本专题为土木在线排风设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排风设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
送、排风系统设计问题注意点 1.送、排风口的距离要适当。 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 图示: 图1(效果差)原因:送风口和排风口距离太近 图2(效果好) 2.选用合适的风阀。 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支...查看详情
1.送、排风口的距离要适当排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路图示:图1(效果差)原因:送风口和排风口距离太近http://www.chinahvacr.com/file/upload/201603/07/10-38-49-69-397040.jpg2.选用合适的风阀从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量...查看详情
相信大家一般都是按新风量的80~90%考虑排风量系统的,其实这种做法好像不是很妥。我很认同下面举的例子的做法(按换气次数计算。具体见2003版技术措施P115页),这样可以大大减少系统的风机风量、相应的风井面积和百叶等。 例子如下:写字楼标准层建筑面积2000m2、人数220人,新风量标准30m3/h·人,新风量为6600m3/h。 空调房间维持5Pa正压值,约需挤出房间体积0.6次h-1的新风量...查看详情
送、排风系统设计问题注意点 1.送、排风口的距离要适当。 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 图示: 图1(效果差)原因:送风口和排风口距离太近 5018329 图2(效果好) 5018330 2.选用合适的风阀。 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在...查看详情