科普一下啥叫消防多线启动,先看下下面这个图片 看见上图上用红色圈圈起来的按钮了吗,直接用它控制外部设备就叫做多线启动!这几个按钮的所在的区域名字叫做“多线控制盘” 所谓的“多线启动”用规范上的话来说应该叫做“直接手动控制”,所谓“直接”就是点到点的意思,线路上不能再连接隔离器、探测器等其他消防设备,所以必须是使用专用的线路连接,这条线不能做别的用途,只能对特定的设备(比如消火栓泵)...查看详情
消防安全是和人们生命财产安全联系最为紧密的安全问题,消防安全渗透到我们生活的方方面面。而消防水泵控制柜作为控制供水设备的关键,必须严格遵照国家消防规范实施。 根据《高层民用建筑设计防火规范》规定,消防水泵房和消防水泵应该满足: 1、独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级,在高层建筑内设置消防水泵房时,应采纳耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。 2...查看详情
1 水利部负责全国水利工程建设项目验收的监督管理工作。 水利部所属流域管理机构(以下简称流域管理机构)按照水利部授权,负责流域内水利工程建设项目验收的监督管理工作。 县级以上地方人民政府水行政主管部门按照规定权限负责本行政区域内水利工程建设项目验收的监督管理工作。 2 法人验收监督管理机关应对工程的法人验收工作实施监督管理。 由水行政主管部门或者流域管理机...查看详情
废气收集处理设施安装维护消防安全指南...查看详情
消防设计是建筑设计中至关重要的一环,它直接关系到建筑物在火灾等紧急情况下的安全性,是保障人民生命财产安全的必要措施。 消防设计的内容广泛且复杂,包括防火分区设计,安全疏散设计,电气防火设计等,今天主要为大家带来防火分区设计的内容。 防火分区设计是建筑消防设计中的重要组成部分,旨在通过合理的布局和分隔,将建筑物划分为若干个相对独立的防火单元,以控制火灾的蔓延范围,减少火灾损...查看详情
消防设计标准是根据建筑物的性质、规模、高度、火灾危险性等因素,确保建筑物在火灾发生时能够迅速有效地进行灭火和疏散,以保障人员生命安全和减少财产损失的一系列规定和要求。以下是对消防设计标准的详细解答,包括一般标准和不同场合的特殊标准,以及分类依据。 01、 一般消防设计标准 消防给水设计 根据建筑物的具体情况,合理确定消防给水系统的形式和设计参数。 ...查看详情
消防工程全过程一般都有哪些必备的资料呢? 以下整理了从开工到竣工消防验收资料清单汇总,共分两部分, 建议收藏备用! 第一部分 消防工程全过程项目资料 准备阶段 1、《消防工程施工合同》 2、《分包单位资质报审表》(含:企业资质、安全生产许可证及主要管理人员资质等) 3、相关消防部门审批意见书 4、《图纸会审记录》 5、《开工报告》 6、施工组织设计报审表》 ...查看详情
供电部门为了方便电量计量统计,将10KV母线分段运行,改为单电源母线联络运行,另外一路高压进线热备用,请问这样是否符合双电源必须来自不同区域变电站的规定?这样末端双电源实际来自同一路高压电,末端切换还有什么意义?这样操作是否违规?...查看详情
供电局为了方便计量统计,将双电源母线分段运行,改为单电源母线联络运行,另外一路高压进线热备用,请问这样是否符合双电源必须来自不同区域变电站的规定?这样末端双电源实际来自同一路高压电,末端切换还有什么意义?...查看详情
求助各位大佬 这个图我看不懂啊啊啊 好乱 麻烦大佬给指点一二!!!...查看详情
近日,在北京市消防救援总队“互动交流”板块中,有在线留言提问道: 请问领导,我们消防维保单位日常使用的加烟试验器、加温试验器、火焰探测试验器、强光手电这些需要检定、校核吗? 回复: 《消防技术服务机构从业条件》附表2“消防设施维护保养检测设备配备要求”所列30种仪器设备中, 强光手电、感烟探测器功能试验器、感温探测器功能试验器、 火焰探测器 功能试验...查看详情
为什么要使用消防设备电源监控系统?如何设置? 消防设备电源是保障消防设备工作的动力,一旦出现断电的现象,再昂贵的设备也形同虚设,对保障消防安全没有一点作用。为了让这些消防设备“各司其职”,各自发挥自己的作用,起到防火,报警,灭火,逃生的作用,那就是消防电源的供电一定不能出现故障,不能发生异常,否则就会形成消防隐患,甚至引发严重的消防安全事故。这也是我们设计使用消防设备电源监控系统的主要目的...查看详情
来源:牛丫头消防课堂 如有侵权,请联系删除 一、柴油机消防水泵: 1、特点: 柴油机消防泵与电动机消防泵的最大不同是它有自己独立的供电系统——蓄电池,因此,柴油机消防泵的启动和运行可完全与市电脱离。 柴油机消防泵通常作为备用设施,因此,又有应急柴油消防泵之称。当有消防信号时,或电动机水泵故障、电源断电的情况下才自动启动。与其配套的电动机水泵控制柜,...查看详情
消防水泵房承担着企业消防供水的重要作用,水泵房内动力设备多、管路复杂,消除水泵房内的安全隐患、确保供水设备、管网设施正常运行,对企业应急管理工作具有重要意义。 消防水泵房内潜在哪些安全隐患呢?小编通过现场调研,查阅大量技术文献,整理了一份消防水泵房隐患排查指南,请大家仔细对照排查,消除隐患,确保安全。 01隐患排查表 02隐患及危害...查看详情
不管是在实际应用中还是消防工程师考试,都会用到 联动与连锁的控制 关系,其主要是规定了什么情况下应该启动哪些消防设备,以用于疏散、防火以及灭火等。联动与连锁概念不同,主要分为以下区别: 联动: “联动控制”是以“消防联动控制器”为核心,当探测器、手报接收到火警,会通过联动控制器根据内置逻辑判断自动启动消防被控设备。就是我们常说的“自动控制”。 连锁: 通常是指一种点对点...查看详情
《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第4.1.5条附设在建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房,除应符合本规范第4.1.4条的规定外,尚应符合下列规定: 2 建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1。油箱的通气管设置应满足防火要求,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。储油间应采用耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙与发电机间、锅炉间分隔。 3 柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关...查看详情
屋面试验消火栓 1、压力表、缓冲管、旋塞阀装 置齐全。 2、管道处于室外,需做保温。 成排水泵接合器 安装: 1、水泵接合器接口距地面700mm,成排安装时要求排列整齐、标高一致。 2、油漆应均匀光亮,接合器用途、类别标识清晰。 报警阀组安装: 1、报警阀组安装应排列整齐、标高一致,支架设置合理美观;报警阀组控制的系统部位要标识清楚明白。 ...查看详情
消防应急照明和疏散指示系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。 由消防应急照明灯具、疏散指示灯具、应急照明集中电源、应急照明配电箱、应急照明控制器等设备组成。 1、消防应急照明和疏散指示系统。fire、emergency、lighting、and、evacuate、indicating、system 为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。...查看详情
(一)管路敷设 ①吊顶内明敷管支吊架数量不足间距过大 《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015》下称50303 14.2.5?? 槽盒内敷线应符合下列规定: 5?? 绝缘导线在槽盒内应留有一定余量,并应按回路分段绑扎,绑扎点间距不应大于1.5m;当垂直或大于45°倾斜敷设时,应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上,每段至少应有一个固定点;当直线段长度...查看详情
1 :给水系统包括车站生活、生产用水系统及水消防给水系统: 车站以城市自来水为给水水源。生活、生产和消防分开供水,为保证不间断供水,车站消防给水系统从城市给水管网中的不同管段(不同管网或环状管网)引入两根给水管进入车站,车站水压不能满足消防要求,车站必须设置消防泵房。 2 :车站的排水分污水系统和废水系统及雨水系统: 污水系统为生活污水和厕所冲洗水,污水汇集到设置在车站内的污水泵...查看详情