案等。 4.当发现工程验收不符合有关规定时,验收监督管理机关应及时要求验收主持单位予...查看详情
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022规定,其中第 4.4.3条, 采用安全特低电压(SELV)供电的照明回路应设置过负荷和短路保护。 该规范第 4.3.7条又规 定, 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。 有网友问: 消防应急照明及疏散指示标志用电如何设置? 答: 1、规范这两条是通用性规定 ...查看详情
给水故障分析---稳压泵与气压水罐 一、稳压泵的操作与控制 消防给水系统规范要求高位消防水箱应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,根据不同的使用功能或场所不应低于0.1或0.07MPa。因此,往往需要把屋顶消防水箱举高10m或7m,如确有困难不能做到举高水箱,就需要增设稳压泵和气压水罐。这样设置就可以合理分工:高位消防水箱负责维持中间和底部楼层的管网压力,稳压泵和气压水罐负责维持顶部几层...查看详情
油库消防给水系统是保障油库消防冷却水系统和泡沫系统供水的设施,系统包括消防水泵、消防供水管道、稳压设施、消防水池、固定冷却水系统和室外消火栓等,本文针对油库消防给水系统在工程设计阶段和使用维护阶段可能存在的问题进行了整理,并提出了一些改进措施,供参考。 一、工程设计阶段存在的主要问题 1.消防给水系统主要技术参数达不到标准规范要求,如消防水泵的流量和压力不能满足系统供水要求;储罐材质变更后,消防给...查看详情
一、消防水泵的安装应符合下列要求: 1.消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装。 2.消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置。 3.消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法...查看详情
某年秋天的一天上午,在一栋高层的11楼消防连廊上,一个小孩子的头伸到了连廊栏杆的外面,邻居急忙把小孩子抱回来。原来,老奶奶带小孙子在连廊上看风景。老奶奶回家倒了一杯水的时间,就发生了刚才的一幕。虽然是有惊无险,但根据现场查看,该楼为17层,共2个单元,每个单元设1部电梯,每层通过消防连廊加天井的形式相连。消防连廊的主要作用是连接相邻2个单元,作为第二疏散通道,在紧急情况下疏散逃生使用;第一疏散通道...查看详情
住建部发布公告:《消防设施通用规范》为国家标准,编号为GB 55036-2023,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。废止下列强条。 其中《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第4.1.5、4.1.6、4.3.4、4.3.8、4.3.9、4.3.11(1)、4.4.4...查看详情
1.可不设备用泵: (1)建筑高度<54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s的建筑; (2)建筑的室内消防用水量≤10L/s的建筑。 2.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 3.当出流量为设汁流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 4.消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不...查看详情
本课件来源智能建筑电气技术杂志,由 中 元 ( 厦门 ) 工程 设计研究院有限公司 电气 一所所长 许伟 提供 ,对 消防验收常见电气问题 相关规范及图集 进行了梳理与解读,以 供电气同仁学习参考。 若有不当之处,敬请留言批评指正。...查看详情
消防给水部件讲解——水泵接合器 水泵接合器是消防给水系统中非常重要的部件,当消防水泵由于种种原因无法启动供水或者消防水池内储水已用完但火灾仍未扑灭的情况下由消防车装运消防用水,通过消防车车载泵连接水泵接合器继续为系统管网供水。下面我们来详细讲解一下水泵接合器的知识点。 一、水泵接合器的设置场所 二、水泵接合器型号 示例1:公称通径为100mm、公称压力为1.6MPa、法兰连接的地上式消防水泵接...查看详情
城市消防给水管网及室外消火栓 城市消防给水管网是为市政消火栓提供水的管道网络,主要有枝状和环状两种类型。在同等条件下,环状管网供水能力大于枝状管网。 室外消火栓是设置在建筑物外的消防供水设施,主要是为消防车或其他消防设备提供消防用水,也可以直接连接水带供水。室外消火栓按设置方式分为地上式消火栓、地下式消火栓。在我国北方寒冷地区宜采用地下式消火栓,在南方温暖地区宜采用地上式消火栓。室外消火栓沿道路...查看详情